Författare Ämne: IVT Air-X 90 + Enervent LTR-2 ny installation (och ut med Nibe 410P)  (läst 51629 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Nukie

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Air-X 90 ny installation och ut med Nibe 410P
« Svar #15 skrivet: 15 augusti 2014, 10:42:30 »
Tack för dom fina bilderna. Inte direkt någon jordbävningssäker installation men det kanske inte spelar så stor roll. Dags att mäta och se om det får plats i mitt tvättrum - blir nog lite tight på höjden.
Blir lite bekymrad avseende ljudnivån dock hade jag tänkt mig 5kw modellen så man kanske kan antaga att den låter aningen mindre även om det inte framgår av databladen.
Bosch AWM5-9/Compress 6000 AW7 (2014) med vattenburet enrörssystem. En slinga pÃ¥ bottenplan med 3 "stora" och 3 smÃ¥ radiatorer. Övre plan 2 "stora" och 3  smÃ¥. TvÃ¥plan sutteräng i Kungsbacka 1981, 185kvm uppvärmd yta.
Flexit Uni 3 (FTX) CI600 styrpanel, 2011. Mitsubishi GE35VAH 530 2012 med MAC-557IF-E WiFi-Adapter.
Förbrukning 20-22Mwh/år med Nibe EVC190 elpanna, fyra vuxna i hushållet. Med Bosch AW7 2015 13Mwh.

Utloggad gbak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
Konsolerna är nu fastskruvade i väggen och värmeväxlaren är preliminärt uppsatt och testkörd.
Den gick in med det berömda skohornet i alla riktningarna.

Värmeväxlaren är väldigt tyst, det enda som låter lite är luften som strömmar i rören, men det hör man knappt så länge aggregatet inte körs i forcerat läge.
Byggkvaliteten ser väldigt stabil och bra ut, allt är genomtänkt och att plocka ut roterande trumman tar bara nån sekund, likaså luftfiltrena.
Mjukvaran har massor med inställnings/justermöjligheter, vilket jag uppskattar mycket.
Det finns även en mängd ingångar på moderkortet för div givare/sensorer.

Hur aggregatet funkar under kyla på vintern är ju en annan sak, men det får jag rapportera mer om senare.
Det sitter ett elektriskt värmebatteri på 400W inbyggt i värmeväxlaren, det är väl aningen klent om temperaturen faller ner mot -20*C.
Alternativet är då att i ett senare skede ansluta ett vattenbatteri från värmepumpen.

Hur som helst, sÃ¥ är än sÃ¥ länge supernöjd med värmeväxlaren  tummenupp

Upphängt och nästan klart med alla flexslangar inkopplade:


Insidan av värmeväxlaren:
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)

Utloggad gbak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
SV: IVT Air-X 90 ny installation och ut med Nibe 410P
« Svar #17 skrivet: 19 augusti 2014, 18:38:07 »
Jag har haft denna i två månader nu. Det var ju deprimerande att höra att din låter lika mycket som min. Vi hör den faktiskt i hela huset när den går. Precis som du säger går ljudet in mot husväggen. IVT var här idag i ett annat ärende, då påpekade jag det störande ljudet också - även det vinande ljudet. Han skulle kolla lite och höra av sig, han tyckte inte att det lät riktigt rätt... Hade hoppats att något satt löst eller så, men har du samma lär det ju inte vara så.

Sumo89:
Har du aktiverat valet "Alltid på varmvatten ECO" under Meny>Varmvatten>Driftläge?
Enligt IVT skall det ge en lägre förbrukning och även ett lägre varvtal på fläkten.
IVT påstår att fläkten i vissa maskiner skapar det högfrekventa ljudet när den går på maxvarv.
Enligt min installatör skall man alltid köra på "ECO" inställningen.

Efter att jag ställde om driftläget till "ECO" så slutade det vinande ljudet helt på min anläggning, och just nu så är värmepumpen nästan helt tyst.
Vad som händer med varvtalet under riktigt sträng kyla är dock jag osäker på, då kanske fläkten måste varva upp till max??
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)

Utloggad sumo89

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Air-X 90 ny installation och ut med Nibe 410P
« Svar #18 skrivet: 20 augusti 2014, 09:58:24 »
Sumo89:
Har du aktiverat valet "Alltid på varmvatten ECO" under Meny>Varmvatten>Driftläge?
Enligt IVT skall det ge en lägre förbrukning och även ett lägre varvtal på fläkten.
IVT påstår att fläkten i vissa maskiner skapar det högfrekventa ljudet när den går på maxvarv.
Enligt min installatör skall man alltid köra på "ECO" inställningen.

Efter att jag ställde om driftläget till "ECO" så slutade det vinande ljudet helt på min anläggning, och just nu så är värmepumpen nästan helt tyst.
Vad som händer med varvtalet under riktigt sträng kyla är dock jag osäker på, då kanske fläkten måste varva upp till max??

