Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Carl N
« skrivet: 21 januari 2007, 08:20:30 »

Alla termostat fullt öppna. Det jag är mest förvånad över är att det tar 90 sek innan all värme som har skapats på 20min av kompressorkörning verkar försvinna (syns varken i FL temp eller i RL temp).

Det där beror på att din VP jobbar med så kallad flytande kondensering, den värmer radiatorvattnet direkt i en värmeväxlare/kondensor när kompressorn går och skickar ut det direkt i radiatorerna.

Tanken som sitter i VP är endast VVB och värms separat, VP byter till VV-laddning med en växelventil. Denna tank används endast till varmvatten och har inget med radiatorvärmen att göra.

Har står det lite mer om flytande kondensering.

http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=18&id=8&artlang=sv
Skrivet av: eleson
« skrivet: 20 januari 2007, 21:59:45 »

Det är nog helt ok.
Mer eller mindre direkt när kompressorn stannat så borde returtemp och framtemp bli lika.

Den första loggraden är den intressanta, den borde ligga vid ca 7 ºC i diff.
Över 10 eller under 5 är starka skäl att fundera på justering, beroende på hur noga man vill vara.
/Erland
Skrivet av: LostInVPland
« skrivet: 20 januari 2007, 21:38:38 »

Alla termostat fullt öppna. Det jag är mest förvånad över är att det tar 90 sek innan all värme som har skapats på 20min av kompressorkörning verkar försvinna (syns varken i FL temp eller i RL temp).
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 20 januari 2007, 20:47:37 »

Är termostaterna fullt öppna?
Öppna dem annars och reglera innetempen med kurvan.
Skrivet av: Bobo
« skrivet: 20 januari 2007, 16:48:16 »



Till saken hör att jag har alltid haft liten diff mellan fram och retur temp (~1 grad) och installatör ändrade cirkpump till minimiinställning för en vecka sen och bad mig vänta tills det gick under nollan för att se om det blev bättre.

Alla råd uppskattas!

-------
Inställningar:
Gradminuter till komp start: -60 (har fått råd att ändra till -100 men inte gjort det än)
Börvärde på framledning: 46 ºC (-3.0 ºC ute med kurva 10 och -1 förskjutning)

Följande händer efter att kompressorn stannar efter att ha gått i ca 20 minuter:

Minuter     FL temp      RL temp     Ack gradminuter
0.0           52.3           37.4
0.5           49.3           37.5

9.0           36.0           35.1          -62
10.0          35.5           34.8         -72 (och kompressorn startar igen!)
Delta-T på ca 1° gäller som påpekats bara då VP står still, skall egentligen vara nära noll.
Just när kompressorn stannar är diffen 15° vilket är på tok för mycket, vilket Tipo nämnde. Eftersom CP står på läge 1 skulle jag nog prova läge 3 först och läsa av Delta-t när kompressorn gått 5 min. Skillnaden mellan fram och retur skall då helst vara 7-8° vilket är idealiskt. Ändra också startvärdet till -100 som du nämnt, till att börja med. Om rumstemp fortfarande känns stabil kan du gå ner ytterligare. Själv har jag f n -160 som startvärde. När du gjort en ordentlig ändring av startvärdena så vänta ett dygn innan du eventuellt ändrar igen. Det tar ett tag innan temperaturerna stabiliserar sig.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 20 januari 2007, 15:43:16 »

Har äntligen fått lite "kalla" dagar att testa min pumps prestanda på och ser lite siffror på pumpen som inte stämmer med något annat som jag har läst här. Undrar då om detta är normalt eller om jag måste kalla på installatören.

Till saken hör att jag har alltid haft liten diff mellan fram och retur temp (~1 grad) och installatör ändrade cirkpump till minimiinställning för en vecka sen och bad mig vänta tills det gick under nollan för att se om det blev bättre.

Alla råd uppskattas!

-------
Inställningar:
Gradminuter till komp start: -60 (har fått råd att ändra till -100 men inte gjort det än)
Börvärde på framledning: 46 ºC (-3.0 ºC ute med kurva 10 och -1 förskjutning)

Följande händer efter att kompressorn stannar efter att ha gått i ca 20 minuter:

Minuter     FL temp      RL temp     Ack gradminuter
0.0           52.3           37.4
0.5           49.3           37.5
1.0           41.8           37.7
1.5           38.8           37.7
2.0           38.3           37.8
3.0           38.2           37.8
4.5           38.0           37.0
6.0           37.1           36.4          -34
7.5           36.6           35.8          -43
9.0           36.0           35.1          -62
10.0          35.5           34.8         -72 (och kompressorn startar igen!)

Vad som händer efter att pumpen stannat är ointressant, då tillförs ju ingen effekt och det blir samma temp på fram och retur. Det som är intressant är när pumpen gått en bra stund, och fram och retur hunnit stabilisera sig lite, dvs strax innan den stannar.

Om du kollar precis vid stopp, 0 minuter enligt tabellen, har du 15° diff, vilket är rätt mycket. Jag skulle rekommendera att du höjer cirkpumpen ett snäpp.

Vad det gäller gradminuterna överlåter jag till någon med en sån pump att kommentera.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 20 januari 2007, 15:34:50 »

Har du siffror på hur det ser ut när pumpen gått ett bra tag...
Skrivet av: LostInVPland
« skrivet: 20 januari 2007, 14:51:26 »

Har äntligen fått lite "kalla" dagar att testa min pumps prestanda på och ser lite siffror på pumpen som inte stämmer med något annat som jag har läst här. Undrar då om detta är normalt eller om jag måste kalla på installatören.

Till saken hör att jag har alltid haft liten diff mellan fram och retur temp (~1 grad) och installatör ändrade cirkpump till minimiinställning för en vecka sen och bad mig vänta tills det gick under nollan för att se om det blev bättre.

Alla råd uppskattas!

-------
Inställningar:
Gradminuter till komp start: -60 (har fått råd att ändra till -100 men inte gjort det än)
Börvärde på framledning: 46 ºC (-3.0 ºC ute med kurva 10 och -1 förskjutning)

Följande händer efter att kompressorn stannar efter att ha gått i ca 20 minuter:

Minuter     FL temp      RL temp     Ack gradminuter
0.0           52.3           37.4
0.5           49.3           37.5
1.0           41.8           37.7
1.5           38.8           37.7
2.0           38.3           37.8
3.0           38.2           37.8
4.5           38.0           37.0
6.0           37.1           36.4          -34
7.5           36.6           35.8          -43
9.0           36.0           35.1          -62
10.0          35.5           34.8         -72 (och kompressorn startar igen!)

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!