Ämnessammanfattning

Skrivet av: vaddo
« skrivet: 25 januari 2016, 18:54:01 »

Problemet löst. Trasigt överhettningsskydd och kontaktdonet till elpannan bytt. Hände för länge sen när en fas gick.
Tack för ert engagemang!
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 25 januari 2016, 16:06:06 »

Man bör också komma ihåg att CTC bara har kostat på reläer i serie med två faser (tror det är L1 och L3). Det innebär att om det skulle råka ligga en stor enfaslast på L2 så blir styrsystemet tvunget att koppla bort all elpatroneffekt för att effektvakten ska bli nöjd.

Så det kan vara en god idé att kolla igenom vilka stora, långvarigt inkopplade enfaslaster som finns i huset och se till att de belastar någon av de två faser som CTC-styrsystemet kan bryta bort individuellt.
Exempel kan vara motorvärmaruttag samt de mest använda spisplattorna.
Jag råkade nyligen på en inbyggnadshäll som i vanlig ordning är ansluten till två faser och nolla.  230 V elementspänning. Tre av plattorna ligger på den ena fasen och den fjärde (bakre vänster) på den andra fasen.
Har man en sådan häll + separat ugn tillsammans med en CTC-elpanna, så skulle jag föreslå att man lägger de tre plattorna på L1, fjärde plattan L2, ugnen L3.
Skrivet av: erp
« skrivet: 25 januari 2016, 16:00:29 »

Jag vet inte riktigt vad som händer med undre patronen, om inte strömmen räcker, men jag tror inte att den påverkas av belastningsvakten.
Den är ju bara aktiv om EcoEl körs som ren elpanna, och förmodligen händer samma sak som om man kopplar in vad som helst som drar för mycket ström.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 25 januari 2016, 15:29:12 »

... under förutsättning att det finns kvar ström nog för minst 6 kW, eller hur?
Skrivet av: erp
« skrivet: 25 januari 2016, 15:21:31 »

Den kopplar ner övre i steg om 1,5 kW, den undre har bara två lägen, 0 kW eller 6kW.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 25 januari 2016, 14:55:12 »

Och i det läget bör strömuttaget ligga på 14 A på bara elpatronerna.

Men jag blir lite fundersam när jag tittar på dina data. När övre patronen drog 1,5 så låg strömuttaget på 9 A, vilket motsvarar drygt 6 kW, och i senaste läsningen med 3 kw elpatron var det 8A, vilket motsvarar 5,5 kW, så du har nånting annat som drar jäkligt mycket ström, såvida du inte läste av samtidigt som ni lagade mat.

Med 20A kan du plocka ut 13,8 kW. Om du har annat som drar 3-5 kW så innebär det att du i värsta fall inte har mer än 8-9 kW kvar att plocka ut från elpatronerna, och frågan är då var den begränsar först, övre eller nedre. Om du har annat igång som drar en massa ström så kan du i värsta fall hamna i ett läge där effektvakten säger att det inte finns utrymme för elpatronerna.

(PS. Du behöver inte citera. Det är ganska uppenbart att det är mina frågor du svarar på)
Skrivet av: vaddo
« skrivet: 25 januari 2016, 14:09:29 »

Då är väl det troligaste att nedre elpatronen är trasig? Det borde väl vara ganska enkelt att kontrollera? Spärra VPn och se om displayen visar 3+6. Om inte så är det antingen fel på elpatronen eller på styrkortet.
Ska prova ikväll! men vad jag sett så visar den 3+6 vid spärrad...
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 25 januari 2016, 14:07:42 »

Då är väl det troligaste att nedre elpatronen är trasig? Det borde väl vara ganska enkelt att kontrollera? Spärra VPn och se om displayen visar 3+6. Om inte så är det antingen fel på elpatronen eller på styrkortet.
Skrivet av: vaddo
« skrivet: 25 januari 2016, 14:00:22 »

Och du har kollat automatsäkringarna för elpatronerna inne i EcoEl?
Japp
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 25 januari 2016, 13:53:38 »

