Hus
113 kvadratm. + 113 kvadratm. i källarplan i Stockholm.
Tränpanel, tilläggsisolerat och treglasfönster. I huvudsak golvvärme + ett fåtal rad. Två sovrum + stort garage sparsamt uppvärmt. I övrigt +20 grader.
Kollektor
Effektiv borra 118 m, Grundfos 0,37 kw brinepump -6,2 ner och -3 tillbaka när det är som kallast.
VP
EST20, ca 14 kw, Mitsubishi kompr. JH516Y. Den höjer vattentemp ca 9 grader. Är avtappad freon "för att sänka trycket".
Framledning
Danfos pump UPS 25-80 och två ack.tankar á 500 liter seriekopplade. Tvårörssystem med parallellkopplade mek. strypta golvvärmeslingor till olika rum. Rad. matas m samma framledningstemperatur som golvvärmen. Vid -20 = 38 ut, vid +/- 0 = 30 ut, vid +2 = 27 grader ut.
Reglering
Ett termostat utomhus + ett på returvattnet. Start-Stopp. 35-45 min gångtid på varje start.
Anläggningen är 23 år gammal och räkneverket står på 33 500 tim. Under mina 16 år i huset går anläggningen felfritt 1300 tim/år och drar ca 5,5 kw = 7150 kw/tim per år. Ingen spetsvärme används.
1) Vilken modern VP kan jag docka till till denna primitiva anläggning?
2) Vem kan göra det?
3) Skall ack-tankarna användas?
4) Måste jag borra nytt hål eller kompletteringsborra?
M v h
HPD/hopplockade delar