Varmepumpsforum

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: kimsk skrivet 29 januari 2011, 14:16:14

Titel: HP/MS larm nibe 1225 Markvärme har provat allt
Skrivet av: kimsk skrivet 29 januari 2011, 14:16:14
Får hp/ms larm en gång om dygnet. Har provat att lufta överalt, Rengöra smutsfiltret på värmesidan och Kopplat in ett extra element i pannrummet.
Ska tillägas att jag har plockat bort två element i vardagsrummet medans jag renoverar där.
Det var därför jag testade koppla in elementet i pannrumet.
Pannrummet är dåligt isolerat och med dålig dör så det borde kompensera dom bortplockade element.
Har inte kört pannan något vidare förens denna vintern.
Pannan är cirka 2,5 år gammal.
Vad mer kan man prova?

Jordvärme 400m slang
Nibe 1225
Hus 120kvm torpargrund dåligt isolerat
10 platta radiatorer varav 5st dubbla Varav 2 enkla bortplockade(vardagsrummet)
Titel: SV: HP/MS larm nibe 1225 Markvärme har provat allt
Skrivet av: Carl N skrivet 29 januari 2011, 19:42:01
Läs av temperaturerna på VB-fram och VB-r då kompressorn är på och den värmer huset.

Det du kan kolla direkt är dina radiatortermostater, de ska vara fullt öppna och du ska styra innetemp med kurvlutning på 1225.