Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Tappar trycket.  (läst 13169 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tappar trycket.
« Svar #45 skrivet: 17 februari 2019, 20:55:29 »
Höll blåsorna trycket?
Tömde systemet och höll det öppet?

Hmm, det är ju det om de verkligen håller trycket...
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Tappar trycket.
« Svar #46 skrivet: 17 februari 2019, 21:18:43 »
Dom gjorde säkert rätt,
men jag är yrkesskadad, (kvalitetsansvarig och felorsakssökande i järnverksindustrin), så jag frågar på av gammal vana. Och är envis som synden, mina frågor var otydliga:
Ändrar frågorna:
Tömde man systemet och lät det vara öppet när man provtryckte blåsorna?
Höll blåsorna kvar trycket om man tog bort mätaren en stund och mätte igen?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tappar trycket.
« Svar #47 skrivet: 17 februari 2019, 21:31:00 »
Dom gjorde säkert rätt,
men jag är yrkesskadad, (kvalitetsansvarig och felorsakssökande i järnverksindustrin), så jag frågar på av gammal vana. Och är envis som synden, mina frågor var otydliga:
Ändrar frågorna:
Tömde man systemet och lät det vara öppet när man provtryckte blåsorna?
Höll blåsorna kvar trycket om man tog bort mätaren en stund och mätte igen?

Kan egentligen inte svara att jag med 100% säkerhet vet att de gjorde så men jag litar på installatören 😀
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Tappar trycket.
« Svar #48 skrivet: 17 februari 2019, 22:15:32 »
Har ni inte tittat i tråden jag hänvisade till?? :::_)
och det är den som ”99meter” skriver och ”joka”s bild i svar #30
Klipp ur pdf:
Jo Hasberg men tydligen inte alla sidor! Nu vet vi i alla fall.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 633
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Tappar trycket.
« Svar #49 skrivet: 17 februari 2019, 23:17:56 »
Ni har hunnit med många inlägg medans jag var ute på en nyttig promenad med hunden. :)

Tappar man ur hela systemet, är det nog inte så nödvändigt att hålla säkerhetsventilen
öppen medans man fyller expansionskärlet med luft.
Då har man ju hela värmesystemets volym, säkert över 100 liter tomt, det blir inget nämnvärt
mottryck vid fyllning av expansionskärlet som bara är på ca 15 – 20 liter.

Gör man däremot som du bopakoster nämnde och stänger stammarna med ventiler,
får man ju mottryck direkt på den lilla delen som är mellan expansionskärlet och
avstängningsventilerna. Då måste man ha säkerhetsventilen öppen under pumpningen.

Då löper man dock risken som ”ErikB” pratar om,
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=69190.msg729026#msg729026
att det kanske läcker från en eller båda avstängningsventilerna sen, dom har kanske inte
blivit använda på länge heller, (som slottsventilen)
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Tappar trycket.
« Svar #50 skrivet: 17 februari 2019, 23:49:26 »
Det här OT för joka, men OK för mig. har du verkligen ork efter tre timmar med jycken i snödrivorna Hasberg?

Hemma hos mig i sommar kanske vill jag kanske sätta in en volymtank och då kanske jag ska kolla förtrycket i expansionskärlet...
Jag vill inte slösa med syrefritt värmningsvatten så jag stänger av- och tillopp för värmesystemet. Och lättar på trycket(tömmer) i rören till exp.kärlet och håller det öppet. Mäter trycket i blåsan. Ska vara t.ex 0,5 bar. Det ska naturligtvis inte var stängt mot omgivningen, jag skruvar loss anslutningen till värmebärarsystemet, alternativt håller säkerhetsventilen öppen. Vad kan gå fel eller sönder då? .,;-
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 633
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Tappar trycket.
« Svar #51 skrivet: 18 februari 2019, 00:24:48 »
.... Vad kan gå fel eller sönder då? .,;-

Som jag nämnde, ”att det kanske läcker från en eller båda avstängningsventilerna sen,
dom har kanske inte blivit använda på länge heller, (som slottsventilen)”

