SV: Nibe 1210 -10
« Svar #15 skrivet: 20 oktober 2009, 22:48:17 »
Ser väl helt OK ut för tillfället. Varmvattenlampan indikerar att varmvattenladdning sker.
Håll ut och försök rapportera lite värden när värmeladdning har kommit igång.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad 1210

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norr om Västervik
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #16 skrivet: 20 oktober 2009, 23:01:05 »
VB-fram är nu nere pÃ¥ 21 igen ingen värme ut i ledningen  :-\
Varmvatten ligger på 42

VB.r visar 21

den lilla plast vippan pekar nu uppåt, var tidigare nedåt när det blev varmare

Tror ja blir tokig snart pÃ¥ detta  huvuddunk

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #17 skrivet: 21 oktober 2009, 00:19:25 »
VB-fram är nu nere pÃ¥ 21 igen ingen värme ut i ledningen  :-\
Varmvatten ligger på 42

VB.r visar 21

den lilla plast vippan pekar nu uppåt, var tidigare nedåt när det blev varmare

Tror ja blir tokig snart pÃ¥ detta  huvuddunk

  • PÃ¥ min betyder uppÃ¥t att den laddar värme. NedÃ¥t är varmvatten.
    Kan du se om vippan ställer sej i övre eller undre läget när VV laddas (vattenkranlampan lyser) samt att den går till andra ändläget så snart VV-laddning är klart?
  • Vilken Kurvlutning använder du?
  • PÃ¥ vilken siffra stÃ¥r vredet pÃ¥ manöverpanelen (öka/minska värme)?
  • Finns även en knapp pÃ¥ panelen benämnd "Driftläge".
    Tryck på den en gång och verifiera vad som visas i displayen.
    Visas texten "Ej värme" står din VP i "sommarläge" och kommer inte att göra värme.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3405
  • Karma +4/-7
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #18 skrivet: 21 oktober 2009, 06:46:54 »
Kontrollera ocksÃ¥ vilken parallellförflyttning av kurvan du har (den som ställs med stora ratten).  Men titta inte pÃ¥ ratten utan titta i menyerna vad den är inställd pÃ¥.  Ibland pajar potentiometern som ratten sitter pÃ¥ sÃ¥ att parallellförflyttningen blir typ -8 (eller vad minsta nu är) utan att man vet om det.

Vilket bör-värde har du på Vb-fram?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad 1210

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norr om Västervik
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #19 skrivet: 21 oktober 2009, 08:45:47 »
Nu ska vi se. Jag har knapp (driftläge) med ett litet element/blixt den kan jag trycka på om jag vill ha elunderstöd eller vad det heter den har två lägen på eller blinkande.

i morse kollade jag pumpen som visade
VB-fram 72(VV)
Varmvatten 75

VB-r 44(A)
VVstart 75(44)

KB-f 10
KB-r 8(-12)

ratten står på +2 (46) har ja för mig
Kurva  9

VP-tid 25621h
TS-tid    581h (den ökar fort nu)  :-\
« Senast ändrad: 21 oktober 2009, 08:59:38 av 1210 »

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3405
  • Karma +4/-7
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #20 skrivet: 21 oktober 2009, 09:00:22 »
ratten står på +2 (46) har ja för mig
Ratten ja, men vad står det under "parallell" i menyn?

Har du kollat växelventilen så den inte kärvat igen?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad 1210

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norr om Västervik
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #21 skrivet: 21 oktober 2009, 09:05:04 »
Ja ventilen funkar fint kärvar inte

FÃ¥r kolla menyn ikväll, känner inte igen ordet parallell i menyn  :-\

Utloggad 1210

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norr om Västervik
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #22 skrivet: 21 oktober 2009, 10:01:27 »
Kan man nolla systemet återgå till fabriksinställning.

Vilka menyer ska man gå in och rota i för att se att allt är ok.

Om jag nu stänger all strömmen på huvudbrytaren.

Jag ser att den startar upp efter sinsa 4-5minuter.

Vart går jag där ifrån för att beta av att allt är som det ska med kurvor start/stoppvärden mm

Eller är den så smart att allt ställer in sig i körbart läge och man får fixa lite finjusteringar.

Men pump har ju liksom bara fungerat och riktigt bra tills nu.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9745
  • Karma +19/-4
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #23 skrivet: 21 oktober 2009, 10:11:50 »
Nu går kompressorn... inte lätt att hålla ordning på allt när ja sitter här i 17grader å fryser det är 6grader ute nu.

