Hej alla!

Vi ska precis köpa ett hus med jordvärme, och jag kan ingenting om värmepumpar. Den nuvarande ägaren vet heller ingenting om någonting, förutom att det står en VP i källaren. Längd på slingor, etc. verkar vara ett mysterium. Enligt utsago installerades värmepumpen och slingorna i trädgården 1998, och det är ungefär all information jag har fått.

Huset är en 1.5-plans villa på ca 160m2 boyta, och det finns en liten vedkamin man kan elda i också... Men när jag tittar närmare på VP ser det ut som något slags galet hobbyprojekt som urartat, trots att det står Thermia Classic på chassit. Men å andra sidan är detta första gången jag tittar in i en värmepump, brukar de se ut på detta viset?! (Se bifogade bilder)

Med tanke på angiven ålder (20 år, 1998 till 2018), vad kan jag förvänta mig? Om denna märkliga domedagsmaskin går sönder, finns det billiga reservdelar att reparera med? Eller ska jag räkna med en helt ny pump (70000 kr+) inom kort?

Jag ber om ursäkt om detta är omöjliga eller uttjatade nybörjarfrågor, men jag har verkligt bråttom och det finns så sjukt mycket att sätta sig in i inom VP-världen... Jag skulle verkligen uppskatta lite kommentarer!

Utloggad Anders Ason

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
    • Veteranlastbilar Forum
SV: Nytt hus - värmepumpen ser ut som skrot?!
« Svar #1 skrivet: 19 april 2018, 20:16:01 »
Fungerar den verkligen?
Det mesta ser ju i alla fall lättåtkomligt ut.
Försök se efter om kompressorn har någon märkning och om där framgår när den är tillverkad, den kan ju vara yngre än VP.

Kan det här vara rätt manual?
https://manuall.se/thermia-villa-classic-105-varmepump/

Där finns bilder du kan jämföra med (om du inte redan har en manual?)


Döljer min ålder med ett omoget sätt.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1730
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nytt hus - värmepumpen ser ut som skrot?!
« Svar #2 skrivet: 19 april 2018, 20:23:47 »
Hej alla!

Vi ska precis köpa ett hus med jordvärme, och jag kan ingenting om värmepumpar. Den nuvarande ägaren vet heller ingenting om någonting, förutom att det står en VP i källaren. Längd på slingor, etc. verkar vara ett mysterium. Enligt utsago installerades värmepumpen och slingorna i trädgården 1998, och det är ungefär all information jag har fått.

Huset är en 1.5-plans villa på ca 160m2 boyta, och det finns en liten vedkamin man kan elda i också... Men när jag tittar närmare på VP ser det ut som något slags galet hobbyprojekt som urartat, trots att det står Thermia Classic på chassit. Men å andra sidan är detta första gången jag tittar in i en värmepump, brukar de se ut på detta viset?! (Se bifogade bilder)

Med tanke på angiven ålder (20 år, 1998 till 2018), vad kan jag förvänta mig? Om denna märkliga domedagsmaskin går sönder, finns det billiga reservdelar att reparera med? Eller ska jag räkna med en helt ny pump (70000 kr+) inom kort?

Jag ber om ursäkt om detta är omöjliga eller uttjatade nybörjarfrågor, men jag har verkligt bråttom och det finns så sjukt mycket att sätta sig in i inom VP-världen... Jag skulle verkligen uppskatta lite kommentarer!


Vet du årsförbrukning på kåken?

Utloggad Dontis

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: StorÃ¥ Nerike
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nytt hus - värmepumpen ser ut som skrot?!
« Svar #3 skrivet: 19 april 2018, 20:36:50 »
För mig ser det ut som att den stått och dammat till sig utan frontpanel i cirka 10 - 20 år. :)

Lycka till med mysteriet!
Nyinflyttad 2017/06, Tegelfasadsvilla 1.5 plan, byggt -1960, 102kvm boyta + 70kvm biyta som källare och garage(30kvm).
2-glas fönster, lagom dragigt hus.
Värmde till cirka 19.5°C i boytan, cirka 12°C i betongkällaren och 5°C i garaget.
Uppvärmingen vid inköp bestod av en läckande CTC Total -83 (ved+el).

