Skrivet av: Carl N
« skrivet: 02 mars 2007, 14:30:56 »Jag har märkt något liknande på min 1210,när legionellakörning sker kör patronen allt även om den börjar vid 42grader.
Synd tycker jag,kompressorn kunde ju höjt tempen max först.
Nu blir det väl inga summor,det är mera "principen"
Jo, på XX10-XX15 modellerna gör elpatron hela legionellakörningen men på XX30 så ska kompressorn stå för första delen upp till max 60 ºC (ställs in i meny 1.7).