Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Värmen har "hängt" sig (IVT Greenline HT Plus C)  (läst 9259 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Siqqe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
Tjena,

Jag har stora bekymmer. Min kompressor går på max konstant hela dygnet. Upptäckte igår att det var alldeles för varmt i huset så jag vred ner värmen (Värme öka/minska i menyn).

Det spelar ingen roll hur lågt jag ställer värmen (står just nu på 0,5, tidigare 4,0). Jag har provat att göra en fabriksåterställning på pumpen, provat att göra pumpen strömlös i flera timmar men ingen skillnad. Jag har även provat att flytta kurvan neråt till -10 grader men ingen skillnad.

Hur gör jag för att få ner värmen? Gör jag fel eller är det fel på pumpen?

Jag ville inte att den skulle stå och gå hela natten så jag satte på den för ca 1 timme sedan. Nu ser värdena ut såhär:

Retur RAD GT1
Till 17,4  /  Nuv 26,7

Ute GT2
4,5

Varmvatten GT3
Börv 45 / Nuv 41,5

Kompressor GT6
68,1

Värmebärare Ut GT8
44,1

Värmebärare In GT9
35,5

Köldbärare In GT10
2,1

Köldbärare Ut GT11
-3,1

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Värmen har "hängt" sig (IVT Greenline HT Plus C)
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2011, 11:03:57 »
Om pumpen gick och hade gått ett tag före läsning så är det fel på GT1 eller GT9 det skiljer nästan 9 grader mellan dom det ska vara lika eller nästan lika.
Det är troligt att Gt1 visar fel, du kan kolla att den ligger riktigt ann mot röret och har isolering runt om.
Sedan när det är soppas  varmt ute sÃ¥ det är bättre att sänka finjusteringen än att sänka kurvan.
När man sänker kurvan så sänks den mes på kallare ändan än ovanför nollan.
Du kan prova att köra växelventilen manuellt och se att den slår om ordenligt att inte den har hängt sig i mellanläge.

Utloggad Siqqe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: Värmen har "hängt" sig (IVT Greenline HT Plus C)
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2011, 11:16:47 »
Om pumpen gick och hade gått ett tag före läsning så är det fel på GT1 eller GT9 det skiljer nästan 9 grader mellan dom det ska vara lika eller nästan lika.
Det är troligt att Gt1 visar fel, du kan kolla att den ligger riktigt ann mot röret och har isolering runt om.
Sedan när det är soppas  varmt ute sÃ¥ det är bättre att sänka finjusteringen än att sänka kurvan.
När man sänker kurvan så sänks den mes på kallare ändan än ovanför nollan.
Du kan prova att köra växelventilen manuellt och se att den slår om ordenligt att inte den har hängt sig i mellanläge.

Förlåt mig, jag menade finjusteringen. Jag har skruvat ner både värme öka/minska och finjustering värme (till -10 grader).

Var sitter GT1?
Var sitter växelventilen och hur kör jag den manuellt?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Värmen har "hängt" sig (IVT Greenline HT Plus C)
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2011, 13:04:34 »
Den gjorde kanske varmvatten vid avläsningen.  Sc:,h
Men när varmvattnet är varmt ska den stoppa, kolla som sagt att växelventilen når ändlägena.
Prova att lossa motordelen på växelventilen och motionera den på pinnen som sitter där.

Om VP:n fortsätter att jobba mot värmesystemet trots att börvärdet på GT1 är så lågt som det är nu så har kontaktorerna till kompressorn bränt fast, tillkalla service.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Siqqe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: Värmen har "hängt" sig (IVT Greenline HT Plus C)
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2011, 13:32:38 »
Den gjorde kanske varmvatten vid avläsningen.  Sc:,h
Men när varmvattnet är varmt ska den stoppa, kolla som sagt att växelventilen når ändlägena.
Prova att lossa motordelen på växelventilen och motionera den på pinnen som sitter där.

Om VP:n fortsätter att jobba mot värmesystemet trots att börvärdet på GT1 är så lågt som det är nu så har kontaktorerna till kompressorn bränt fast, tillkalla service.

