Skrivet av: Rocco skrivet 18 februari 2019, 20:04:26
Hej!
Hemma har vi IVT E14, som har haft problem med "Pressostat Hög" en tid, men nu har det blivit så att varje gång VPn startas för varmvattendrift så blir det pressostat hög direkt efter typ 20 sek. Samtidigt känns det som att varmvattentemperatur sjunker onormalt fort. Är det tecken på att det är växelventilen som inte stänger tätt? Eller kan det vara givarfel? Lägesindikationen på växelventilen ser ut att inte vara fel på. Det är den gråa nya typen av växelventilen (bilden). Tacksam för alla tips och råd!
Titel: SV: Pressostat hög direkt när VP värmar varmvatten
Skrivet av: Roland skrivet 18 februari 2019, 21:20:14
I och med att varmvattentemperaturen sjunker snabbt är det mest troligt att växelventilen inte växlar som den ska. Frågan är om lägesindikationen säger något, känner inte till den typen av växelventil. Det kan vara så att den bara visar motorns läge och att ventilspindeln inte har följt med om det är en ventil med fjäderretur.
Titel: SV: Pressostat hög direkt när VP värmar varmvatten
Skrivet av: Carl N skrivet 19 februari 2019, 07:30:53
Detta är ju en vridande växelventil och de brukar krångla mindre men....  Sc:,h
Om du lossar motordelen så kan du prova att manuellt vrida ventilen och se om den kärvar?
Har du koll på temperaturerna på T8 och T9 när den värmer varmvatten?
Jämför dessa med VV-temp då den laddar varmvatten?
Titel: SV: Pressostat hög direkt när VP värmar varmvatten
Skrivet av: Rocco skrivet 21 februari 2019, 22:31:59
Har lossat motordelen och motionerat ventilaxeln manuellt. Satt tillbaka motorn, och "Pressostat hög" kom inte tillbaka! Nu har det varit 2 dagar utan pressostat-problem. VV-temperaturen sjunker nu ca 0,6 grad per timme, undrar om det får anses som normalt? Tidigare gick det klart fortare än så.

Hur förklarar man "Pressostat hög" som jag tidigare fick, om det mest troligt var otätt växelventil? Varför blev det högt tryck vid retur till kompressorn? 
Titel: SV: Pressostat hög direkt när VP värmar varmvatten
Skrivet av: Carl N skrivet 22 februari 2019, 07:29:57
Jag är inte 100 på hur denna ventilen funkar, men i ett mellanläge kanske den stryper ner flödet så att HT löser på lågt VB-flöde?