« skrivet: 09 januari 2012, 22:22:49 »
Nu är det 1 år sen jag installerade BV själv. Allt har gått bra tills jag slog på GV i nybyggda garaget.
50m2 golvvärme (60m2 yta ca) 200mm isolerad platta, 100mm cellplast i väggarna, dock ingen isolering på vinden ännu.

Iaf, jag försöker hålla 12grader i garaget och det går bra tills nu när det kryper nedåt -6 ute. Då sjunker inne-temp till 16 grader, och retur BÖRV är ca 32 men kommer bara upp i ca 30, MEN VP skickar bara ut ca35 grader med +1 på KB in och -2 på KB ut. 9Kw Bosch med 180m aktiv hål, 225m2 yta varav 210m2 som värms i huset, + garaget nu då när jag shuntar ut via manuell shunt för att hålla ca 12 grader.

Borde inte VP höja temp på utgående när den inte orkar komma upp i stop temp? Förra året fick jag ut minst 45 grader när det var som kallast så "energi" finns ju i hålet, som dessutom är 3-4grader varmare nu än förra året. Har dessutom dränerat och tilläggsisolerat med 100mm cellplast så källaren är varmare och torrare.

Har jag för stor volym i systemet efter jag lade till GV garaget?!  ??? Se nedan.

- 15liter golvvärme markplan+övervåning (Uppe 15m2 golvvärme Mittplan= 10m2 Golvvärme)
- 35 liter radiatorer (7 radiatorer á 5liter)
- 100 liter volymförstorare
- 60 liter Bosch 9kw Bergvärmepump
- 50 liter garage
- 10 liter i 4 konvektorer (4st á 80x25x25cm källare)
= 270liter totalt.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: För MYCKET volym i systemet?!
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2012, 22:31:09 »
Det tar nog ett bra tag för vp att höja tempen i garage plattan samt att du faktiskt värmer mera än i fjol.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad GöranA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 341
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: För MYCKET volym i systemet?!
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2012, 22:31:59 »
Volymen är inte ditt problem. Vattenvolymen i systemet är inte det som är svårt att värma upp. Problemet är att du har lagt till en "last" i systemet. Ett garage med 100mm cellplast i väggarna och ingen isolering på taket kan nog dra en hel del. Din värmepump orkar helt enkelt inte lyfta temperaturen mer. Du får antingen gå med på att ha kallare i garaget eller sätta till någon tillsats.

Utloggad leifa.k

  • Amatör, absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
SV: För MYCKET volym i systemet?!
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2012, 22:36:04 »
Min volym till en 7kW Nibe är 1600l ack + rörsystem och radiatorer. Funkar jättebra! Det är nog inte volymen utan någe annat som ställer till det.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör frÃ¥n Sfinx. Begagnad Nibe 1210-7 3000kr Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: För MYCKET volym i systemet?!
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2012, 22:40:13 »
Kör du vp mot hela volymen har du dubbla tankar
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: För MYCKET volym i systemet?!
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2012, 22:45:37 »
-Om du slog pÃ¥ golvvärmen nyss sÃ¥ mÃ¥ste du vänta ett bra tag, det tar tid att värma upp betong. Vad har den för yttemperatur nu? Det är returtempen som avgör hur varm framtempen blir, min pump höjer returen med 8-9 ºC. Om golvet inte hunnit bli  "varmt" sÃ¥ dröjer det ett tag... När du fÃ¥tt balans, dvs golvet är "mättat" sÃ¥ kommer det inte att kyla ner värmebäraren sÃ¥ mycket och därmed kommer kommer returen att öka och dÃ¥ ökar framtempen ocksÃ¥ om det behövs, beroende pÃ¥ utetempen.

-Om du inte slog på garagevärmen nyss: Rekommenderar att du isolerar taket i garaget, det är den största förlustkällan när utetempen är lägre än marktempen.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad addee

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +0/-0
SV: För MYCKET volym i systemet?!
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2012, 22:51:21 »
Jag har haft värmen på i snart 3 veckor så plattan ska vara "uppvärmd".

Dock hittade jag ett i mina ögon Mycket lustig sak, CP i VP stod på 3, diffen var 5.5 så sänkte CP ett steg, DIREKT, vi pratar sekunder, så började VP öka ut-temp. Efter ett tag stannade den på 39.1 (höjde knäck vid 0 och 5 därav lite högre utvärde än första post).