Och du har kollat automatsäkringarna för elpatronerna inne i EcoEl?
Skrivet av: vaddo
« skrivet: 25 januari 2016, 13:50:55 »

Och i displayen så stod det att kompressorn var spärrad?
Japp
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 25 januari 2016, 13:48:10 »

Och i displayen så stod det att kompressorn var spärrad?
Skrivet av: vaddo
« skrivet: 25 januari 2016, 13:45:36 »

Sa tempgivaren vid VPn att det var -11? Eller var läste du av att det var -11?
Både vp:n och utetempgivaren samt extern termometer
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 25 januari 2016, 13:29:16 »

Sa tempgivaren vid VPn att det var -11? Eller var läste du av att det var -11?
Skrivet av: vaddo
« skrivet: 25 januari 2016, 10:24:07 »

Du har fortfarande Min Utetemp på -15 och då är nedre elpatronen spärrad tills dess att det sjunker under -15. Och din VP kommer stanna vid 6-8 minusgrader nånstans, och då ska övre patronen själv hålla värmen i hela huset och den har du begränsat till 3 kW, så det är inte det minsta konstigt om du inte får varmt.

Du måste höja Min Utetemp till -8 eller -6 så att nedre elpatronen får gå in när VPn inte kan gå.
Hade min ute på -8 och övre på 9 kW i fredags då utetemp sjönk till minus 11 på dagen. Innetemp vid hemkomst då 13 grader så det hjälper inte att ställa så heller. Får inte elpatron att gå så jag tror nåt annat är fel. Som förut sagt systemet drar just inga ampere vid kyla så antingen nåt trasigt med effektbegränsningen eller som senaste experten sa överhettningsskydd som gått sönder. Återkommer. Tack lunk!
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 25 januari 2016, 09:11:18 »

Du har fortfarande Min Utetemp på -15 och då är nedre elpatronen spärrad tills dess att det sjunker under -15. Och din VP kommer stanna vid 6-8 minusgrader nånstans, och då ska övre patronen själv hålla värmen i hela huset och den har du begränsat till 3 kW, så det är inte det minsta konstigt om du inte får varmt.

Du måste höja Min Utetemp till -8 eller -6 så att nedre elpatronen får gå in när VPn inte kan gå.
Skrivet av: vaddo
« skrivet: 25 januari 2016, 07:46:29 »

Nya siffror. Inga problem med värmen så länge utetempen ligger på ner till - 6-8 grader.
Stora problem när el ska till. Ny teori Överhettningsskydd trasigt?
Skrivet av: vaddo
« skrivet: 22 januari 2016, 08:35:15 »

Det finns flera svar, men först en fråga och ett påpekande.
Tomma rader i din pdf, gäller då samma värden som i första kolumnen?
Börvärdena saknas. Utan dem går det inte att se hur systemet "tänker".

Ett uppenbart svar är att om elpatronerna går för fullt och du ändå inte får varmt så beror det på att huset kräver mer värme än systemet kan leverera.
Ska fylla i allt! Stress o frustration gjorde att jag inte fick med allt till jobbet där jag skriver detta.
Om elpatronerna gick för fullt borde väl effektuttaget vara högt? Inte bara 8 amp? I morse ställde jag upp el till 6+6 kW men effektuttaget visade 3 Amp så jag gissar att det blir ett kyligt mottagande hemma. Tack så länge!
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 22 januari 2016, 08:24:20 »

Det finns flera svar, men först en fråga och ett påpekande.
Tomma rader i din pdf, gäller då samma värden som i första kolumnen?
Börvärdena saknas. Utan dem går det inte att se hur systemet "tänker".

