Kort drifttid pga hög returtemp
« skrivet: 11 juli 2017, 23:59:11 »
Jag blir inte klok pÃ¥ min VVM240 dockad med en F2026. Jag fÃ¥r ofta larm kort drifttid och vattnet blir ljummet. Den slÃ¥r av för att returtempen är över 50 grader. 

Jag har endast vattenburen golvvärme, och i shuntarna är alla termostater öppna för fullt och cirkulationspumparna går i läge 1/3. Även laddpumpen har jag i läge 1/3.

Diff fram-retur (meny 5.15) kan jag inte få grepp om, är det svårare på sommaren? Den ligger mellan 11 och 17 när kompressorn inte går, och när den startar kan den bli negativ en kort stund innan den stabiliseras strax över 0. Kan det vara ett givarfel? Den ska ligga runt 6 enligt tabell i manualen. Jag förstår inte varför den går så varm att returtempen går upp över 50 och den slår av.

Tacksam för råd. Jag kör på vid 45, av vid 50, och kurva 4.
« Senast ändrad: 12 juli 2017, 00:14:14 av daniel_se »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kort drifttid pga hög returtemp
« Svar #1 skrivet: 12 juli 2017, 08:11:35 »
LÃ¥ter som givarfel.
Läs av T2 och T3 på 2026 när kompressorn gått nån minut?
Du kan också jämföra 5.12 med 5.14 och se hur mycket de diffar?
Vanligen ska det bara vara några få graders diff där.

Diffen när kompressorn står spelar ingen roll, detta kan bero på viss självcirkulation, men den borde bli positiv när kompressorn går.
« Senast ändrad: 12 juli 2017, 08:15:50 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad daniel_se

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kort drifttid pga hög returtemp
« Svar #2 skrivet: 12 juli 2017, 09:35:46 »
LÃ¥ter som givarfel.
Läs av T2 och T3 på 2026 när kompressorn gått nån minut?
Du kan också jämföra 5.12 med 5.14 och se hur mycket de diffar?
Vanligen ska det bara vara några få graders diff där.

Diffen när kompressorn står spelar ingen roll, detta kan bero på viss självcirkulation, men den borde bli positiv när kompressorn går.

Tack för svaret.

T2 och T3 läser man av där ute då antar jag, är det bara lyfta på locket och titta på den lilla displayen på kretskortet? Jag har bara varit där under en gång när en säkring slog från. När jag tittade nu är 5.12 (vätskeledningstemp) 44.6 och 5.14 (returtemp) 43, så det är bara nån grads diff där, vad betyder det? 5.15 (diff framledning-returtemp) är ju betydligt högre.

Imorse när kompressorn gick var 5.15 runt 12 grader när den stabiliserat sig. Den verkar inte frisk, vilken av givarna bör jag beställa och går det byta själv tro? Det vore lite lättare att trimma detta när det är kallt ute och kompressorn går oftare eller hela tiden, nu går den nån gång då och då när varmvattnet sjunker under 45. Men jag orkar inte vänta till det blir kallt och ha kort drifttid och att varvvattnet försvinner flera gånger i veckan.

Jag har också märkt att varmvattnet ofta är uppe på 58 grader, trots att jag ställt in att den ska slå av vid 50. Hur kan det bli så?
« Senast ändrad: 12 juli 2017, 10:18:31 av daniel_se »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kort drifttid pga hög returtemp
« Svar #3 skrivet: 12 juli 2017, 11:38:25 »
Om varmvattengivaren i VVM240 visar korrekt (lågt då det är ljummet och att det verkligen är 58 °C när den visar detta) så är det troligen fel på returgivaren (93) på 2026.
Alternativet är att varmvattengivaren krånglar?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad daniel_se

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kort drifttid pga hög returtemp
« Svar #4 skrivet: 12 juli 2017, 11:49:10 »
när den slår av pga för hög returtemp och larmar för kort drifttid, då ligger varmvattentempen på 22 grader ungefär enligt VVM240, vilket stämmer med vad som kommer ur kranar. När den går som vanligt och ibland är uppe på 58 ångar vattnet från kranar. Så den funkar nog.

Hmm (93) hittar jag inte, sprängskissen i manualen är inte numrerad så tror jag. Är det BT3 du menar i denna och är den lätt att byta? Utedelen är bara 2 år gammal. http://www.nibe.eu/nibedocuments/9127/031861-2.pdf

« Senast ändrad: 12 juli 2017, 12:39:04 av daniel_se »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kort drifttid pga hög returtemp
« Svar #5 skrivet: 12 juli 2017, 14:05:34 »
Stämmer, råkade kolla i manualen för 2025, vissa saker har gjorts om i manualen till 2026, även om det är nästan samma värmepump.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad hawkeye99

  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: KÃ¥geröd
  • Antal inlägg: 441
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i SkÃ¥ne AB
SV: Kort drifttid pga hög returtemp
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2017, 20:40:32 »
växelventilen. funkar inte som dne skall det ger korta drifttider och hög framledning. 
gammal honeywell i dem,  obs hela ventilen skall bytas, inte bara  motorn som vissa serviceföretag gör.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sÃ¥lt mitt hus pÃ¥ 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   Ã¶vriga  fabrikat pÃ¥ marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser pÃ¥  Facebook.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!