När den stannat vid 39.1 så sänkte jag CP ett steg till för att bättra på dela, och nu ligger UT-Temp på över 40 (!) grader. Är det elektroniskt styrt CP-hastighet vs UT-temp, fattar inte hur den kan reagera så snabbt annars?

Detta har varit vad jag ville, alltså högre UT-temp, VP vet jag klarar producera minst 45grader med mitt hål och pump (det gjorde den förra året vid lägre KB-IN)

Lite skumt bara, reaktion på CP-hastighet, eller vad säger ni?

Utloggad addee

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +0/-0
SV: För MYCKET volym i systemet?!
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2012, 22:53:25 »
-Om du slog pÃ¥ golvvärmen nyss sÃ¥ mÃ¥ste du vänta ett bra tag, det tar tid att värma upp betong. Vad har den för yttemperatur nu? Det är returtempen som avgör hur varm framtempen blir, min pump höjer returen med 8-9 ºC. Om golvet inte hunnit bli  "varmt" sÃ¥ dröjer det ett tag... När du fÃ¥tt balans, dvs golvet är "mättat" sÃ¥ kommer det inte att kyla ner värmebäraren sÃ¥ mycket och därmed kommer kommer returen att öka och dÃ¥ ökar framtempen ocksÃ¥ om det behövs, beroende pÃ¥ utetempen.

-Om du inte slog på garagevärmen nyss: Rekommenderar att du isolerar taket i garaget, det är den största förlustkällan när utetempen är lägre än marktempen.

Har tagit in offert på att isolera garaget, samt huset också huset. Ska bara hitta lite pengar i budgeten :)

Utloggad GöranA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 341
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: För MYCKET volym i systemet?!
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2012, 22:58:41 »
Om jag förstår dig rätt så sänkte du farten på cirkulationspumpen. Då går självklart temperaturen ut från värmepumpen just vid det tillfället upp.

Din värmepump avger en viss effekt som är ganska konstant. En viss effekt i förhållande till ett visst flöde ger en viss temperaturhöjning. Ett lägre flöde ger en högre temperaturhöjning.

Kör du nu din cirkulationspump långsammare så kommer, när allt har stablilserat sig, din retur också att ha sjunkit.

Om returen var 30 och framledningen var 35 när du började och du sänker hastigheten på pumpen och får 39 fram så kommer det reslutera i att när allt har stabiliserat sig så blir kanske den nya returen 28 och den nya framledningen 37. Svårt att titta på sånt här precis när man gör ändringarna. Det tar några timmar innan det stabiliserar sig, beroende på hur trögt att är.
« Senast ändrad: 09 januari 2012, 23:09:15 av GöranA »

Utloggad addee

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +0/-0
SV: För MYCKET volym i systemet?!
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2012, 23:17:54 »
Om jag förstår dig rätt så sänkte du farten på cirkulationspumpen. Då går självklart temperaturen ut från värmepumpen just vid det tillfället upp.

Din värmepump avger en viss effekt som är ganska konstant. En viss effekt i förhållande till ett visst flöde ger en viss temperaturhöjning. Ett lägre flöde ger en högre temperaturhöjning.

Kör du nu din cirkulationspump långsammare så kommer, när allt har stablilserat sig, din retur också att ha sjunkit.

Om returen var 30 och framledningen var 35 när du började och du sänker hastigheten på pumpen och får 39 fram så kommer det reslutera i att när allt har stabiliserat sig så blir kanske den nya returen 28 och den nya framledningen 37. Svårt att titta på sånt här precis när man gör ändringarna. Det tar några timmar innan det stabiliserar sig, beroende på hur trögt att är.

Hmm, ja lÃ¥ter ju logiskt. FÃ¥r vänta och se, har vridit ner värmen ut till garaget med ca30%. Mycket ändringar, jag  vet, men lite väl kallt inne nu sÃ¥ hellre för varmt i morgon.

