Hej,
2009 köpte jag ett billigt fristående golv-luftkonditioneringsaggregat från Rusta.
Atlas heter åbäket. Nu verkar det inte kyla lägre.
Att köra i värmeläge verkar OK men det är man ju inte man vill nu när det är > +25C

Vad kan man göra ? Jag har manuellt gjort en tömning av vattentanken och filter verkar inte igensatta.
Den har inte alls gått speciellt mycket.
Mitshubishi LN35, Mitsubishi Fh35
Norrbotten

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Atlas luftkonditionering (RUSTA) kyler ej längre
« Svar #1 skrivet: 30 maj 2013, 13:53:11 »
Startar kompressorn?
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad eplrwm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Atlas luftkonditionering (RUSTA) kyler ej längre
« Svar #2 skrivet: 30 maj 2013, 14:01:14 »
Nja jag tycker inte den bullrar lika mycket som ifjol :-)
Så det är väl tveksamt om kompressorn startar.
Mitshubishi LN35, Mitsubishi Fh35
Norrbotten

Utloggad eplrwm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Atlas luftkonditionering (RUSTA) kyler ej längre
« Svar #3 skrivet: 30 maj 2013, 17:17:32 »
Det verkar egentligen vara en : MIDEA MPF-14ERN2(220V 50Hz)
http://www.mideaaircon.com/productinfo.asp?productid=358
enligt Rusta så har Atlas konkat för flera år sedan...
Mitshubishi LN35, Mitsubishi Fh35
Norrbotten

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1147
  • Karma +19/-3
SV: Atlas luftkonditionering (RUSTA) kyler ej längre
« Svar #4 skrivet: 30 maj 2013, 18:25:00 »
Det har troligen inte hänt nÃ¥got med själva kompressorn eller kylslingan över vintern - däremot bör du kolla eventuella flottörer som stänger av kompressorn (indikering brukar dock tändas i dom fallen)  pga. för mycket kondens (dvs denna har fastnat i nÃ¥got läge vare sig det finns vatten eller inte) - kontrollera termostaten som styr kompressorn on/off att den verkligen är satt i läge att starta kompressorn (är det elektronik sÃ¥ blir det genast knepigare - det finns vissa fördela med enkla mekaniska termostater trots allt...)
« Senast ändrad: 30 maj 2013, 18:26:35 av xxargs »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!