VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: MF skrivet 30 november 2006, 22:57:04

Titel: Belägg för påstående av cirkpump
Skrivet av: MF skrivet 30 november 2006, 22:57:04
Hej!

Efter nära två år så strejkade helt plötsligt min cirkulationspump - VP stannade givetvis.
Ringde genast leverantören då garanti fanns kvar, de hoppade i bilen och kom ut.

Men, då de såg att jag hade kört cirkulationspumpen i läge 1 så sa de genast att där har vi "boven" i dramat.
På vad grundar de sitt belägg........

I filtret har det aldrig funnits smuts eller andra prylar som inte borde finnas där.

Vid installation (annan installatör än den som nu kom ut) så tyckte han att jag "borde" exprimentera lite med flödet så att rätt värden erhålles utifrån verkningsgrad etc.

Alltså, kan livslängden påverkas av i vilket driftläge man kör cp på ???

Ja, jag fick en ny cp.

/Mats
Titel: SV: Belägg för påstående av cirkpump
Skrivet av: AndersA skrivet 30 november 2006, 23:42:07
Livslängden borde vara längst i läge ett eftersom motorn då går saktast och drar mins effekt.
Att den skull förkortas pga av att du kört den i läge ett är rent nonsens.

Mvh AndersA
Titel: SV: Belägg för påstående av cirkpump
Skrivet av: Carl N skrivet 01 december 2006, 20:12:09
Men, då de såg att jag hade kört cirkulationspumpen i läge 1 så sa de genast att där har vi "boven" i dramat.
På vad grundar de sitt belägg........

Skitsnack, det påverkar knappast livslängden på cirkpumpen.
Titel: SV: Belägg för påstående av cirkpump
Skrivet av: MF skrivet 09 december 2006, 19:12:16
Ursäkta, har varit bortrest och inte kunnat svara!

Visst, om man utgår från livslängden så stämmer det nog, men var det verkligen det som var felet eller skulle cp ändå ha stannat oberoende av hastighet.

Även fast det inte fanns något i filtret så kanske det fanns "något" som gjorde att pumpen inte orkade dra igång på lägsta låget, men hade jag kört på tex. läge 3 så kansk den hade klarat av det.
Det otäcka i samanhanget är att om eller när detta uppstår så stannar pumpen o huset blir kallt!
(Jag pratar om varma sidan)

När detta fenomen uppstod så kunde jag alltid "dra" igång cp med skruvmejseln, men vad som därefter hände när vp hade räknat ner var som att spela lotto.

Vill helst köra på läge 1 eller 2 eftersom jag får mindre brus i ledningarna.

/MF
Titel: SV: Belägg för påstående av cirkpump
Skrivet av: Bertil skrivet 10 december 2006, 21:19:19
Rätt vanligt på äldre pumpar om man stannade dom på sommaren. Då kunda man hjälpa igång dommed skruvmejsel.

Men att en ny inte skulle orka???

men men jag testade att köra min i läge ett med fronten borta.. efter ett tag tycker jag kompressorn låter lite råare... men tittar inte på tempen.
Efter ett tag löser den på högt tryck!
Då blrev ja så less så jag slutade, men ska väl kolla igen.. jag är tvungen att köra på läge 3 för att få lagom tempdiff, det är lite konstigt eftersom det är en äldre anläggning. Men troligen går det tungt för dom har använt en hel del 3/8" rör till rad.matningen.

Men att en pump slits mera i läge ett?? då skulle väl inte det läget finnas på dom eller??

Titel: SV: Belägg för påstående av cirkpump
Skrivet av: MF skrivet 15 december 2006, 19:47:25
Bertil skrev....

Efter ett tag löser den på högt tryck!
Då blrev ja så less så jag slutade, men ska väl kolla igen.. jag är tvungen att köra på läge 3 för att få lagom tempdiff, det är lite konstigt eftersom det är en äldre anläggning.

Det var precis vad som hände, dvs, den löste på högtryck ett antal ggr. Jag måste dessvärre köra på läge 1 ellr 2 för att uppnå lagom/perfekt tempdiff. Hur gör jag ?????

Just nu så kör jag på läge 3 med radiaorbrus i ledningarna, men samtidigt så har jag aldrig heller tidigare kunnat köra på så LÅG kurva........
Vilket är därmed mestt optimalt, låg kurva med hög effekt på cp (varma sidan) eller hög kurva med liten effekt på cp !!!

Vilket genererar minst energiförbrukning ?

