Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
Bosch
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Bosch 6000 AW utedel avfrostar ej..
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
3
...
5
Next
Alla
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Bosch 6000 AW utedel avfrostar ej.. (läst 35080 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29385
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Bosch 6000 AW utedel avfrostar ej..
«
Svar #15 skrivet:
28 december 2014, 16:39:52 »
Citera
Hej!
Om man ska ha 16A huvudsäkring till en luft/vatten värmepump så krävs effektvakt som klipper eltillskottet när ni tvättar eller gör nått annat som drar mycket ström.
Alternativet är som du säger att säkra upp till minst 20A.
Faserna bör vara vettigt fördelade mellan strömförbrukarna också, men när det blir riktigt kallt hjälper det nog inte när man drar igång tvätt/diskmaskin eller torktumlaren.
«
Senast ändrad: 28 december 2014, 16:41:38 av Carl N
»
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Eirisch
Gäst
Eirisch
SV: Bosch 6000 AW utedel avfrostar ej..
«
Svar #16 skrivet:
28 december 2014, 18:41:17 »
Citera
Kolla!
Det kommer nya grejer att lära sig hela tiden.
Novis som man är undrar man ju då.. Det här Effektvakt.
Är det någonting som finns inbyggt i pumpen som man bara kan dra igång?
MVH
Lärjungen ; )
Loggat
Nukie
Kan värmepumpar
Stad/land: Kungsbacka
Antal inlägg: 139
Karma +0/-0
Kön:
Värmepump eller värmepumpar?
Nukie
SV: Bosch 6000 AW utedel avfrostar ej..
«
Svar #17 skrivet:
28 december 2014, 18:48:54 »
Citera
Jag har 20A huvudsäkringar och 16A till VP och hittills har det fungerat bra. Om jag inte minns fel ändrade jag så att max eltillskot när värmepumpen går är 6kw - detta gjorde jag för att undvika problemet du har. Tror att det var 9kw från början. Om värmepumpen står still är det 9kw tillskott.
För att får effektvakt att fungera måste du installera "strömkännare" på inkommande ledningar och dra kablar till pannan. Min plan är att installera effektvakten och gå över till 16A när jag bytt torktumlaren till en värmepumpstumlare.
Loggat
Bosch AWM5-9/Compress 6000 AW7 (2014) med vattenburet enrörssystem. En slinga på bottenplan med 3 "stora" och 3 små radiatorer. Övre plan 2 "stora" och 3 små. Tvåplan sutteräng i Kungsbacka 1981, 185kvm uppvärmd yta.
Flexit Uni 3 (FTX) CI600 styrpanel, 2011. Mitsubishi GE35VAH 530 2012 med MAC-557IF-E WiFi-Adapter.
Förbrukning 20-22Mwh/år med Nibe EVC190 elpanna, fyra vuxna i hushållet. Med Bosch AW7 2015 13Mwh.
Lmf
Moderator
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Bosch 6000 AW utedel avfrostar ej..
«
Svar #18 skrivet:
28 december 2014, 18:50:55 »
Citera
9kW Bosch 6000AW är en enfas maskin
Man måste därför se till att balansera lasterna i huset noga.
Och 16A huvudsäkring är för litet, bara värmepumpen skall ha 16A sen måste du ha till resten av förbrukarna också.
Loggat
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)
Västkusten.
"Dare Calor"
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29385
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Bosch 6000 AW utedel avfrostar ej..
«
Svar #19 skrivet:
28 december 2014, 20:58:39 »
Citera
Effektvakt är nog tillbehör till denna värmepump.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Nukie
Kan värmepumpar
Stad/land: Kungsbacka
Antal inlägg: 139
Karma +0/-0
Kön:
Värmepump eller värmepumpar?
Nukie
SV: Bosch 6000 AW utedel avfrostar ej..
«
Svar #20 skrivet:
28 december 2014, 23:42:06 »
Citera
Citat från: Carl N skrivet 28 december 2014, 20:58:39
Effektvakt är nog tillbehör till denna värmepump.
Inte "nog" det ÄR ett tillbehör
Loggat
Bosch AWM5-9/Compress 6000 AW7 (2014) med vattenburet enrörssystem. En slinga på bottenplan med 3 "stora" och 3 små radiatorer. Övre plan 2 "stora" och 3 små. Tvåplan sutteräng i Kungsbacka 1981, 185kvm uppvärmd yta.
Flexit Uni 3 (FTX) CI600 styrpanel, 2011. Mitsubishi GE35VAH 530 2012 med MAC-557IF-E WiFi-Adapter.
Förbrukning 20-22Mwh/år med Nibe EVC190 elpanna, fyra vuxna i hushållet. Med Bosch AW7 2015 13Mwh.
Nukie
Kan värmepumpar
Stad/land: Kungsbacka
Antal inlägg: 139
Karma +0/-0
Kön:
Värmepump eller värmepumpar?
