Hej, jag har lite funderingar över inställningr på våran bergvärmepump..
Vi har köpt oss ett hus med en Nibe 1110-5 installerad 2002 men nu när vintern börjar krypa på så sticker elräkningen ohyggligt mycket redan nu.

Jag har inte vågat röra några inställningar på pumpen ännu och den verkar ha gått med eltillsatsen ständigt tillåten förutom några gånger då vi provat slagit av den men resulterat i ganska kylig temp inne..

jag hoppas någon kan se vad det är för något knas med inställningarna
så här står det några minuter efter att jag slagit av eltillsatsen:

VB-fram: 37 (49) c
Varmvatten 48c
utetemp: 1c
VB-r 37 (50)c
VVstart 48(43)c
KB-f -1c
KB-r -1(11)
Kurvlutning 8
Vpstarter 6838
VPstart om 13min
VP-tid 27514h
TS-tid 11227h
Grundinst 0 10

Jag har läst om gradminuter och liknande men inte fÃ¥tt fram nÃ¥got sÃ¥nt  ???
hoppas ni kan komma med några goda tips
MVh

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1110-5 dyr elräkning
« Svar #1 skrivet: 14 december 2019, 01:12:29 »
Det ser ut som att den inte producerar någon värme, kan du läsa av när kompressorn gått 10 minuter.

//Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9742
  • Karma +19/-4
SV: Nibe 1110-5 dyr elräkning
« Svar #2 skrivet: 14 december 2019, 04:20:02 »
Gick kompressorn när avläsningarna gjordes? Det är samma temperatur på ingående köldbärare som utgående. Samma sak för värmebäraren vilket betyder att pumpen inte producerade någon värme.

Antalet kompressortimmar är märkligt. En pump frÃ¥n 2002 bör ha gÃ¥tt över 60000 timmar. 27514 timmar är orimligt lÃ¥gt. Antingen har räkneverket slagit om sÃ¥ att antalet timmar är egentligen är 90050 men det blir 5470 timmar per Ã¥r vilket är orimligt mycket. Även en klent dimensionerad pump ska inte gÃ¥ mer än 4500 timmar per Ã¥r  Alternativt har man gjort nÃ¥got större ingrepp i reglersystemet sÃ¥ att räkneverket har nollställts men antalet tillsatstimmar tyder inte pÃ¥ det.

Lite mer information behövs.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Tetrapak

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1110-5 dyr elräkning
« Svar #3 skrivet: 14 december 2019, 08:52:04 »
Det ser ut som att den inte producerar någon värme, kan du läsa av när kompressorn gått 10 minuter.

//Magnus

Jag återkommer under dagen när kompressorn gått en stund :)
/Jimmy

Utloggad Tetrapak

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1110-5 dyr elräkning
« Svar #4 skrivet: 14 december 2019, 08:56:18 »
Gick kompressorn när avläsningarna gjordes? Det är samma temperatur på ingående köldbärare som utgående. Samma sak för värmebäraren vilket betyder att pumpen inte producerade någon värme.

Antalet kompressortimmar är märkligt. En pump frÃ¥n 2002 bör ha gÃ¥tt över 60000 timmar. 27514 timmar är orimligt lÃ¥gt. Antingen har räkneverket slagit om sÃ¥ att antalet timmar är egentligen är 90050 men det blir 5470 timmar per Ã¥r vilket är orimligt mycket. Även en klent dimensionerad pump ska inte gÃ¥ mer än 4500 timmar per Ã¥r  Alternativt har man gjort nÃ¥got större ingrepp i reglersystemet sÃ¥ att räkneverket har nollställts men antalet tillsatstimmar tyder inte pÃ¥ det.