Mycket tacksam för svar, speciellt från Bertil ellet Rickhard.

Mvh

/Mats F
Titel: SV: Belägg för påstående av cirkpump
Skrivet av: Bertil skrivet 16 december 2006, 15:04:53
Har man som du R407C som köldmedie, då bör man har rätt hög tempdiff över v-pumpen för att få bästa verkningsgrad.
Nu med ny c-pump måste du absolut kunna köra på lägre varv, den du fick utbytt var "felande". Det kan väl ha liiten bäring att en lite kärvande pump har större startproblem i läge ett än i läge tre. Men en frsäsch pump ska absolut gå köra i läge ett!
Vad får du för diff i läge 2?

Det skrevs en hoper om detta med R407C

lite här..
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=7187.15
Titel: SV: Belägg för påstående av cirkpump
Skrivet av: Fixaren skrivet 17 december 2006, 11:30:56
Är ganska "vanligt" att värmebärarpumparna "fastnar" när de går i läge ett. Själv tycker jag det är illa men det verkar som tillverkarna inte lägger så mycket krut på problemet.
Titel: SV: Belägg för påstående av cirkpump
Skrivet av: MF skrivet 19 december 2006, 19:02:05
Har man som du R407C som köldmedie, då bör man har rätt hög tempdiff över v-pumpen för att få bästa verkningsgrad.

Vad får du för diff i läge 2?

I läge 1 har jag en diff på ca 7-8 grader, läge 2 ca 5-6 grader och i läge 3 ca 3-4 grader.

Jag tror heller inte att en pump slits mera i läge ett, men gör inte startströmen som är 1,41 ggr större (roten ur 2) än förbrukningsvärdet att pumpen orkar starta lättare, det är ändå samma massa som skall dras runt ??

/MF
Titel: SV: Belägg för påstående av cirkpump
Skrivet av: Carl N skrivet 19 december 2006, 19:07:01
Har man som du R407C som köldmedie, då bör man har rätt hög tempdiff över v-pumpen för att få bästa verkningsgrad.

Vad får du för diff i läge 2?

I läge 1 har jag en diff på ca 7-8 grader, läge 2 ca 5-6 grader och i läge 3 ca 3-4 grader.

Jag tror heller inte att en pump slits mera i läge ett, men gör inte startströmen som är 1,41 ggr större (roten ur 2) än förbrukningsvärdet att pumpen orkar starta lättare, det är ändå samma massa som skall dras runt ??

/MF

VB-cirkpump brukar väl gå hela tiden på Thermia? ???
Titel: SV: Belägg för påstående av cirkpump
Skrivet av: MF skrivet 19 december 2006, 19:13:18

VB-cirkpump brukar väl gå hela tiden på Thermia? ???
[/quote]

Det var ju inte så enkelt, om den ändå hade gjort det så hade det inte varit något problem.

/MF
Titel: SV: Belägg för påstående av cirkpump
Skrivet av: ppwpp skrivet 19 december 2006, 19:27:11
Finns det inte motionskörning av cirkulationspumpen? Det e det bästa!
Titel: SV: Belägg för påstående av cirkpump
Skrivet av: Carl N skrivet 19 december 2006, 20:28:39
Citera
VB-cirkpump brukar väl gå hela tiden på Thermia? ???

Det var ju inte så enkelt, om den ändå hade gjort det så hade det inte varit något problem.

/MF

På nibe så är det endast med sommarinställning (värme till radiatorerna avslagen) som cirkpumpen står still, jag undviker denna inställning och sänker på rumsgivaren på sommaren så att VP:n inte värmer på huset på sommarnätterna.

I driftläge "AUTO" så går väl cirkpumpen jämnt, eller? ???
Titel: SV: Belägg för påstående av cirkpump
Skrivet av: Bertil skrivet 19 december 2006, 22:16:59
Citera
Finns det inte motionskörning av cirkulationspumpen? Det e det bästa!

På dom med sommarfunktion stannar den vid viss utettemp. Men det gör inget för den startar alltid vid vv körningar. Det sker ju flera ggr/ dygn.

Förr ansåg man att det räckte om man startade pumpen tex 1 gång/månad om den stod tex på sommaren.
Titel: SV: Belägg för påstående av cirkpump
Skrivet av: Mikael H skrivet 08 januari 2007, 19:30:27
I min Autoterm har brine pumpen läge 1=maxeffekt!
Det sitter en Wilo S10 i denna.
Kan det vara detta han menar?

Mikael