Ämne:
Pressostat hög direkt när VP värmar varmvatten
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Pressostat hög direkt när VP värmar varmvatten (läst 736 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Rocco
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 17
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Rocco
Pressostat hög direkt när VP värmar varmvatten
«
skrivet:
18 februari 2019, 20:04:26 »
Citera
Hej!
Hemma har vi IVT E14, som har haft problem med "Pressostat Hög" en tid, men nu har det blivit så att varje gång VPn startas för varmvattendrift så blir det pressostat hög direkt efter typ 20 sek. Samtidigt känns det som att varmvattentemperatur sjunker onormalt fort. Är det tecken på att det är växelventilen som inte stänger tätt? Eller kan det vara givarfel? Lägesindikationen på växelventilen ser ut att inte vara fel på. Det är den gråa nya typen av växelventilen (bilden). Tacksam för alla tips och råd!
«
Senast ändrad: 18 februari 2019, 20:07:27 av Rocco
»
Loggat
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9733
Karma +19/-4
Roland
SV: Pressostat hög direkt när VP värmar varmvatten
«
Svar #1 skrivet:
18 februari 2019, 21:20:14 »
Citera
I och med att varmvattentemperaturen sjunker snabbt är det mest troligt att växelventilen inte växlar som den ska. Frågan är om lägesindikationen säger något, känner inte till den typen av växelventil. Det kan vara så att den bara visar motorns läge och att ventilspindeln inte har följt med om det är en ventil med fjäderretur.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29338
Karma +18/-7
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Pressostat hög direkt när VP värmar varmvatten
«
Svar #2 skrivet:
19 februari 2019, 07:30:53 »
Citera
Detta är ju en vridande växelventil och de brukar krångla mindre men....
Om du lossar motordelen så kan du prova att manuellt vrida ventilen och se om den kärvar?
Har du koll på temperaturerna på T8 och T9 när den värmer varmvatten?
Jämför dessa med VV-temp då den laddar varmvatten?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Rocco
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 17
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Rocco
SV: Pressostat hög direkt när VP värmar varmvatten
«
Svar #3 skrivet:
21 februari 2019, 22:31:59 »
Citera
Har lossat motordelen och motionerat ventilaxeln manuellt. Satt tillbaka motorn, och "Pressostat hög" kom inte tillbaka! Nu har det varit 2 dagar utan pressostat-problem. VV-temperaturen sjunker nu ca 0,6 grad per timme, undrar om det får anses som normalt? Tidigare gick det klart fortare än så.
Hur förklarar man "Pressostat hög" som jag tidigare fick, om det mest troligt var otätt växelventil? Varför blev det högt tryck vid retur till kompressorn?
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29338
Karma +18/-7
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Pressostat hög direkt när VP värmar varmvatten
«
Svar #4 skrivet:
22 februari 2019, 07:29:57 »
Citera
Jag är inte 100 på hur denna ventilen funkar, men i ett mellanläge kanske den stryper ner flödet så att HT löser på lågt VB-flöde?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
VVS, Acktankar, Radiatorer, Golvvärme
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Pressostat hög direkt när VP värmar varmvatten
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 759
dolda: 0
användare: 10
Användare online
:
Västerhaninge 17
76Phoenix
lars
jagheterfredrik
DennisCA
Odi et Amo
Erik Renberg
Jisse
fresva
TS Comfort AB
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info