Ämne: Förslag på köldbärarpump önskas (läst 6316 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
karlmb
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3361
Karma +0/-0
Kön:
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
SV: Förslag på köldbärarpump önskas
«
Svar #15 skrivet:
05 februari 2015, 12:34:18 »
Citera
Men hur ser det ut i expansionskärlet? Har du ständigt en liten pågående nivåsänknin, månad från månad, så kan det förutom läckage, ju indikera att det är luft som fortfarande samlas upp där.
Loggat
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9744
Karma +19/-4
Roland
SV: Förslag på köldbärarpump önskas
«
Svar #16 skrivet:
05 februari 2015, 19:23:39 »
Citera
Nivån har höll sig konstant innan pumpen började krångla. Sen har jag förlorat lite vätska varje gång jag har behövt öppna pumpen så jag har tappat kontrollen över nivån.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
karlmb
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3361
Karma +0/-0
Kön:
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
SV: Förslag på köldbärarpump önskas
«
Svar #17 skrivet:
06 februari 2015, 14:09:48 »
Citera
Men då kanske det fortfarande är kvar en del luft från alla öppningar av systemet? Helt enkelt. Är ansl till expansionskärlet gjort enligt boken?
Loggat
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9744
Karma +19/-4
Roland
SV: Förslag på köldbärarpump önskas
«
Svar #18 skrivet:
06 februari 2015, 15:58:04 »
Citera
Nej, enligt boken ska kärlet vara anslutet efter filter och på fyllningsblocket på ingående köldbärare. I mitt fall är kärlet anslutet på returen med ett T-stycke åt sidan så att bubblor inte har så stor chans att hitta dit.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
karlmb
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3361
Karma +0/-0
Kön:
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
SV: Förslag på köldbärarpump önskas
«
Svar #19 skrivet:
07 februari 2015, 12:30:11 »
Citera
Ok, det borde du justera.
Loggat
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9744
Karma +19/-4
Roland
SV: Förslag på köldbärarpump önskas
«
Svar #20 skrivet:
07 februari 2015, 16:04:04 »
Citera
Det för mig enklaste är av en några dem 22 mm rör och några kopplingar göra en avluftningskammare som jag skruvar i en av påfyllningsventilerna för köldbäraren och sen köra med öppen påfyllningsventil. Utloppen är riktade uppåt och jag har märkt att luften samlas under kulan på ventilerna. Flytta expansionskärlets anslutning blir besvärligt.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
karlmb
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3361
Karma +0/-0
Kön:
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
SV: Förslag på köldbärarpump önskas
«
Svar #21 skrivet:
07 februari 2015, 23:15:34 »
Citera
Ok, det borde ju också funka.
Loggat
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Förslag på köldbärarpump önskas
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 868
dolda: 0
användare: 3
Användare online
:
danne824
HBerggren
Totning
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info