Kippe

  • Gäst
Kippe
Blir snart tokig på min IVT 290..Shunt öppnar icke..
« skrivet: 04 februari 2022, 15:50:41 »
Halloj, fick efter en lång väntan hem nya shuntmotorn för värme ut till elementen!
Manuell körning så öppnar den stabilt, men på automatik så händer nada..
Inställning?
Fel på styrkort?
Tips tas tacksamt emot..
Får reglera värmen manuellt just nu med reglaget..

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4747
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Blir snart tokig på min IVT 290..Shunt öppnar icke..
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2022, 18:05:42 »
Öppnar inte, fÃ¥r ingen signal för att öka framledningstempen, vad visar utetemp ( för lÃ¥gt  eller för högt ) vilken kurva stÃ¥r värmen pÃ¥ ( öka pÃ¥ den ordentligt ) kolla sÃ¥ du har fÃ¥tt tamparna rätt pÃ¥ inkopplingen, troligtvis är blÃ¥ noll och svart eller brun öka minska, gÃ¥r att mäta om den fÃ¥r spänning pÃ¥ rätt ställe , om en givar har avbrott sÃ¥ skickas det max temp, vid kortis sÃ¥ blir det tvärtom, lite beroende hur funktionen är i regleringen , tvÃ¥stegs eller trestegs. Kopplar du ur en givares ledning sÃ¥ tror jag den ska öppna fullt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29413
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Blir snart tokig på min IVT 290..Shunt öppnar icke..
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2022, 11:45:27 »
Sitter din IVT 20 ihop med en värmepump så ska inte shunten öppna normalt, då ska växelventilerna skicka det varma vattnet från utedelen direk in i värmesystemet utan att passera pannan.
Shunten står då bara för tillskott, dvs när kompressorn inte klarar att hålla värmen så startar elpatron och shunten öppnar.
Så har du värmepump och det är kallt inne, kolla upp växelventilerna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!