Författare Ämne: Är 105 m tillräckligt?  (läst 5517 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad leffe054

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Är 105 m tillräckligt?
« skrivet: 31 januari 2005, 19:40:10 »
Imorgon kommer borraren och vissa beslut måste fattas....

Offerten specar ett aktivt borddjup på 105 m, därutöver kostar varje meter 250 kr extra.

Jag har en villa 1/2 plan, 137 m2 i Karlstad.

Energibesparingskalkylen vid en årsförbrukning är 25000kwh/år (inkl hushållsel):
Från värmepump: 19490
Till värmepump: 5520
Tillsattsenergi från -8,3 C
Energitäckningsgrad: 97,4 %
Årsvärmefaktor 3,53

Den nya pannan är en Thermia D6 TWS

Den stora frågan är om 105 m är tillräckligt och hur mycket man vinner på tex 20 m extra ???




Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Är 105 m tillräckligt?
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2005, 20:00:16 »
Jag resonerade så här när jag borrade för min 7kw i förra veckan.

Rekomenderat aktivt 140m för min pump, jag ställde frågan till Anders Nelson på Geotec:s forum som är duktig på detta.
Min fråga vad jag behöver för djup för att med min pump & effektuttag få som lägst +1-2 grader Kb in.
Svaret vart 165-175m aktivt. Av detta så tolkade jag att jag max kunde ha 10m till grundvatten - prata med grannar & kommun.
Detta resulterade i att jag borrade 181,5m. I fredags mätte jag ner till vattenytan, 6,8m = 174,7m aktivt. ;D
Hoppas att detta ökar när snösmältning & regn kommer i vår ;)


Hade jag varit i dina kläder hade jag nog borrat 140-150m - värt varenda krona......

/Sune73

Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad mso

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • min före detta
SV: Är 105 m tillräckligt?
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2005, 20:24:04 »
Hej.skall instalera en nibe 1215-5 på ett lågtemperatur system enligt nibes katalog så skall det ligga på 90-110 meter för en 5a men nibes rekomenderar 130m för en bra värmeåterföring från hålet. Tycker o tror att du skall lägga på rejält för du är vinnaren i längden/mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kÃ¥kar under Ã¥ren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nÃ¥n mÃ¥nad pÃ¥ ett intresant forum sÃ¥ blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hÃ¥rdlödda och 171m borrat  VÃ¥ran 1-1/2 plansvilla pÃ¥ 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per Ã¥r i umeÃ¥ trakten. Utfallet är ca17500kw Ã¥r ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-

Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.

Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW

Utloggad olotor

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Är 105 m tillräckligt?
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2005, 20:28:37 »
Jag undrar varför VP-tillverkarna har ett beräkningsprogram som alltid tycks ge ett för grunt borrhål? Det verkar ju som om alla får förslag om hål som alltid är för grunda?
Thermia Villa 55, aktivt borrdjup 95 meter, enplanshus från 1981, 150 kvm, mycket välisolerat (26 cm i väggarna och 41 cm i tak), växtzon 2 i Mälardalen, energiförbrukning ca 20000 kwh före vp. Rexovent. Separat elmätare både på VP och FTX. Nu ca. 10200 kwh, varav hushållsel 6500 kwh och Rexoventen ca 500 kwh.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Är 105 m tillräckligt?
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2005, 21:24:32 »
Jag undrar varför VP-tillverkarna har ett beräkningsprogram som alltid tycks ge ett för grunt borrhål? Det verkar ju som om alla får förslag om hål som alltid är för grunda?

det gäller att ha biligaste offerten för att få jobbet, dom skiter i om du har -2 grader in & pumpen jobbar med dåligt COP
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Är 105 m tillräckligt?
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2005, 21:34:36 »
Har man ett bra lågtempvärmesytem måste det ned i kalkylen annars får man ett för grunt hål!!!


Som sagt fast pris där kunderna ofta tar den billigaste offerten leder ofa till för klen pump och för grunt hål.
En annan fälla kan va att man "unnar" sig liiite högre temp när man fått sin VP, det blir ju billigare ändå.
Men då har man behov av en djupare borra!!!! tidigare förbrukning skulla ju uppgetts högre varje grad innebär en rejäl höjning av energibehovet.
Ca 3/4 av värmen tas ur borran, den är i princip gratis snåla inte med den....
Jag tycker 105 lÃ¥ter enormt grunt, men tyvärr har jag inte rätta kollen hos dig!! du bor för lÃ¥ngt söderut.  :-[

20 meter kostar  ca 5.000:- men  blir det för grunt gÃ¥r det mera energi varje Ã¥r! blir det riktigt fel är det svÃ¥rt och dyrt att fixa!!!
Kom ihåg att du ska ha aktivt djup (djup under grundvattennivån).
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: Är 105 m tillräckligt?
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2005, 21:36:24 »
Kika pÃ¥ det diagram som finns länkat till här  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,1823.msg17553.html#msg17553

Här ser man tydligt att det är bra med så hög brine/kylbärartemp som möjligt. Och det som ger värmen är ditt hål.
Även vikten av låg värmebärare ser man lätt här.

Sen tycker jag att det verkar lågt att ha tillsats redan vid -8gr. Någon annan som har synpunkter på det?

/Johan
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Är 105 m tillräckligt?
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2005, 22:03:17 »
Tillsats Karlstad, ingen aning faktiskt...
Jämtland kring -20 utan tillksott enligt mitt sätt att se det, men Karlstad ??
Jag är ingen som förordar tillskott, snarare tvärtom, hur ofta och hur länge kan det va kallare vid köldknäppar??   Räkna bort dom sista vintrarna  ;)
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29389
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Är 105 m tillräckligt?
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2005, 01:06:15 »
Imorgon kommer borraren och vissa beslut måste fattas....

Offerten specar ett aktivt borddjup på 105 m, därutöver kostar varje meter 250 kr extra.

Jag har en villa 1/2 plan, 137 m2 i Karlstad.

Energibesparingskalkylen vid en årsförbrukning är 25000kwh/år (inkl hushållsel):
Från värmepump: 19490
Till värmepump: 5520
Tillsattsenergi från -8,3 C
Energitäckningsgrad: 97,4 %
Årsvärmefaktor 3,53

Den nya pannan är en Thermia D6 TWS

Den stora frågan är om 105 m är tillräckligt och hur mycket man vinner på tex 20 m extra ???


Mina förutsättningar var ungefär lika, 2,5 m3 olja = ca 19000 kWh utan hushållsel.
Jag fick en 130 meters borra (120 aktivt) och jag har KB-in på 2-3 grader (installationen gjordes i november -04).
Så min uppfattning är att du bör ha lika djup som min, minst.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad leffe054

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Är 105 m tillräckligt?
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2005, 11:22:28 »
Tack för alla svar!

Jag kommer att lägga på 20 m extra ev. mer.


Utloggad Sarastro

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Är 105 m tillräckligt?
« Svar #10 skrivet: 05 februari 2005, 04:04:48 »
Om borraren har sin rörelse oå annan ort bör man om man i 'sista stund' funderar på att öka borrdjupet tala om det för borraren senast innan han packar grejerna så att han får med sig en lagom mycket stänger / lagom lång slang.
SmÃ¥hus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. BorrhÃ¥l 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till Ã¥r o normaltemp).2005: Patron stöder frÃ¥n -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blÃ¥st) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!