Lite mer information behövs.
Kompressorn gick inte när jag läste av den.jag ska läsa av den idag när den gått ca 10minuter
Angående om räkneverlet slagit runt eller inte kan jag inte svara på tyvärr då jag inte vet om något är gjort på den alls under åren...
Vart ser jag gradmin och sånt där som många andra verkar läsa av?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1110-5 dyr elräkning
« Svar #5 skrivet: 14 december 2019, 09:58:37 »
Nått är knas.
Utetemp = 1 C och kurva 8 ger normalt ett börvärde på ca 39 C.
Nu visar den 49 i parantesen på VB-fram och har du inte snubblat på en tangent så gissar jag att vridpotentiometern som sitter bakom ratten gett upp.
Du kan testa att vrida ratten fram och tillbaka ett par gånger och se om framledningen börjar visa rimligare värde.
Man kan även se värdet på parallell i meny 17, håll inne kanalknappen ca 7 sek och bläddra sen framåt tills du ser värdet på parallell?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Tetrapak

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1110-5 dyr elräkning
« Svar #6 skrivet: 15 december 2019, 00:33:49 »
Nått är knas.
Utetemp = 1 C och kurva 8 ger normalt ett börvärde på ca 39 C.
Nu visar den 49 i parantesen på VB-fram och har du inte snubblat på en tangent så gissar jag att vridpotentiometern som sitter bakom ratten gett upp.
Du kan testa att vrida ratten fram och tillbaka ett par gånger och se om framledningen börjar visa rimligare värde.
Man kan även se värdet på parallell i meny 17, håll inne kanalknappen ca 7 sek och bläddra sen framåt tills du ser värdet på parallell?

Ja det känns inte riktigt riktigt...
vridpotten verkar funka men står inte på rätt värde.. Jag har den på 0 alltså i mitten men kollar man på parallell så står det 5?
kan tillägga att jag endast har utegivare men har funderingar att komplettera med innegivare borde vara enklare att styra pumpen med en sån också

nu har jag läst av alla värden när kompressorn gått ca 10minuter

VB-fram: 37 (47)c
Varmvatten 55c
utetemp 1c
VB-r 32 (50)c
KB-f 0c
KB-r -2(-11)c
kurvlutning 8
VPstarter 6841
VP-tid 27537h
TS-tid 11227
Grundist 0 10
Gradmin -168
VB diff VP 7c
Diff VP-TS 3c
VPintervall 25m
VVB-stopp 43c
XVV-stopp 60c
XVVintervall 14d
DriftP 1
HP/MS1  LP1
servicetid 0
Parallell 5

Jag fattar inget av alla dessa värden..

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1110-5 dyr elräkning
« Svar #7 skrivet: 15 december 2019, 07:18:34 »
VB diff VP  är 13 C i grundinställningen, denna bör du ställa tillbaka.
Annars är värdena OK, förutom drifttiden som Roland påpekar, den är skum.
Räknaren kan max visa 216-1= 65535 eftersom den använder 16 bitarsord, sen börjar den om på 0.
TS-tiden på 11227 / 17 år = 660 h/år vilket är relativt högt så jag gissar att den börjat dra alltmer tillskott.

Kollade du om parallell ändras om du vrider på ratten?
Den kan hända att nån pillat loss ratten och sen tryckt dit den i fel läge, eller så är vridpotentionmetern bakom kaputt.

Jag gissar att du har typ ställt ner värmen med termostater för att inte få för varmt inne?
Detta är inget bra läge i så fall, bättre att få till parallell (den bör visa typ 0) och att inte reglera värmen med termostater.
Det kan vara så enkelt att det är detta som ställer till det?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1110-5 dyr elräkning
« Svar #8 skrivet: 15 december 2019, 20:10:14 »
kan ju vara bytt kretskort nångång, då nollas väl värden

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9742
  • Karma +19/-4
SV: Nibe 1110-5 dyr elräkning
« Svar #9 skrivet: 17 december 2019, 20:36:01 »
Är kretskortet bytt sÃ¥ att värdena nollades har nog värmepumpen gÃ¥tt som elpanna ett bra tag. Kvoten tillsatstid/kompressortid är 0,41. För min lite klena pump är den ungefär 0,06. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!