Men mitt på sommaren är det ju inget problem, då kan du ju ha avstängd länge om du måste
ro till fastlandet och skaffa nya ventiler, och får väl bada i havet i mellanåt. 8) tummenupp
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Tappar trycket.
« Svar #52 skrivet: 18 februari 2019, 08:48:40 »
Nu ska vi inte skrämma upp Joka i onödan... De två tryckkärlen funkar säkert alldeles utmärkt och sannolikheten att båda skulle ha gått sönder nu trots att dom funkade för några månader sen är väl ganska liten.
Nu väntar vi bara på resultatet från separationen av skvallerledningarna så vi vet om det kommer något vatten ur värmesystemets säkerhetsventil eller inte.

När/om det är konstaterat kan vi måla upp några nya katastrofscenarion...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Tappar trycket.
« Svar #53 skrivet: 18 februari 2019, 10:50:10 »
OT för joka
Som jag nämnde, ”att det kanske läcker från en eller båda avstängningsventilerna sen,
dom har kanske inte blivit använda på länge heller, (som slottsventilen)”

Men mitt på sommaren är det ju inget problem, då kan du ju ha avstängd länge om du måste
ro till fastlandet och skaffa nya ventiler, och får väl bada i havet i mellanåt. 8) tummenupp
Jag är inte orolig, det är nya 22mm kulventiler.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tappar trycket.
« Svar #54 skrivet: 18 februari 2019, 19:36:32 »
Efter att ha kopplat slangen från säkerhetsventilen till en hink nu det dygn som gått så har jag noterat att det iaf inte ens kommit så mycket som en halv droppe vatten i den.

En fråga:
Värme i kåken har jag ju och den får man väl hoppas håller isig till våren iaf.
Skulle jag när värmesässongen är över tappa systemet på vatten och bara köra VVB:n på elpatron för att kontrollera trycken i expansionskärlen/fylla upp dem till rätt tryck och sedan under ex en månad kontrollera trycket i kärlen lite då och då för att utesluta att det inte är de som tappar trycket?
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Tappar trycket.
« Svar #55 skrivet: 18 februari 2019, 19:50:15 »
Bra tänk där i din fråga joka!

Det behöver ju inte vara vätskeläckage som gör att trycket minskar. Det kan ju vara fel på ventilerna som du pumpar upp förtrycket med lika väl. Eller blåsan.
Någon räknenisse här kan väl tala om hur mycket vätska(eller luftvolym) som ska försvinna ur systemen för att trycket ska minska från t.ex 1,5 till 0,5bar. Allmänna gaslagen t.ex? Om joka avslöjar hur stor vätskevolym han har i systemet....Om det hjälper för felsökningen vill säga.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tappar trycket.
« Svar #56 skrivet: 18 februari 2019, 19:57:53 »
Jag hade gärna avslöjat volymen i mitt system, om jag vetat.
Två plan om 95kvm värdera med blandade variation av enkla och dubbelpaneler. 8 enkelpaneler och 6 dubbelpaneler. (Ja vet, hur långt är ett snöre)

Sant, ventilera i kärlen kan likväl läcka.

När vp:n byts ut ska jag mäta exakt volym i det och köpa mig en 13kw Bosch och tankar till det och sen köra termostatstyrt i hela kåken 😀
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Tappar trycket.
« Svar #57 skrivet: 18 februari 2019, 20:03:31 »
Fortfarande inga droppar från säkerhetsventil där uppe till vänster med röd hatt?
Har trycket i systemet ändrat sig sen igår eller när du fyllde på vatten sist?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tappar trycket.
« Svar #58 skrivet: 18 februari 2019, 20:05:39 »
Inga droppar och trycket ligger kvar som igår.
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tappar trycket.
« Svar #59 skrivet: 18 februari 2019, 20:26:30 »
Kanske har tappat 0,1-0,2 bar det senaste dygnet.
Fyllde upp till 1,5bar nu och ska kolla mer noga i morgon.

Om vi tar det värsta scenario som kan bli, en läcka i golven.
Hur i hela HELVETE letar man upp nån sån läcka?
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!