21.3 i huset så de va ju helt okey.. få se så de inte vandrar en massa.. vi har minus grader nu ialf så...
NU ÄR VI PÅ G!!!
Om utetempen blir stabil och innetempen är oförändrad så är ditt börvärde just då RÄTT för ditt hus.
Blir det kallare och innetempen ökar med kylan så överkompenserar vp-n och kurva 7 är för hög och ska sänkas ytterligare.
kurva 9 och -3 på ratten är ca 45 i bör och 23 inne
7 0 40 +21
Huset är kurvan. och det är du som är ratten. Men innan du RIKTIGT finjusterar på ratten så ska huset i första hand stämma. Annars får man justera sig less på ratten när utetempen diffar.
----------------------------------------------------
Om du inte känner av några tempändringar inne då pumpen står stilla eller går. Så kan man öka antalet -gradmin före start.
Säg att utetempen är konstant +5 - -5 och du behåller kurva 7 och 0 på ratten. Är du hemma i helgen så kan du braka på och testa typ -200 gradmin..Då borde du få lite ökning av innetempen då vp går lite längre.
OBS!!! DU har då dubblat gradmin på pumpen, men gångtiden blir inte dubbelt så lång. Så direkt efter att vp,n stannat så kan du ändra gradmin, och känns det då inne att det blir svalare innan vp,n startar och varmare innan den stannar så ändrar du till ett lägre värde. Att jag klämmer till med 200 gradmin är mera för att du ska upptäcka skillnaden LIVE så att säga.
Fördelen med ökade gradmin är att du får mindre start/stopp
Nackdelen är att den jobbar längre med hög returvärme och hög temp ut. = lägre verkningsgrad på vp'n.
Jag har konstant +5 in på KB +2 ut då vp'n jobbar mot golvvärmen. MAX som jag sett är 36 gr. Men vid vvb vid ca +47 så tappar vp,n kraft och diffen blir +5 +3. Vp'n orkar inte ta mera energi ur kb'n så att säga.
MIN 1210-7kw ska leverera just över 10 kw vid kb in +5grader och vb ut +35..... Vid riktigt låga vb in temeraturer över 12kw. Typ uppstart av utkylt system.
-----------------------
Nu då vintern kommer kan man öka på tillslaget av vvb utan att antalet starter rusar i höjden. VP'n kommer då att toppa upp beredaren då den ändå är på G att värma huset. 2 grader före inställd start av vvb så kör den vvb'n innan den slår av.
Fördel... mera varmvatten
Nackdel..... Du skämmer bort din kvinna och hon duschar ännu längre!!