Total el-förbrukning:
2017/06-2018/04, 14 MWh + 10 kbm ved.

2018 April, byte från CTC till IVT HE C9 borrdjup 160m.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nytt hus - värmepumpen ser ut som skrot?!
« Svar #4 skrivet: 19 april 2018, 20:49:26 »
kompressorn ser ut som en copeland scroll

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2432
  • Karma +5/-0
SV: Nytt hus - värmepumpen ser ut som skrot?!
« Svar #5 skrivet: 19 april 2018, 21:32:06 »
Förutom att det är smutsigt och styrkortet hänger löst, så ser det väl ut ungefär som man kan vänta sig i en 20 år gammal bergvärmepump.

Jag är lite misstänksam mot de bruna kletiga avlagringarna längst upp. Har det brunnit i rummet (eller i någonting i värmepumpen) nån gång? Eller står det en värmepanna intill som har puffat eller fått svår inrykning upprepade gånger?

De flesta delarna som kan tänkas gå sönder är ganska standardmässiga och lätta att få tag i, om bara nån som är kompetent och intresserad av att göra en fackmässig reparation så billigt som möjligt tar tag i det hela. Det är egentligen bara kompressorn och byte av den som kan bli verkligt dyrt.

Thermias äldre styrkort är ökända för elektrolytkondensatorer som torkar ut med tiden och måste bytas. Värmepumpstekniker vill helst byta hela kortet för ett antal tusen kronor, eller döma ut hela värmepumpen om det verkar vara besvärligt att få tag i ett komplett kort. En gammal tv-reparatör eller annan som har kompetens att verkligen laga elektronik, byter kondensatorerna en och en till en total reservdelskostnad på några tior. Sen går det förstås åt någon timmes arbetstid också.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad Hastings

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 583
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar sol värme Ã¥ värmepumpar!
SV: Nytt hus - värmepumpen ser ut som skrot?!
« Svar #6 skrivet: 19 april 2018, 21:49:14 »
Du har en SVEP märkt skylt längst ner . Kompressorn ser nyare ut.
180 m2 + 108 m2 källare 
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfÃ¥ngare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, bÃ¥da med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrÃ¥n  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /Ã¥r.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg

Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.

Utloggad kaleidocore

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nytt hus - värmepumpen ser ut som skrot?!
« Svar #7 skrivet: 19 april 2018, 22:47:20 »
Fungerar den verkligen?
Det mesta ser ju i alla fall lättåtkomligt ut.
Försök se efter om kompressorn har någon märkning och om där framgår när den är tillverkad, den kan ju vara yngre än VP.

Kan det här vara rätt manual?
https://manuall.se/thermia-villa-classic-105-varmepump/

Där finns bilder du kan jämföra med (om du inte redan har en manual?)

Jo, den verkar väl fungera, såvitt jag kan uttyda. Ska kolla närmare efter märkningar på komponenterna, bra tips.
Jag är osäker på om det är rätt manual - fronten ser i alla fall annorlunda ut... (Bifogat) Skall undersökas närmare och försöka jämföra, men alla lösa sladdar, eltejpade burkar och styrkort som hänger löst gör att det inte är uppenbart om modellen stämmer! (Men tack!)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nytt hus - värmepumpen ser ut som skrot?!
« Svar #8 skrivet: 19 april 2018, 22:49:08 »
20 år är nog en ganska normal livslängd för en sån här kamrat.
Om den funkar så kör på med den ett tag, men räkna med att behöva byta ut grejerna mot nya inom en snar framtid.
Om man är lite händig kan man säkert reparera på en sån här grej själv, men måste man anlita hantverkare varje gång så kommer man snart upp i pengasummor som motsvarar en helt ny värmepump om grejerna börjar rasa ihop.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad kaleidocore

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nytt hus - värmepumpen ser ut som skrot?!
« Svar #9 skrivet: 19 april 2018, 22:53:58 »
Vet du årsförbrukning på kåken?

