Jompaa, så vitt jag förstått på dina inlägg har du 3/4" stammar och 12 mm avstick till varje enskild radiator vilket fungerar bra, 12 mm rör kan försörja en radiator utan problem om inte rördagningen är FÖR lång.
När det gäller framledningstemp och energibehov i övervåningar så krävs det inte så stora radiatorer för att få tillräckligt varmt med samma temp som till golvvärmen nere, man brukar räkna med att en övervåning har ca 50% så stort effektbehov/m2 som en våning i markplan (utan källare) vilket gör att man inte alls behöver ha särskilt stora radiatorer för att de skall kunna arbeta med samma framledningstemp som golvvärmesystemet där nere.
Radiatorer som ger ca 35-40 W/m2 vid 55/45 torde räcka, lite mer i rum med stora fönsterytor och/eller flera ytterväggar och lite mindre i rum utan fönster och/eller med liten yta ytterväggar.
I övrigt förstår jag inte vart du vill komma, tapetserade renstängsel