Ett uppenbart svar är att om elpatronerna går för fullt och du ändå inte får varmt så beror det på att huset kräver mer värme än systemet kan leverera.
Skrivet av: vaddo
« skrivet: 22 januari 2016, 08:12:16 »

Har du ändrat Elpanna nedre? Du måste ställa den på typ 55-60 grader. Du kommer aldrig klara framledningen vid kyla med ett börvärde på 43 i nedre tanken.
sorry ja den är ställd på 60
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 22 januari 2016, 08:07:09 »

Har du ändrat Elpanna nedre? Du måste ställa den på typ 55-60 grader. Du kommer aldrig klara framledningen vid kyla med ett börvärde på 43 i nedre tanken.
Skrivet av: vaddo
« skrivet: 22 januari 2016, 07:56:29 »

Så här såg det ut igår...se bif pdf.  Idag har utedelen stannat pga kyla (som den ska) men panntemp och framledning ligger på 39 grader och jag postar dessa siffror i morgon.
Något är fel...effektvakten stryper elen?
Skrivet av: vaddo
« skrivet: 19 januari 2016, 18:17:21 »

Ingen större ändring. Ska låta allt vara och kolla värden i morgon. Momentant drar systemet 9A men oftast lägre 4-5.
Panna framledning och undre panna alla runt 45 grader. Suck



Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 19 januari 2016, 16:23:57 »

Mina uthus har egen matning direkt från huvudcentralen till en egen elcentral, så motorvärmare osv påverkar inte effektvakten i elcentralen inne i huset. Jag funderar på att be Skellefteå Kraft om att få öka huvudsäkring till 25 A och sen öka till 20 på EcoEl, bara för att ha lite marginal.

Aktuell driftinfo

Ute -19
Rum 20.6 (21.5)
Panna 70 (70)
Framledning 63 (63)
Panna nedre 58 (60)
Kompressor spärrad (osv...)
Eleffekt 4.5+6
Strömuttag 20 (20)
Fördröjn shunt 0


Inställningar

Produkt EcoAir
VP tillåten
Rumsgivare Ja
Elpanna 44
Elpanna max kW 4.5
Elpanna nedre 60
Elpanna nedre kW 6
Fördröjn shunt 120
....
Inst Husparametrar
Max framledning 68
Min framledning från
Husvärme från 16
Huskurva 54
Justering -4
Min utetemp -9
Semester från
VVhöjning Ja
Skrivet av: vaddo
« skrivet: 19 januari 2016, 15:18:12 »

Jag har 20 som huvudsäkring och 16 på EcoEl. Det räcker till 4,5 kW på övre elpatronen, och det räcker ner till nästan -20 utan problem hos mig. När det går ner mot -25 blir det svårt att hålla värmen på 21 på nedre planet, då måste jag elda emellanåt för att värma upp huset igen.

Vårt hus är ett stort, tilläggsisolerat timmerhus, va 110 m2 bottenyta, två plan, 250 i takhöjd både uppe och nere, stora rum.

Eldning mot acktank som sen matar EcoEl funkar. Har du nån smart styrning för det?
Litet dåligt isolerat hus men har kopplat ur nästan alla andra brukare hemma för att se om hans teori stämmer. Styrs via thermologic 2 som installerades samtidigt. Har fungerat utmärkt ...tills nu. Ett par element i hönshus och förråd som tar 2000w/st vid drift slår ner effektbegränsningen så att det inte räcker till mer än 45 grader framledning trots 9 kW på elpannan?? Ska notera och posta alla värden i morgon bitti!@lunk: du kan inte dela med dig av dina inställningar så jag får prova dom?
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 19 januari 2016, 15:14:59 »

Jag har 20 som huvudsäkring och 16 på EcoEl. Det räcker till 4,5 kW på övre elpatronen, och det räcker ner till nästan -20 utan problem hos mig. När det går ner mot -25 blir det svårt att hålla värmen på 21 på nedre planet, då måste jag elda emellanåt för att värma upp huset igen.

Vårt hus är ett stort, tilläggsisolerat timmerhus, va 110 m2 bottenyta, två plan, 250 i takhöjd både uppe och nere, stora rum.

Eldning mot acktank som sen matar EcoEl funkar. Har du nån smart styrning för det?
Skrivet av: vaddo
« skrivet: 19 januari 2016, 14:11:06 »

I princip allt du hittar under Aktuella driftvärden och Avancerat - Inställningar

Ibland är det nån enstaka inställning som ställer till det och det ser man inte förrän man har hela bilden klar för sig.

