Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: DKT skrivet 01 mars 2012, 20:53:01
-
Jag har försökt optimera min anläggning under vintern och hittat bra farter på både vp cp till tank och yttre cp till systemkrets. Bra skiktning och ett delta över vp på 7-8 gr. Nu när våren kommer och temperaturen på radiatorreturen börjar komma ner mot 24-25 gr har plötsligt deltat över vp höjts till ca 10 gr. Jag fattar inte varför. Är det något poblem?
Edit. Kan det ha att göra med 7 gr brine in isf 4 som i vintras?
-
Du har mer pulver vid de låga kondenseringarna :)
-
Bör jag höja flödet?
-
Nej låt det va det är ju när det är kallt som du har ställt in maskinen för att gå som bäst,, nu när det är varmt så blir det knasigare med start stopp, termosar som klipper osv osv. Inte pilla nu,, ;D
-
nej :)
Du kan bara konstatera att du har 20% mer pulver nu Thumbsup
Jag skulle kört på så länge inte maskinen "rusar", vilket man märker, för då får man larm *roflmao*
edit: haha ok oraklet han visst före
-
Nej låt det va det är ju när det är kallt som du har ställt in maskinen för att gå som bäst,, nu när det är varmt så blir det knasigare med start stopp, termosar som klipper osv osv. Inte pilla nu,, ;D
Ok. Thumbsup
Ingen risk för HP eller så?
-
Höll på åka dit på rubriken; lägre delta vid lägre temperaturer...men skulle stått högre delta...
-
TS har lägre delta vid lägre ute-temperatur :)
Då stämmer det ju. Rubriken är helt klart öppen för en del tolkningar
-
Vad ni jiddrar ;D
Egentligen menade jag helt tvärt om men det blev ju faktiskt rätt ändå. a:gl
-
Jag säger bara "optimum" så slipper man fundera ;D (givetvis med in justerade raddar) *vinkar*
-
mm jo det är klart. Men i det här fallet - när man jobbar mot en tank - så skulle jag föredra fast fart.
1. enklare att göra effektberäkning utifrån flödet som då är konstant
2. Man har vid DUT, typ, hittat ett flöde som är rimligt. I fall effekten ökar och deltat ska bibehållas så försämras skiktningen i tanken genom att flödet ökar över tanken. (främst detta förstås)
I övrigt kan man ju hålla med om att det är praktiskt med optimum, det ska man ju inte sticka under stolen. Framför allt är det ju trevligt med strömsnåla CPs!
-
TS har lägre delta vid lägre ute-temperatur :)
Då stämmer det ju. Rubriken är helt klart öppen för en del tolkningar
Ähhhh....åkte dit iallafall, på eget grepp :-)