Ja, den slog från varmvatten och värme precis samtidigt. Dessa värden läste jag av precis efter att den slog ifrån nu (jag sitter på en pall framför pannan och loggar just nu).



Kl. 13:20
När pannan slog ifrån hade den dessa värden: (varmvatten och värme slog ifrån samtidigt)
GT1 = Till 9 Nuv 34
GT2 = 10
GT3 = Börv 44 Nuv 50
GT6 = 87,8
GT8 = 49
GT9 = 40
GT10 = 2
GT11 = -2,3

Kl. 13:30 (fortfarande i viloläge, värdena sjunker)
GT1 = Till 9 Nuv 31,3
GT2 = 10
GT3 = Börv 44 Nuv 48,5
GT6 = 26,1
GT8 = 32,2
GT9 = 32,0
GT10 = 2,4
GT11 = -0,8

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Värmen har "hängt" sig (IVT Greenline HT Plus C)
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2011, 14:15:13 »
Ja den slår ifrån i alla fall, då funkar kontaktorerna.
VV-temp brukar sjunka snabbt i början efter VV-laddning men stabiliserar sig efter ett tag.

Nästa gång den gör varmvatten, känn på framledningen om temperaturen ökar där?
Kolla även GT1 att den inte ökar.
Om den skickar ut värme i huset då den gör varmvatten så är det växelventilen som kärvar.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Siqqe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: Värmen har "hängt" sig (IVT Greenline HT Plus C)
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2011, 15:17:51 »
Ja den slår ifrån i alla fall, då funkar kontaktorerna.
VV-temp brukar sjunka snabbt i början efter VV-laddning men stabiliserar sig efter ett tag.

Nästa gång den gör varmvatten, känn på framledningen om temperaturen ökar där?
Kolla även GT1 att den inte ökar.
Om den skickar ut värme i huset då den gör varmvatten så är det växelventilen som kärvar.

Japp, jag tror också att växelventilen spökar. Jag provade att motionera pinnen på ventilen och någon skillnad verkar den ha gjort iaf. GT1 når max 27 grader nu, men är inte det för högt ändå?

Värmen står på 0,5 nu, samma som innan. När jag tar bort motordelen på ventilen så hör jag ett susande ljud. Om jag tar en tång och drar i pinnen kan jag dra ut den ytterligare 0,5 mm och då tystnar väsandet från ventilen. Släpper jag pinnen åker den tillbaka 0,5 mm igen. Är detta som det ska vara?

Någon sa tidigare i tråden att GT1 och GT9 ska ha nästan samma värde, det har dom inte. GT9 åker upp till en bit över 40 grader under varmvattendrift och sjunker sedan ganska snabbt till 28 grader (GT1 = 27 grader).
« Senast ändrad: 13 mars 2011, 15:21:26 av Siqqe »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Värmen har "hängt" sig (IVT Greenline HT Plus C)
« Svar #7 skrivet: 13 mars 2011, 16:29:58 »
GT1 och GT9 kommer ha olika värden vid VV-laddning, vid rumsvärmning bör de dock ligga lika.

GT1 bör sjunka ner mot rumstemp så länge som börvärdet på GT1 inte går upp över rumstemp.
Stiger ärvärdet på GT1 då den gör varmvatten så är det växelventilen som kärvar, du behöver sannolikt en ny.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad moh1

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
SV: Värmen har "hängt" sig (IVT Greenline HT Plus C)
« Svar #8 skrivet: 16 mars 2011, 20:51:49 »
Jag hade samma fel pÃ¥ min Greenline  , det var typ 27 grader i huset .
Pumpen trodde den gjorde varmvatten men växelväntilen var pajj så allt gick ut på elementet , VP matade bara på för att få upp tempen till börvärdet i beredaren , men allt gick ut på huset.

Utloggad 218

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
SV: Värmen har "hängt" sig (IVT Greenline HT Plus C)
« Svar #9 skrivet: 19 mars 2011, 08:53:07 »
 Lite skraj blev jag när du använt "till fabriksinställningar", Men du ref. inte till GT5 sÃ¥ den biten föll bort

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!