Vedpanna? Enligt CTC bör man inte koppla en vedpanna direkt mot EcoEl om man även har en VP inkopplad, helt enkelt därför att man inte ska cirkulera ut jävligt hett vatten till VPn när man eldar så pannan blir riktigt varm.
Det sa installatören inget om...jag eldar till acktankar där eco tar varmvatten vid behov för att spara el. Är det fel? Han har nu kollat och säger att 16 A som anläggningen är säkrad med från dom och huvudsäkring 20 A inte räcker till då andra strömförbrukare tar sitt? Nån som håller med?
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 19 januari 2016, 10:26:56 »

I princip allt du hittar under Aktuella driftvärden och Avancerat - Inställningar

Ibland är det nån enstaka inställning som ställer till det och det ser man inte förrän man har hela bilden klar för sig.

Vedpanna? Enligt CTC bör man inte koppla en vedpanna direkt mot EcoEl om man även har en VP inkopplad, helt enkelt därför att man inte ska cirkulera ut jävligt hett vatten till VPn när man eldar så pannan blir riktigt varm. 
Skrivet av: vaddo
« skrivet: 19 januari 2016, 09:50:17 »

Du måste öka max framledning ännu mer, om du ska kunna hålla varmt inne när det är riktigt kallt ute.

Det är nåt mysko i de värden du hittills skrivit ner här inne men det är svårt att få nån ordentlig överblick eftersom det saknas en hel del av inställningarna och även av Aktuella driftdata.
Får hem en tekniker från installationsfirman idag. jag misstänker att vattnet på något sätt är draget via vedpannan. Postar när jag vet mer...  @lunk Vilka värden ska jag skriva?
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 19 januari 2016, 09:43:36 »

Du måste öka max framledning ännu mer, om du ska kunna hålla varmt inne när det är riktigt kallt ute.

Det är nåt mysko i de värden du hittills skrivit ner här inne men det är svårt att få nån ordentlig överblick eftersom det saknas en hel del av inställningarna och även av Aktuella driftdata.
Skrivet av: vaddo
« skrivet: 19 januari 2016, 09:21:34 »

Har du fortfarande Max framledning 55?
Huskurva 60 betyder att du ska ha framledning 55 redan vid -10, så det kommer inte funka om det blir kallare.

Vad har du för delta över radiatorkretsen, alltså vad är det för skillnad i framledning och retur på radiatorkretsen?
Framledning har jag 60 o skillnad på radiatorer vet jag inte. Får kolla.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 19 januari 2016, 09:12:20 »

Har du fortfarande Max framledning 55?
Huskurva 60 betyder att du ska ha framledning 55 redan vid -10, så det kommer inte funka om det blir kallare.

Vad har du för delta över radiatorkretsen, alltså vad är det för skillnad i framledning och retur på radiatorkretsen?
Skrivet av: vaddo
« skrivet: 19 januari 2016, 09:02:37 »

Vad har du för EcoEl? 1550 eller 1800?

På 1550 är laddpumpen förmonterad under tanken. På 1800 sitter där du satt den vid installation.
1550 så jag får kolla under tanken
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 19 januari 2016, 08:57:58 »

Vad har du för EcoEl? 1550 eller 1800?

På 1550 är laddpumpen förmonterad under tanken. På 1800 sitter där du satt den vid installation.
Skrivet av: vaddo
« skrivet: 19 januari 2016, 08:49:57 »

Har du testat att sänka farten på laddpumpen, så du får större diff på VPin/ut?

Vad har du för huskurva nu? Framlednings-bör på 63 vid -8 låter helt snurrigt. Det finns inte en chans att komma i närheten av det vid VP-drift.

Var sitter innegivaren? Har du testat att ställa ner inne-bör från 22 till 20?