Nukie
SV: Bosch 6000 AW utedel avfrostar ej..
«
Svar #21 skrivet:
29 december 2014, 00:33:39 »
Citera
Min värmepump lyckades hantera avfrostningarna själv i ett dygn. Noterade att det började väsnas ordentligt under kvällen och knallade just ut för att titta och konstaterade ett nytt exempel av "spitfire-drift" dvs. allt tycks gå på fullfart och att förångaren är helt igensatt av is. Gjorde en manuell avfrostning och nu jobbar den på "tyst" och lugnt.
Det som händer på kurvan (bifogad bild) 21:00 är varmvattenladdning (med eltillskott) vad som händer 22:00 och strax innan 23:00 förstår jag inte men det verkar inte vara någon avfrostning. Möjligen kan det vara så att regleringen har svårt att hantera mitt 1-rörssystem och ökar effekten för mycket för fort efter varmvattenladdningen. I vilket fall borde detta inte påverka avfrostningen. Loggar just nu bara temperaturer till och från värmepumpen. Kommer att utöka detta med några mätpunkter imorgon.
«
Senast ändrad: 29 december 2014, 00:51:11 av Nukie
»
Loggat
Bosch AWM5-9/Compress 6000 AW7 (2014) med vattenburet enrörssystem. En slinga på bottenplan med 3 "stora" och 3 små radiatorer. Övre plan 2 "stora" och 3 små. Tvåplan sutteräng i Kungsbacka 1981, 185kvm uppvärmd yta.
Flexit Uni 3 (FTX) CI600 styrpanel, 2011. Mitsubishi GE35VAH 530 2012 med MAC-557IF-E WiFi-Adapter.
Förbrukning 20-22Mwh/år med Nibe EVC190 elpanna, fyra vuxna i hushållet. Med Bosch AW7 2015 13Mwh.
Eirisch
Nybörjare
Stad/land: Heby / Sverige
Antal inlägg: 2
Karma +0/-0
Kön:
Novis och Frågvis
Eirisch
SV: Bosch 6000 AW utedel avfrostar ej..
«
Svar #22 skrivet:
29 december 2014, 06:29:13 »
Citera
Nu var min igång när jag vaknade och den var igång när jag gick och la mig.
Avfrostning verkar ha skett då det inte alls är lika mycket is på baksidan.
Så det jag har gjort är att ha kollat så alla säkringar är hela, startat om pannan och sen varit väldigt försiktig med vad jag kör förnågot inomhus.
Jag ska prova säkra upp får se vad som händer. Jag tror ju inte att det behöver vara själva pannan det är fel på. Men en får se.
Loggat
Novis och Frågvis? Givetvis!
mikkonii
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
mikkonii
SV: Bosch 6000 AW utedel avfrostar ej..
«
Svar #23 skrivet:
05 januari 2015, 12:24:10 »
Citera
Hej,
Har också drabbats av detta problem på min nyinstallerade 9kW Bosch 6000AW.
Lyckades dock göra en manuell avfrostning.
Har dock även fått en del andra larm i mitt system när temperaturen var runt -10:
"A01/5512 Varning Z1 Kondensationstemp, i värmep. utanför reglerområdet"
"A01/5514 Varning Z1 Förångningstryck till JR0 för lågt"
Speciellt 5512 fick jag 3-4 gånger per dygn när tempen var typ -10. Även efter en manuella avfrostningen.
Någon som har några ideér om detta?
5514 fick jag strax innan "H01/5526 Larm Z2 Avfrostning misslyckades Rengör enheten".
Alla dessa larm har dock återställt sig själva efter några minuter.
Ringde min installatör som var här och kikade. Enligt honom så såg det ut att vara för hög värmekurva som orsakat att pumpen fått gå för hårt. Vet inte om jag riktigt tror på detta dock. Han ställde helt enkelt ner värmekurvan och ställde även om så att reglertypen är "utetemperaturstyrd" och inte "utetemperaturstyrd med baspunkt" som den var innan.
Situationen nu är att jag har lite småkyligt, så jag tror att han sänkte kurvan lite för mycket.
Tyvärr så blev det ju varmt ute nu, men hoppas på att det blir kallt igen så att jag ser om den fungerar nu.
Mvh,
Mikko
Loggat
Adrian119
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Adrian119
SV: Bosch 6000 AW utedel avfrostar ej..
«
Svar #24 skrivet:
05 januari 2015, 21:07:18 »
Citera
Jag hade också flera 5512-larm. Har aldrig haft problem med den automatiska avfrostningen. Dock var trycket i mitt system för lågt. 1,1 bar på manometern men enligt manualen ska man fylla på till 2,0 bar om man ska fylla på. Det var en liten blå plastratt på ett rör till höger ovanpå innedelen. Efter att jag ökade trycket till 2,0 har jag inte fått ett enda larm. Gick även in i servicemenyn och ställde ned varmvattentemperaturen till 55 grader i stället för 63 som var förinställt.