Tack för tipset! Jag har inte kört ECO, men har bytt till det nu. Får se om det blir bättre av det.
En annan sak som min installatör skulle kolla upp, men inte hört av sig om ännu var något vi såg i servicemenyn:

Håll in "Meny"-knappen tills servicemenyn öppnar sig, "Ställ in värme/kyla" -> "Anläggningsdata" -> "Min utetemperatur". På min står den på -10. Men spontant känns det ju som att den ska vara iaf på -20?

Utloggad gbak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
Tror jag har min inställd på -24*C, den stod också på -10*C vid leverans om jag inte missminner mig.

Hur gick det med ECO inställningen, blev det någon skillnad?
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)

Utloggad sumo89

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Jag tyckte att det blev lite bättre faktiskt, den går ju som sagt aldrig upp i några högre varvtal. :)
Men installatören hörde av sig, de skulle ändå komma förbi och ta en titt att inget ligger emot i utedelen.

Utloggad Adrian119

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Har fått offert på bosch compress 6000 aw9 vilket ska vara exakt likadan maskin som ivt airx 9. Är ni nöjda med era nu när de varit igång ett tag? Var det några problem med att utedeöen är 1-fas? Det verkar många vara oroliga för men installatörsfirman hävdar att det inte är några konstigheter. Ivt o bosch borde ju inte göra 1-fas om det inte funkar?!

Utloggad gbak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
Vad beträffar ev ljudproblem så efter att jag ställde in pumpen på ECO mode så hör jag inte om den går elller inte.
Men nu är det ju ganska varmt ute så det är ju kanske bättre att vänta ett par månader med att bedömma ljudvolymen.
Men som sagt den är nästan helt ljudlös just nu!

Efter att jag anmärkt på att det var stumt kopparrör mellan ute/inne delen samt några andra smågrejor har installatören (Värmekompaniet) varit här och (kostnadsfritt) årgärdat det.
Så nu sitter det flexslangar + avtappnings ventiler utanför huset.

Eftersom jag har 25A huvudsäkring kan jag inte uttala mig om snedbelastning mellan faserna.
Fasvakter kommer ändå att installeras då det behövdes med förra vp när elpatronerna gick in och det var riktigt kallt ute.

Har inte hittat nåt att anmärka på, möjligen då att det inte går att avläsa hur många kWh som går åt.
Det gÃ¥r att se hur mÃ¥nga timmar som  kompressorn gÃ¥tt, men iom att kompressorn arbetar mellan 2-9 kW intervallet sÃ¥ gÃ¥r det inte att räkna ut totala effekt förbrukningen.
Annars är ju inställningarna av vp oändliga, på min gamla Nibe 410P gick ju nästan inget att ställa, förutom temperaturen. Eftersom jag är tekniker så gillar jag att pilla på alla inställningar så det här är himmelriket för mig :-)
Det finns naturligtvis andra som bara vill ha en på och av knapp och då är väl kanske denna vp lite svårare att hantera.
Alla inställningar sköts med ett scrollhjul + några knappar. Det fungerar mycket bra, även om jag ibland har lite svårt att veta var i menyträdet jag befinner mig för stunden. Då är det bara att backa tillbaka och börja om.
Det finns även en app till telefonen, men den har jg inte kollat upp den så jag vet inte vad den kan.
Som svar på frågan i tidigare inlägget, ja jag är generellt väldigt nöjd med Air-X och Air Modul.
« Senast ändrad: 31 augusti 2014, 10:55:11 av gbak »
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)

Utloggad sumo89

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Air-X 90 + Enervent LTR-2 ny installation (och ut med Nibe 410P)
« Svar #23 skrivet: 02 september 2014, 10:11:39 »
Det enda jag har haft att anmärka på är ju ljudet. Men med ECO-mode så är det inte längre störande. Men som gbak skrev, svårt att säga när det börjar bli lite kallt.

Jag har också 25A huvudsäkring, dock skulle jag vilja gå ner till 20, så vi får se om det är ett problem eller inte i vinter...

Vad gäller appen så kan man inte göra speciellt mycket i den. Man kan i princip ställa temperaturen. Vilket är lite trist, för jag tycker att den borde kunna spotta ur sig alla möjliga grafer och statistik. Förbrukad effekt skulle man ju vilja ha, hur stor besparing smartgrid har gjort/skulle ha gjort - nu kan man bara aktivera smartgrid via appen. Men det är allt.

Men jag har också stumma kopparrör mellan utedel och innedel - ska man inte ha det alltså? Vad är nackdelarna med det? Borde jag få dem att byta ut mina också tycker du?