@erp: VP är tillåten, men börvärdet för nedre tanken är långt under framledningen? Var kommer det börvärdet ifrån?
huskurva 60 ingen justering Hur sänker jag farten på laddpumpen? Innegivaren sitter i trapphus ovanför källare/pannrum men på nedre plan av två.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 19 januari 2016, 08:14:25 »

Har du testat att sänka farten på laddpumpen, så du får större diff på VPin/ut?

Vad har du för huskurva nu? Framlednings-bör på 63 vid -8 låter helt snurrigt. Det finns inte en chans att komma i närheten av det vid VP-drift.

Var sitter innegivaren? Har du testat att ställa ner inne-bör från 22 till 20?

@erp: VP är tillåten, men börvärdet för nedre tanken är långt under framledningen? Var kommer det börvärdet ifrån?
Skrivet av: vaddo
« skrivet: 19 januari 2016, 07:27:14 »

Skriv upp alla värden igen.
Det är enda sättet att se vad som händer.
Rum 18,6 (22)
Panna 43
Ute-8
panna 43(70)
framl. 42(63)
Panna nedre 45(54)
Hetgas 102
Vpin/ut 42/45
Eleffekt 9,o
Strömuttag 7(20)
Min ute -12
Total drift 36005
Elvärme 4860
Drift 24:00 23:00
Starter 4
Detta är siffror från nu i morse...1281 kW sen senast men inte varmt?
Skrivet av: erp
« skrivet: 18 januari 2016, 23:05:02 »

........och se till att pumpen gått ett tag innan du läser av driftvärdena, så att allt har stabiliserat sig!
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 18 januari 2016, 22:39:31 »

Skriv upp alla värden igen.
Det är enda sättet att se vad som händer.
Skrivet av: vaddo
« skrivet: 18 januari 2016, 19:51:09 »

Testa att koppla in innegivaren igen, och se vad som händer. Att det inte funkade förut hade knappast med innegivaren att göra. Dessutom var det så att när du skrev ner värdena i första posten så var du mitt inne i en VV-höjnings-körning. Det var därför nedre tanken var varmare än framledningen. Det är alltid en viss fördröjning i framledningen. Så den absolut troligaste förklaringen till alltihop var att du hade för låg huskurva, och dessutom för lågt satt temp i nedre tanken för kallt väder (när VP är spärrad).
Så nu är rumsgivaren på igen och det ser ut som innan när den var avstängd. Vi har nu -8 ute och fortfarande 19, 5 inne. Om jag vänder på alla frågor och undrar hur får jag upp framledningen till 55 C ? Ska jag stänga min utetemp på tex -4 ? Ändra på någon annan inställning? För som det är nu med VP Igång kommer jag inte högre oavsett om jag tillför 1,5 kW eller 9 kW. Borde inte elpannan gå in och skjuta till effekt så jag når mitt önskade värde?
El går det minsann åt iaf... Någon?
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 18 januari 2016, 15:59:39 »

Testa att koppla in innegivaren igen, och se vad som händer. Att det inte funkade förut hade knappast med innegivaren att göra. Dessutom var det så att när du skrev ner värdena i första posten så var du mitt inne i en VV-höjnings-körning. Det var därför nedre tanken var varmare än framledningen. Det är alltid en viss fördröjning i framledningen. Så den absolut troligaste förklaringen till alltihop var att du hade för låg huskurva, och dessutom för lågt satt temp i nedre tanken för kallt väder (när VP är spärrad).
Skrivet av: vaddo
« skrivet: 18 januari 2016, 15:40:04 »

Har du fått upp temperaturen?
Att köra enbart på utegivare borde inte göra att du får varmare inne, snarare tvärtom, eftersom innegivaren visar att du har kallare än inställt börvärde, och i det läget försöker styrsystemet höja framledningen mer än huskurvan säger för att få varmare inne.
Jo det fungerar faktiskt nu även om jag inte vet hur det är idag. Ska kolla ikväll. Har ju höjt huskurvan också samt panntemperatur men med rumsgivaren inkopplad hjälpte inget av detta men nu fungerar det.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 18 januari 2016, 15:37:59 »

Har du fått upp temperaturen?
Att köra enbart på utegivare borde inte göra att du får varmare inne, snarare tvärtom, eftersom innegivaren visar att du har kallare än inställt börvärde, och i det läget försöker styrsystemet höja framledningen mer än huskurvan säger för att få varmare inne.

