Författare Ämne: Anslut 416-086 med felmeddelande F3  (läst 4472 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Magnus Ukkonen

  • Gäst
Magnus Ukkonen
Anslut 416-086 med felmeddelande F3
« skrivet: 01 februari 2017, 19:12:01 »
Hej! Har en Anslut 416-086  med felmeddelande F3 och i innerdelen blinkar en röd lampa, vad är fel?

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2432
  • Karma +5/-0
SV: Anslut 416-086 med felmeddelande F3
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2017, 19:23:02 »
Enligt en felkodslista som jag har (härstammande från detta forum) så ska F3 betyda fel på hetgastempgivaren. Den sitter på ett rör ovanför kompressorn, vanligaste orsaken till fel på denna är kabelbrott pga vibrationer. Ofta går det att reparera utan att man behöver byta givaren, men se till att kabeln ligger i en lämplig slinga så den inte kan bli sträckt eller vibrera sönder. Provkör värmepumpen innan du sätter ihop och kolla att inte givarkabeln kommer i resonans vid något kompressorvarvtal.

En annan möjlig felorsak är avbrott i kontaktdonet där givarkabeln är ansluten till utedelens kretskort. Kontaktdonet brukar vara säkrat mot vibrationer med smältlim, och ibland kan smältlimmet tränga in i kontaktdonet och ställa till problem. I så fall är det säkrast att löda loss donet från kretskortet, klippa och skala kablarna och löda in dem direkt på kortet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Magnus Ukkonen

  • Gäst
Magnus Ukkonen
SV: Anslut 416-086 med felmeddelande F3
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2017, 20:40:19 »
Stort tack, men var sitter kortet, har bara kollat in genom att öppna den lilla luckan där elen kommer in i utedelen och utedelen sitter rätt nära väggen, vore skönt att slippa fortsätta denna klena vinter med att elda pellets i pannan och bara köra med pumpen :)

Utloggad Krtek

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Pargas, Ã…boland / SV Finland
  • Antal inlägg: 323
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: Anslut 416-086 med felmeddelande F3
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2017, 21:12:48 »
Skruva upp skruvarna som håller "taket" på pumpen på plats och lyft upp takplattan, under den finns ytterligare en låda med fastskruvat lock, där hittar du styrkortet. Åtminstone ser det ut så på övriga Amitime kloner.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år

aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1

Magnus Ukkonen

  • Gäst
Magnus Ukkonen
SV: Anslut 416-086 med felmeddelande F3
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2017, 19:37:24 »
Tack för all hjälp, efter mycket jobb med att få upp skruvarna så fick jag upp locket till lådan med 2 kretskort och på bägge blinkade en röd diod, det stora till vänster luktade bränd elektronik och man kan tydligt se att det brunnit i kortet. är det något som finns att köpa som reservdel?

Gäst

  • Gäst
Gäst
SV: Anslut 416-086 med felmeddelande F3
« Svar #5 skrivet: 20 december 2017, 00:58:57 »
Tack för all hjälp, efter mycket jobb med att få upp skruvarna så fick jag upp locket till lådan med 2 kretskort och på bägge blinkade en röd diod, det stora till vänster luktade bränd elektronik och man kan tydligt se att det brunnit i kortet. är det något som finns att köpa som reservdel?
Väntar på svaret: "är det något som finns att köpa som reservdel ?"

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9618
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Anslut 416-086 med felmeddelande F3
« Svar #6 skrivet: 20 december 2017, 08:15:33 »
Jula brukar väl kunna få fram reservdelar till sina produkter, kolla med deras kundtjänst centralt.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!