Enligt energideklaration: 15000kWh

Men jag vet inte om det verkligen stämmer... Det här med värmepump måste vara magiskt! Misstänker att detta ej inkluderar eldning med ved? Kåken är från 30-talet, dock tilläggsisolerad i och med att man har smällt på ny fasad nånstans runt 2000.

Utloggad Uffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
SV: Nytt hus - värmepumpen ser ut som skrot?!
« Svar #10 skrivet: 19 april 2018, 23:11:12 »
20 år är nog en ganska normal livslängd för en sån här kamrat.
Om den funkar så kör på med den ett tag, men räkna med att behöva byta ut grejerna mot nya inom en snar framtid.
Om man är lite händig kan man säkert reparera på en sån här grej själv, men måste man anlita hantverkare varje gång så kommer man snart upp i pengasummor som motsvarar en helt ny värmepump om grejerna börjar rasa ihop.
Instämmer helt.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

Utloggad kaleidocore

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nytt hus - värmepumpen ser ut som skrot?!
« Svar #11 skrivet: 19 april 2018, 23:12:54 »
Förutom att det är smutsigt och styrkortet hänger löst, så ser det väl ut ungefär som man kan vänta sig i en 20 år gammal bergvärmepump.

Jag är lite misstänksam mot de bruna kletiga avlagringarna längst upp. Har det brunnit i rummet (eller i någonting i värmepumpen) nån gång? Eller står det en värmepanna intill som har puffat eller fått svår inrykning upprepade gånger?

De flesta delarna som kan tänkas gå sönder är ganska standardmässiga och lätta att få tag i, om bara nån som är kompetent och intresserad av att göra en fackmässig reparation så billigt som möjligt tar tag i det hela. Det är egentligen bara kompressorn och byte av den som kan bli verkligt dyrt.

Thermias äldre styrkort är ökända för elektrolytkondensatorer som torkar ut med tiden och måste bytas. Värmepumpstekniker vill helst byta hela kortet för ett antal tusen kronor, eller döma ut hela värmepumpen om det verkar vara besvärligt att få tag i ett komplett kort. En gammal tv-reparatör eller annan som har kompetens att verkligen laga elektronik, byter kondensatorerna en och en till en total reservdelskostnad på några tior. Sen går det förstås åt någon timmes arbetstid också.

Wow, du har bra öga för detaljer! :) Mycket riktigt har de där gummibussarna smält och nästan droppat ner, och det finns en historia av brand i källaren. Men som jag hade förstÃ¥tt det det brann det innan man installerade jordvärmesystemet... Jag gjorde tolkningen att den gamla pelletspannan brann, och därför kastade man ut den och ersatte med jordvärme? Men har man verkligen jordvärme och pelletsbrännare samtidigt? Mycket märkligt!  Sc:,h

Det är dock en stor lättnad att det verkar finnas möjlighet att hålla liv i den ett tag till, ingen kul kostnad att inleda det nya huset med att köpa ny VP! Mycket stort tack för tipset om kondensatorerna, då kan jag nog ordna lite expertis genom jobbet!


Utloggad kaleidocore

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nytt hus - värmepumpen ser ut som skrot?!
« Svar #12 skrivet: 19 april 2018, 23:16:08 »
Du har en SVEP märkt skylt längst ner . Kompressorn ser nyare ut.

Jag har inte hört talas om SVEP förut, men det låter som att jag ska kolla närmare på denna. Tackar! Och det vore ju grymt om kompressorn var nyare, detta är väl det dyraste att byta?

Utloggad kaleidocore

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nytt hus - värmepumpen ser ut som skrot?!
« Svar #13 skrivet: 19 april 2018, 23:21:05 »
kompressorn ser ut som en copeland scroll

Är det bra eller dåligt? Hittade denna videon:
Det verkar ju vara en rätt cool teknik med spiraler som pumpar...

Utloggad kaleidocore

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nytt hus - värmepumpen ser ut som skrot?!
« Svar #14 skrivet: 19 april 2018, 23:28:58 »
20 år är nog en ganska normal livslängd för en sån här kamrat.
Om den funkar så kör på med den ett tag, men räkna med att behöva byta ut grejerna mot nya inom en snar framtid.
Om man är lite händig kan man säkert reparera på en sån här grej själv, men måste man anlita hantverkare varje gång så kommer man snart upp i pengasummor som motsvarar en helt ny värmepump om grejerna börjar rasa ihop.

