Felet satt i gruppcentralen. Säkringshållaren hade spruckit, så det blev glappkontakt helt enkelt. Bottendelen på säkringen och motstående kontaktyta var helt söndersvetsade - men proppen var hel!
Kanske berodde driftstoppen förra vintern på att det var för lite köldmedium vilket serviceteknikern åtgärdade i januari, och sen sprack säkringshållaren nyligen. Eller så lade sig proppen helt enkelt till rätta under sommarhalvåret för att skaka loss nu. Vem vet? Jag har i alla fall lärt mig en hel del om värmepumpar och hushållsel.
Bytte säkringshållare och efter en kvarts drift mätte jag (vid 2 ºC ute, 22 ºC fram och 32 ºC retur):
L1: 4.5
L2: 3.2
L3: 3.2
N: 0.8
Tack för hjälpen Lelle, Barton3000 och alla andra!
/Henrik