Utloggad gbak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
SV: IVT Air-X 90 + Enervent LTR-2 ny installation (och ut med Nibe 410P)
« Svar #24 skrivet: 02 september 2014, 22:05:37 »
Stumma rör gör att vibrationer och oljud från utedelen kan ledas in till innedelen inne i huset!
Det behöver inte vara så, men generellt brukar man vanligtvis använda flexibla gummislangar klädda med rostfri ytterstrumpa mellan ute och innedel.
Rörkillarna som installerade vp hävdade att man längre inte använder flexslang, för det hjälper inte! Flexslang har också en tendens att spricka ibland.
Jag köper inte riktigt det resonemanget att flexslang inte hjälper, det är väl uppenbart att en mjuk slang dämpar vibrationer bättre än ett styvt metallrör!
Eftersom det var ett högt missljud när kompressorn/fläkten gick för fullt och det räckte med att hålla handen på kopparrören inne så kände man hur vibrationer fortplantades in till pannrummet från utedelen.
Så jag krävde att det skulle monteras flexslang för att vara säker på att mimimera ev oljud i ett senare skede när vp jobbar hårdare.

« Senast ändrad: 03 september 2014, 09:11:55 av gbak »
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)

Utloggad Adrian119

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Tack för era svar. Jag pratade med installatören som sa att dom kommer sätta flexslang. Dom gör alltid det pga vibrationer tydligen.

Utloggad gbak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
SV: IVT Air-X 90 + Enervent LTR-2 ny installation (och ut med Nibe 410P)
« Svar #26 skrivet: 03 september 2014, 09:17:30 »
Tack för era svar. Jag pratade med installatören som sa att dom kommer sätta flexslang. Dom gör alltid det pga vibrationer tydligen.

Se också till att du får avtappningsventiler (ev också ett smutsfilter) vid flexslangarna, så du har möjlighet att tömma ut vattnet i utedelen om det blir ett långt strömavbrott under vintertid. (Kan vattnet inte tappas ut så fryser ju anläggningen sönder)
Det "glömdes bort" vid installationen hos mig så när flexslangarna byttes fick rörkillen också sätta dit ventilerna.

Glöm heller inte bort värmekabeln i dräneringsröret, den ingår inte i ordinarie leverans utan måste beställas extra!
« Senast ändrad: 03 september 2014, 09:19:20 av gbak »
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)

Utloggad gbak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
SV: IVT Air-X 90 + Enervent LTR-2 ny installation (och ut med Nibe 410P)
« Svar #27 skrivet: 10 september 2014, 18:57:55 »
Nu är installationen mer eller mindre avslutad, elkillen var här och fixade det sista med värmekabel, fasvakter och min gamla Kamstrup elmätare fick åka upp på väggen också.
Så nu kan jag verkligen hålla stenkoll på förbrukningen dag för dag om jag så vill.

Installationen av elmätaren var väl inte den snyggaste jag sett och ledarna behöver nog skyddas lite bättre med någon kåpa e.dyl så man inte kommer åt dem av misstag när prylar börjar stuvas in ovanpå garderoben som står bredvid vp.

Generellt så blev det ändå en väldigt kompakt installation och jag förlorade inget (använt) utrymme inne trots att jag tryckt in ett stort VVX aggregat.

Det skall bli väldigt intressant att se förbrukningen när det blir lite kyligare ute och om besparingen blir lika bra som IVT's kalkyler har förutspått.

2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)

Utloggad seglarsmurf

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Kul att se bilder frÃ¥n din installation - kommer säkert att bli en bra lösning jmf frÃ¥nluft  tummenupp
Kan bekräfta att rekommendationen från IVT är följande;
1.   Eco-läge varmvatten kommer att bli fabriksinställning – ger bästa besparing, lÃ¥gt ljud i kombination med god tillgÃ¥ng av VV.
2.   Komfortläget för varmvatten kommer att fÃ¥ ny logik som implementeras i ny mjukvara – mjukvaran erbjuds som kostnadsfri uppdatering vid garantiservicen.
3.   Silent-mode – i ljudkänsliga installationer kan det tysta läget aktiveras antingen under delar av dagen(timer) eller konstant. Besparingskalkylen tar hänsyn till att läget används minst under nattetid.

Lycka till!
IVT Greenline HT Plus C6 i villa 165m²

Utloggad gbak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
SV: IVT Air-X 90 + Enervent LTR-2 ny installation (och ut med Nibe 410P)
« Svar #29 skrivet: 25 september 2014, 10:23:21 »
Komfortläget för varmvatten kommer att få ny logik som implementeras i ny mjukvara – mjukvaran erbjuds som kostnadsfri uppdatering vid garantiservicen.

Seglarsmurf, du ser ut att finnas nära IVT's utvecklings/marknads avd?

Vad innebär logik ändringen då? Vad kommer att förändras?
Är inte garantiservicen efter tre år e.dyl? Det är ju ganska långt bort!
Om det kommer förbättringar (vilket alltid görs på på nya produkter som är tänkt att leva några år) så vore det ju bra att få en uppdatering av mjukvaran så fort IVT gör uppgraderingen.
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!