« skrivet: 17 december 2019, 20:36:01 »Är kretskortet bytt så att värdena nollades har nog värmepumpen gått som elpanna ett bra tag. Kvoten tillsatstid/kompressortid är 0,41. För min lite klena pump är den ungefär 0,06.
Skrivet av: Roland« skrivet: 17 december 2019, 20:36:01 »Är kretskortet bytt så att värdena nollades har nog värmepumpen gått som elpanna ett bra tag. Kvoten tillsatstid/kompressortid är 0,41. För min lite klena pump är den ungefär 0,06.
Skrivet av: DonPablo« skrivet: 15 december 2019, 20:10:14 »kan ju vara bytt kretskort nångång, då nollas väl värden
Skrivet av: Carl N« skrivet: 15 december 2019, 07:18:34 »VB diff VP är 13 C i grundinställningen, denna bör du ställa tillbaka.
Annars är värdena OK, förutom drifttiden som Roland påpekar, den är skum. Räknaren kan max visa 216-1= 65535 eftersom den använder 16 bitarsord, sen börjar den om på 0. TS-tiden på 11227 / 17 år = 660 h/år vilket är relativt högt så jag gissar att den börjat dra alltmer tillskott. Kollade du om parallell ändras om du vrider på ratten? Den kan hända att nån pillat loss ratten och sen tryckt dit den i fel läge, eller så är vridpotentionmetern bakom kaputt. Jag gissar att du har typ ställt ner värmen med termostater för att inte få för varmt inne? Detta är inget bra läge i så fall, bättre att få till parallell (den bör visa typ 0) och att inte reglera värmen med termostater. Det kan vara så enkelt att det är detta som ställer till det? Skrivet av: Tetrapak« skrivet: 15 december 2019, 00:33:49 »Nått är knas. Ja det känns inte riktigt riktigt... vridpotten verkar funka men står inte på rätt värde.. Jag har den på 0 alltså i mitten men kollar man på parallell så står det 5? kan tillägga att jag endast har utegivare men har funderingar att komplettera med innegivare borde vara enklare att styra pumpen med en sån också nu har jag läst av alla värden när kompressorn gått ca 10minuter VB-fram: 37 (47)c Varmvatten 55c utetemp 1c VB-r 32 (50)c KB-f 0c KB-r -2(-11)c kurvlutning 8 VPstarter 6841 VP-tid 27537h TS-tid 11227 Grundist 0 10 Gradmin -168 VB diff VP 7c Diff VP-TS 3c VPintervall 25m VVB-stopp 43c XVV-stopp 60c XVVintervall 14d DriftP 1 HP/MS1 LP1 servicetid 0 Parallell 5 Jag fattar inget av alla dessa värden.. Skrivet av: Carl N« skrivet: 14 december 2019, 09:58:37 »Nått är knas.
Utetemp = 1 C och kurva 8 ger normalt ett börvärde på ca 39 C. Nu visar den 49 i parantesen på VB-fram och har du inte snubblat på en tangent så gissar jag att vridpotentiometern som sitter bakom ratten gett upp. Du kan testa att vrida ratten fram och tillbaka ett par gånger och se om framledningen börjar visa rimligare värde. Man kan även se värdet på parallell i meny 17, håll inne kanalknappen ca 7 sek och bläddra sen framåt tills du ser värdet på parallell? Skrivet av: Tetrapak« skrivet: 14 december 2019, 08:56:18 »Gick kompressorn när avläsningarna gjordes? Det är samma temperatur på ingående köldbärare som utgående. Samma sak för värmebäraren vilket betyder att pumpen inte producerade någon värme.Kompressorn gick inte när jag läste av den.jag ska läsa av den idag när den gått ca 10minuter Angående om räkneverlet slagit runt eller inte kan jag inte svara på tyvärr då jag inte vet om något är gjort på den alls under åren... Vart ser jag gradmin och sånt där som många andra verkar läsa av? Skrivet av: Tetrapak« skrivet: 14 december 2019, 08:52:04 »Det ser ut som att den inte producerar någon värme, kan du läsa av när kompressorn gått 10 minuter. Jag återkommer under dagen när kompressorn gått en stund /Jimmy Skrivet av: Roland« skrivet: 14 december 2019, 04:20:02 »Gick kompressorn när avläsningarna gjordes? Det är samma temperatur på ingående köldbärare som utgående. Samma sak för värmebäraren vilket betyder att pumpen inte producerade någon värme.
Antalet kompressortimmar är märkligt. En pump från 2002 bör ha gått över 60000 timmar. 27514 timmar är orimligt lågt. Antingen har räkneverket slagit om så att antalet timmar är egentligen är 90050 men det blir 5470 timmar per år vilket är orimligt mycket. Även en klent dimensionerad pump ska inte gå mer än 4500 timmar per år Alternativt har man gjort något större ingrepp i reglersystemet så att räkneverket har nollställts men antalet tillsatstimmar tyder inte på det. Lite mer information behövs. Skrivet av: 944_Driver« skrivet: 14 december 2019, 01:12:29 »Det ser ut som att den inte producerar någon värme, kan du läsa av när kompressorn gått 10 minuter.
//Magnus Skrivet av: Tetrapak« skrivet: 14 december 2019, 00:41:15 »Hej, jag har lite funderingar över inställningr på våran bergvärmepump..
Vi har köpt oss ett hus med en Nibe 1110-5 installerad 2002 men nu när vintern börjar krypa på så sticker elräkningen ohyggligt mycket redan nu. Jag har inte vågat röra några inställningar på pumpen ännu och den verkar ha gått med eltillsatsen ständigt tillåten förutom några gånger då vi provat slagit av den men resulterat i ganska kylig temp inne.. jag hoppas någon kan se vad det är för något knas med inställningarna så här står det några minuter efter att jag slagit av eltillsatsen: VB-fram: 37 (49) c Varmvatten 48c utetemp: 1c VB-r 37 (50)c VVstart 48(43)c KB-f -1c KB-r -1(11) Kurvlutning 8 Vpstarter 6838 VPstart om 13min VP-tid 27514h TS-tid 11227h Grundinst 0 10 Jag har läst om gradminuter och liknande men inte fått fram något sånt hoppas ni kan komma med några goda tips MVh |