Hyst. 7 oC
Om du ökar integral A1 till 100 så får du lite färre starter/dygn
Vad borde hända om jag höjer hysteresen?
beroende framkallande
Jag har läst av framledning och retur temp den senaste halvtimmen då pumpen gick. När den startade upp var framledning 38 grader, (bör 46) och retur 38 grader (bör 52). Framlednings temp gick upp till 52 grader innnan den slog av
Innan jag hann ändra hysteresen till 10 hände något nytt. Pumpen slog av och meddelade att den skulle starta igen om 4 minuter. Integralen hade inte hunnit nå 0, utan var på –16. När den startar igen går den bara ett 4-5 minuter tills dess att integralen når 0, sen slår den av igen och är av tills dess att integralen går ner till –99. Framlednings temperaturen hade nått 54 grader tror jag (minns inte säkert). Då ändrade jag hysteresen till 10. Samma sak hände igen fast då såg jag att framledningstempen var 56 grader när den slog av, och bör 49 grader. Max retur och bör 52 grader. Borde jag öka max returen? Öka hysteresen mer? Jag har inte ändrat något annat, fast det har blivit lite kallare ute, +4.