Jag har också hört 20 år livslängd, och precis där är vi nu... :( Jag är väl hyfsat händig, men mina reparationsprojekt brukar falla på att jag inte har rätt verktyg till hands. Är det nåt jag bör göra själv i förebyggande syfte? Eller bara gilla läget, hålla regelbunden koll på Blocket.se och hoppas att det inte smäller när det är som kallast?

Utloggad kaleidocore

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nytt hus - värmepumpen ser ut som skrot?!
« Svar #15 skrivet: 19 april 2018, 23:31:51 »
Och tack alla, för de mÃ¥nga kommentarerna! Betydligt bättre respons än jag hade väntat mig!  tummenupp

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nytt hus - värmepumpen ser ut som skrot?!
« Svar #16 skrivet: 20 april 2018, 05:46:59 »
Scroll är bra, få rörliga delar

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Nytt hus - värmepumpen ser ut som skrot?!
« Svar #17 skrivet: 20 april 2018, 08:05:46 »
En årlig elförbrukning på 15000 kWh tyder på att pumpen i alla fall fungerar som den ska. 1998 dimensionerade man normalt värmepumpar rätt snålt. De gav ofta bara runt 50 % av maximalt värmebehov. Vid byte till ny pump är det troligt att du vill ha en kraftigare variant. Det kan då bli problem med att markvärmeslingan också är för snålt dimensionerad. Tyvärr finns det vad jag vet ingen visning av drifttimmar och tillsatstimmar på en så här gammal pump. Det hade annars gett en hel del information om dimensioneringen.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Anders Ason

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
    • Veteranlastbilar Forum
SV: Nytt hus - värmepumpen ser ut som skrot?!
« Svar #18 skrivet: 21 april 2018, 16:25:00 »
Känn på komponenterna när kompressorn är i arbete om där är något som vibrerar eller "skakar". Fäst med buntband så det håller sig stilla. Alla hårda saker som rör ska dock inte fästas i väggen utanför VP förrän 0,5 till en meter bort. Kretskortet ska inte hänga i kablarna, om det nu gör det - det ska sitta fast. Avlasta kontakter o kablar mekaniskt. Är ni enbart vuxna i familjen kan väl fronten vara borttagen, annars ska den dit. Alternativt kanske den är borta för foto?
Döljer min ålder med ett omoget sätt.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nytt hus - värmepumpen ser ut som skrot?!
« Svar #19 skrivet: 21 april 2018, 19:50:25 »
Går den så går den. Bara att köra på efter eventuellt lite fix med fronten etc. Sedan är det väl inte någon överraskning att VPn var gammal som gatan när du köpte huset?

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nytt hus - värmepumpen ser ut som skrot?!
« Svar #20 skrivet: 22 april 2018, 13:37:23 »
Jag har också hört 20 år livslängd, och precis där är vi nu... :( Jag är väl hyfsat händig, men mina reparationsprojekt brukar falla på att jag inte har rätt verktyg till hands. Är det nåt jag bör göra själv i förebyggande syfte? Eller bara gilla läget, hålla regelbunden koll på Blocket.se och hoppas att det inte smäller när det är som kallast?

Händer det nÃ¥tt sÃ¥ har du ju detta forum att frÃ¥ga till rÃ¥ds.  tummenupp
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nytt hus - värmepumpen ser ut som skrot?!
« Svar #21 skrivet: 23 april 2018, 05:12:29 »
kompressorn ser nyare ut än de övriga prylarna, kolla om du ser nån beteckning hur gammal den är.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: Nytt hus - värmepumpen ser ut som skrot?!
« Svar #22 skrivet: 23 april 2018, 07:16:30 »
Är det inte bara att skruva fast kortet i fronten (stäng av pumpen och dra ur kontakten ur högerkanten sÃ¥ du kan dra om kabeln).  Kanske med skruv/bussningar som saknas, men lätt ersätts.  Sedan skruvar du fast fronten och pumpen  ser ut nästan som ny?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 602
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!