Prova att ställa upp trycket. Pappa har också en lvvp och han var tvungen att göra samma sak när det blev kallt första ggn och det fungerade bra för honom också.
Loggat
mikkonii
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
mikkonii
SV: Bosch 6000 AW utedel avfrostar ej..
«
Svar #25 skrivet:
06 januari 2015, 12:58:24 »
Citera
Hej!
Ok! Menar du alltså i slingan för elementen (Där har jag ca 1 bar, enligt rek. från installatören)? Eller ut mot VP? (Eller det kanske är samma slinga?)
Tack!
Mvh,
Mikko
Loggat
Nukie
Kan värmepumpar
Stad/land: Kungsbacka
Antal inlägg: 139
Karma +0/-0
Kön:
Värmepump eller värmepumpar?
Nukie
SV: Bosch 6000 AW utedel avfrostar ej..
«
Svar #26 skrivet:
06 januari 2015, 15:26:18 »
Citera
@mikkonii
Det är samma system som går till elementen och till VP. Andra här på forumet har haft problem när dom legat på ca 1bar. Jag har 1,5bar och det fungerar bra. Om jag inte minns fel finns en tryckvakt i systemet som reagerar vid 1bar eller där i närheten.
Loggat
Bosch AWM5-9/Compress 6000 AW7 (2014) med vattenburet enrörssystem. En slinga på bottenplan med 3 "stora" och 3 små radiatorer. Övre plan 2 "stora" och 3 små. Tvåplan sutteräng i Kungsbacka 1981, 185kvm uppvärmd yta.
Flexit Uni 3 (FTX) CI600 styrpanel, 2011. Mitsubishi GE35VAH 530 2012 med MAC-557IF-E WiFi-Adapter.
Förbrukning 20-22Mwh/år med Nibe EVC190 elpanna, fyra vuxna i hushållet. Med Bosch AW7 2015 13Mwh.
mikkonii
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
mikkonii
SV: Bosch 6000 AW utedel avfrostar ej..
«
Svar #27 skrivet:
06 januari 2015, 16:44:34 »
Citera
Ok! Då ska jag testa att öka trycket!
Tack!
Mvh,
Mikko
Loggat
sumo89
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 19
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
sumo89
SV: Bosch 6000 AW utedel avfrostar ej..
«
Svar #28 skrivet:
09 januari 2015, 23:24:09 »
Citera
@Nukie: Dina grafer där, har du sensorer på själva rören, eller har du lyckats få ut något via IP-modulen eller på något annat sätt från pumpen?
Har börjat grafa elen hemma nu, så det vore ju intressant om man faktiskt kunde få ur lite data ur pumpen också så man kan räkna ut COP och dyl.
Loggat
Nukie
Kan värmepumpar
Stad/land: Kungsbacka
Antal inlägg: 139
Karma +0/-0
Kön:
Värmepump eller värmepumpar?
Nukie
SV: Bosch 6000 AW utedel avfrostar ej..
«
Svar #29 skrivet:
10 januari 2015, 00:03:39 »
Citera
Har bara monterat sensorer på rören. Syftet var egentligen inte att åstadkomma någon noggrannare mätning utan att kunna studera hur ofta/länge den avfrostar och värmer varmvatten etcetera och till detta fungerar det utmärkt.
Kör med 1-wire med DS18B20 sensorer via foogadgets WMS2 MK2 som loggas på en Rasberry PI med Domoticz. Som extra backup loggar jag också via Tellstick net och får kurvor på tellmon.net.
Det som går att få ut via IP-modulen och "appen" upplever jag som helt meningslöst och det känns inte som Bosch/IVT lagt någon energi på att skapa något vettigt.
Loggat
Bosch AWM5-9/Compress 6000 AW7 (2014) med vattenburet enrörssystem. En slinga på bottenplan med 3 "stora" och 3 små radiatorer. Övre plan 2 "stora" och 3 små. Tvåplan sutteräng i Kungsbacka 1981, 185kvm uppvärmd yta.
Flexit Uni 3 (FTX) CI600 styrpanel, 2011. Mitsubishi GE35VAH 530 2012 med MAC-557IF-E WiFi-Adapter.
Förbrukning 20-22Mwh/år med Nibe EVC190 elpanna, fyra vuxna i hushållet. Med Bosch AW7 2015 13Mwh.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
3
...
5
Next
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
Bosch
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Bosch 6000 AW utedel avfrostar ej..
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 740
dolda: 0
användare: 8
Användare online
:
Heat?
LarssonA
phera
Bobone
sigge01
Josth
svenske kocken
Gröngölingen
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info