Skrivet av: jehu
« skrivet: 26 augusti 2006, 00:19:56 »Beror lite på vilken temp du vill ha på vv. Om du har en vp på 10kW har du sannolikt sedan också elpatron på ytterligare 9 kW, och det räcker långt utan extern vvb. (edit: notera att vi har slingberedare).Thermia använder nog aldrig el för VV beredning, (förutom legionella)
Vi klarar oss utan vvb. Använder bara eltillskott då vi vill ha xtra vv (badorgie).
Till grundfrågan, Är det vanliga badkar så tror jag att den interna räcker.
Men, förbered ett avstick att hänga på en extern el-VVB.
/Erland
varför inte bygga för 100% komfort? har man en stor extern så klarar man av att durcha när barnen badar m.m.
beredaren har ju desutom längre livslängd än värmepumpen!!!
Innan vi bestämde oss frågade jag CTC hur mycket 40-gradigt vv min panna kunde leverera.
Svar:
-vid panntemp 50 grader 97 liter
-vid panntemp 65 grader 450 liter
vid tappning av 12 l/minut.
Har ännu inte behövt värma till mer än 65, och behöver ingen xtra vvb.