Skrivet av: vaddo
« skrivet: 18 januari 2016, 15:24:32 »

Den styr tillskottsvärme från vedpannan och det var inte dioden i rumsgivaren som blev röd utan själva knappen för larm i displayen
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 18 januari 2016, 15:10:30 »

Tack för alla tips. Ska testa. Till saken kanske hör att det sitter en styrning på väggen Thermologic som har värden som ska ställas in... TP1 ,2 och 3 nån som har erfarenhet av detta också?

... som styr vad?
Skrivet av: erp
« skrivet: 18 januari 2016, 14:48:36 »

Rumsgivarens röda diod lyser om det finns ett larm på panelen, inte om det är fel på givaren.
Det verkar inte vara fel på rumsgivaren, lampan tändes antagligen bara pga funktionstestet.
Annars är det ju inte helt ovanligt att givare slutar att funka.
Skrivet av: vaddo
« skrivet: 18 januari 2016, 13:25:07 »

Hej igen, jag gjorde en funktionstest och då visade larmknappen rött på rumsgivaren! Är den trasig så kan det förklara låg innetemp såklart men hur/varför skulle den gå sönder?
Jag kör nu på utetemp och det verkar fungera!
Tankar kring detta?
Skrivet av: erp
« skrivet: 15 januari 2016, 19:42:23 »

Jag tror att den öppnar helt. Som jag kör, har jag nu vid -10 grader ute, 50 gader i undre pannan, 52 grader i övre pannan och 52 grader på framledningen
Framledningens börvärde är 60 grader och rumstemperaturen är 20 grader mot 21 i börvärde.
Pumpen går runt 18 timmar/dygn och pannans elpatron är satt till 3 kW.

Det funkar bra att köra så här, alla temperaturer ligger långt under börvärdena, men rumstempen ligger bara 1 grad under trots att framledningen ligger 7-8 grader för lågt.
Vill jag ha varmare, sätter jag på ett el-element i vardagsrummet och får 22-23 grader under såna här förhållande.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 15 januari 2016, 18:40:34 »

Det finns inga börvärden för VP. Det finns börvärden för övre och nedre tanken. Läs erp's utmärkta beskrivning överst här på CTC-sidan så förstår du nog bättre.

Framledningen till radiatorerna styrs av huskurvan.
Börvärdet i övre tanken är lika med framledningen plus sju grader, dock lägst det du ställer in under Inställningar.
Börvärdet i övre tanken är framledningen plus fem grader (egentligen framledningen plus Start/stopp diff i inställningarna), dock lägst VPmin, så länge det är varmare än Min Utetemp. När temperaturen sjunker under Min utetemp är börvärdet i nedre tanken det du förinställt under Inställningar.

Jag är osäker på om shuntventilen verkligen kan ta 100% framledning från övre tanken. Om den gjorde det skulle värmen där ta slut på nolltid. Min gissning är att den även vid max öppen shunt blandar vatten från nedre och övre tanken.
Skrivet av: ernelli
« skrivet: 15 januari 2016, 12:58:07 »

@lunk: Så börvärde VP gäller även med elpatron? Kan jag får fart på min värme (se separat tråd) om jag bara höjer börvärde för nedre till säg 60 grader, istället för nu låta nedre ligga på 45 (tror jag har kvar fabriksinställning, ska kolla när jag kommer hem).

Som det är nu ligger nedre på ca 47-48 grader (då den får värme av övre som ligger på 60), nåt är vajsing på shuntventilen som bara ger ut 53 grader trots att den står på max och övre pannan är 60.

VP är frånkopplad under inställning, -19 ute är inte mycket att köra värmepump på för min del.

Jag provade att vrida på stora temostatratten, men jag vet inte om den temperaturen gäller både övre och nedre panna. Så ingen förändring i temp på nedre, men det kanske tar ett tag innan det rör sig uppåt.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!