Får ev vrida ner värmen mera i garaget och beställa isolering av både hus och garage. Hade på känn att 9kw/180m skulle bli tight med garaget och utan (ordentlig) isolering på plats. Har ju avfuktare i garaget så kan ju gå ner till 5-6 grader bara färg och andra kemikalier och liknande klarar sig och sen höja när man ska göra ngt där ute vilket förmodligen är rätt få tillfällen per år.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: För MYCKET volym i systemet?!
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2012, 23:28:17 »
En höjning av framtempen mha lägre CPfart ger lägre returtemp. Men om du vill ha varmare i huset så ger det ingenting eftersom medeltempen är densamma. Att justera CP gör man för att VP ska gå så ekonoskt som möjligt. Det brukar vara bäst verkningsgrad med en tempdiff på c:a 8 ºC på värmebäraren. När du fixat det med CP (och balansering av värmen till hus och garage) så kan du justera till en värmekurva som ger dig den innetemp du trivs med.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Fjällräven

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 187
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: För MYCKET volym i systemet?!
« Svar #11 skrivet: 10 januari 2012, 08:20:06 »
Vattenburen golvvärme i garage är inte det optimala, det har nämligen jag.
väldigt trögt med att få upp värmen efter att portar varit öppna även bara en kort tid för att köra in bil eller nåt.
Jag har Bosch 11Kw och har inga problem att hålla varmt trots -28 som just nu.
Rekommenderar även jag att du ser över isolering i första hand. *vinkar*

Utloggad leifa.k

  • Amatör, absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
SV: För MYCKET volym i systemet?!
« Svar #12 skrivet: 10 januari 2012, 22:15:18 »
Kör du vp mot hela volymen har du dubbla tankar
Var frågan till mig? Kör mot hela hela volymen, 2 tankar, 2*800l. Ställer med gradminuterna och +/- hur jag vill att Bvp skall jobba. Gamla shuntstyrningen med inomhusgivaren styr bostadstempen.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör frÃ¥n Sfinx. Begagnad Nibe 1210-7 3000kr Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: För MYCKET volym i systemet?!
« Svar #13 skrivet: 10 januari 2012, 22:50:31 »
Funkar det bra att köra mot sÃ¥ stor volym ? stÃ¥r shunten normalt öppen när du kör vp och stänger endast vid eldning ? Blev lite nyfiken hur det funkar  *vinkar*
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad leifa.k

  • Amatör, absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
SV: För MYCKET volym i systemet?!
« Svar #14 skrivet: 10 januari 2012, 23:38:44 »
Jaa, funkar jättebra. Bvp jobbar flytande mot utetemp, kurva 5. Den jobbar mot ackarnas hela volym, lätt att ställa in lämpligt delta för Bvp. Flyttade Bvp framledningsgivare till röret som gÃ¥r frÃ¥n ackarna (som är paralellkopplade med 2" rör) till radkretsen. Har kvar shuntstyrningen med inomhusgivare som hör till vedeldningssystemet som styr bostadens temp. Det blir ju tempvariationer med Vp även med "flytande" styrning till ackarna men shunten till radkretsen med inomhusgivaren som hör till vedeldningssystemet tar ut en del av Vp tempvariationer. Att man har 1600l vatten mot en 7kW Bvp innebär inte att man värmer upp hela vattenvolymen till fullo, man väljer med gradminuterinställningen hur mycket vatten man vill värma upp, är bara att justera. Vill man sÃ¥ kan man nog fÃ¥ till det att man bara värmer upp nÃ¥gra 100l. När det var -25 osv förra vintern sÃ¥ gick min pump ca 21h av dygnets 24h, dut -19, dvs säga att dimensioneringen är lÃ¥ngt över 100%. Ingen spetsel. Det jag skulle bäva inför vore alla dessa start/ stopp som skulle bli utan ackarna.. När jag eldar och det skjuter pÃ¥ med 28-35kW sÃ¥ känner pumpen att det är för varmt att jobba, sÃ¥ den lägger sig till ro tills tempen sjunker sÃ¥ mycket i tankarna att nu är det dags att jobba. Har ju även solpanelerna kopplade till ackarna, och Bvp tar även hänsyn till dem. Allt gÃ¥r automatiskt, inga problem, funkar skitbra! Skickar dig min ihopkoppling via pm sÃ¥ fÃ¥r du se hur jag kopplat allt. Läste din frÃ¥ga en gÃ¥ng till, innan Bvp startar sÃ¥ är shunten fullt öppen, när Bvp stannat sÃ¥ är den ganska mycket stängd. Däremellan sÃ¥ jobbar den. Blir det mycket tillskottsvärme i bostaden genom matlagning, besök, solinstrÃ¥lning osv sÃ¥ har shunten dragit igen, och eftersom ackarna är varma sÃ¥ kan Bvp stÃ¥ halva dagen för värmeproduktion, den produerar/gÃ¥r fortfarande för tappvarmvattenproduktion.  *vinkar* Är "skitnöjd"!
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör frÃ¥n Sfinx. Begagnad Nibe 1210-7 3000kr Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!