Jag köpte en sådan pump för några år sedan. Den hade en cirkulationspump som såg ut som en Grundfos men det var en kinesisk. Det hade trehastighetsreglage men det var bara för syns skull, reglaget var inte kopplat till något. Har något av detta förändrats till det bättre på senare år?
Snitt mellan innedel och manöverpanel100 baud 8N1Omvänd bitordning (lsb först?).Signalnivåer ca 12 V noll, ca 5 V ett.Paket om 6 bytes skickas med 3,5 sekunders intervall.Värden anges decimalt nedan.Riktning från manöverpanel till innedel (RXD):Byte 1 57Byte 2 Bitmappad, se nedan.Byte 3 Ärvärde innetemperaturByte 4 Börvärde temperatur (vatten- resp innetemp beroende på reglermod).Byte 5 0Byte 6 Checksumma: 256 - (Byte 2 + Byte 3 + Byte 4 + Byte 5)Bitmappad byte 2:Bit 7 0Bit 6 0Bit 5 0 = kyla 1 = värme. 0 vid standby.Bit 4 0Bit 3 0Bit 2 0Bit 1 0 = innetempreglering 1 = vattentempreglering. Påverkas inte av standby eller till.Bit 0 0 = standby 1 = till.Riktning från innedel till manöverpanel (TXD):Byte 1 57Byte 2 Bitmappad, se nedan.Byte 3 Ärvärde vattentemperatur. 80 vid kortsluten vattentempgivare (display visar 80 °C), 226 vid bortkopplad tempgivare (display visar 0 °C).Byte 4 Frekvens till kompressorByte 5 0Byte 6 Checksumma: 256 - (Byte 2 + Byte 3 + Byte 4 + Byte 5)Bitmappad byte 2:Bit 7 0Bit 6 0Bit 5 0 Bit 4 0Bit 3 0Bit 2 0Bit 1 0 = värmedrift 1 = avfrostning (kyla)?Bit 0 0 = kompressor avstängd 1 = kompressor igång?Andra konstateranden:Inget data ändrar sig beroende på om CP går eller inte.Fel på innedelens vattentempgivare sätter ingen felkod, åtminstone inte omedelbart.