Kompressorn går nu och visar KB-f 10 KB-r 8 (-12)

Ungefär hur länge hade kompressorn gått när temperaturna avlästes. Det tar uppemot 5 minuter innan de har ställt in sig och visar riktiga värden. Anledningen till frågan är att temperaturerna är orimligt höga för att vara avlästa när kompressorn går. Var ligger huset?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad 1210

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norr om Västervik
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #24 skrivet: 21 oktober 2009, 10:42:25 »
Nu går kompressorn... inte lätt att hålla ordning på allt när ja sitter här i 17grader å fryser det är 6grader ute nu.

Kompressorn går nu och visar KB-f 10 KB-r 8 (-12)

Ungefär hur länge hade kompressorn gått när temperaturna avlästes. Det tar uppemot 5 minuter innan de har ställt in sig och visar riktiga värden. Anledningen till frågan är att temperaturerna är orimligt höga för att vara avlästa när kompressorn går. Var ligger huset?

Kan inte svara på hur länge den gått innan avläsning.
Huset står utanför Västervik på ostkusten

Utloggad Gla

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥nga värmepumpar blir det!!
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #25 skrivet: 21 oktober 2009, 11:09:03 »
Offra nÃ¥gra minuter till att läsa igenom manualen för pumpen sÃ¥ fÃ¥r du en liten känsla över hur den fungerar.  :,v(

http://www.nibeonline.com/pdf/611411-2.pdf
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)

Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus frÃ¥n direktverkande el till vattenburet, vÃ¥ren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) pÃ¥ övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggÃ¥r -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i tvÃ¥ plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!

Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.

Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)

Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)

http://www.vplogg.tk/

Utloggad 1210

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norr om Västervik
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #26 skrivet: 21 oktober 2009, 11:24:35 »
Offra nÃ¥gra minuter till att läsa igenom manualen för pumpen sÃ¥ fÃ¥r du en liten känsla över hur den fungerar.  :,v(

http://www.nibeonline.com/pdf/611411-2.pdf


Har läst igenom manualen några gånger men det jag saknar där och hoppas på här är att hitta felkällor i min anläggning inte hur systemet ska fungera (det vet jag redan sedan flera år tillbaka)

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9745
  • Karma +19/-4
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #27 skrivet: 21 oktober 2009, 12:29:41 »
....
[email]Huset står utanför Västervik på ostkusten

Där är berget inte varmare än 8 grader så 10 grader in kan inte vara en riktig temperatur.

Bara för att få situationen helt klar: Efter det att växelventilen hade fixats den 17:e, har pumpen producerat varmvatten som den skall med hjälp av kompressorn medan den inte vill värma radiatorvattnet med hjälp av kompressorn utan där fungerar värmen enbart med hjälp av tillsatselen?

i morse kollade jag pumpen som visade
VB-fram 72(VV)
Varmvatten 75

VB-r 44(A)
VVstart 75(44)

Är det här verkligen som det skall vara? Kan inte Nibes reglersystem.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3405
  • Karma +4/-7
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #28 skrivet: 21 oktober 2009, 12:43:20 »
i morse kollade jag pumpen som visade
VB-fram 72(VV)
Varmvatten 75

VB-r 44(A)
VVstart 75(44)

Är det här verkligen som det skall vara? Kan inte Nibes reglersystem.
Nej, absolut inte... om det inte är så att han kör på elpatron och råkat komma åt extra VV och skruvat upp temperaturerna för detta.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #29 skrivet: 21 oktober 2009, 13:28:57 »
Kan du kolla i meny 8 (heter den så?).

I displayen visas t.ex. "Grundinst     0     00"

Den första siffran kan ändras till 1 vilket betyder "återgå till grundinställningar".
De sista 2 siffrorna visar driftläge för Rumsuppvärmning resp Varmvatten i nämnd ordning.

Vad visas i denna meny på din VP?

Tolkningsinfo för de 2 sista siffrorna:
För rumsuppvärmning
  • 0 = Normalläge
  • 1 = Ej tillsats
  • 2 = Ej rumsuppvärmning
För varmvatten:
  • 0 = Normalläge
  • 1 = Tillfälligt förhöjt varmvatten
  • 2 = Periodisk förhöjt varmvatten
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!