Skrivet av: lindin
« skrivet: 08 december 2010, 22:06:13 »Hej lindin,
dina inställningsvärden har jag inget att anmärka mot - de ser OK ut Thumbsup
Du får allt testa och själv bli specialist för att optimera din anläggning
Eftersom du inte använder innegivare är det absolut första jobbet att ställa in huskurvan så bra som möjligt, optimalt att göra när det är ~-15ºC ute för då är den framledning huset behöver = huskurvan, men du får försöka räkna ut den kurva du behöver.
Huskurvan är referensen för (nästan) all övrig reglering.
Med 50/+1 verkar ditt hus kräva hög framledning, så el-spets är nog nödvändigt när det blir kallt ute, men den går ju in för att hålla upp varmvattnet oxå...
Antar att du inte har separat vv-beredare i serie efter vp.
40 starter som du har nu är inte mycket att säga om när huset kräver mycket värme.
Att justera elementen påverkar inte nämnvärt antal komperssorstarter, däremot kan man spara lite pengar med minskad effekt på cirkulationspumpen.
Oftast kan man sedan sänka framledningen någon grad lägre om elementen avger optimalt med värme till rummen.
Jag har försökt ställa in varje element till 5grader mellan tillopp och retur vid 45 graders framledning, men på en ctc som shuntar ut värme har absolut delta liten betydelse, mer noga att alla element har samma delta så att värmen avges där den behövs.
Antal kompressorstarter kan du reducera genom att ändra 'Diff start/stopp 5' till 6, men det innebär samtidigt att kompressorn får gå 1 grad varmare innan stopp och då förbrukar den proportionerligt mer ström => sämre COP så jag vet inte om det är något besparande.
Det som ger största påverkan på kompressorstarter är den vattenvolym kompressorn värmer, men för att ha behållning av det vill man inte ha så hög temperatur som du behöver.
Lycka till
Vi har faktiskt en VV-beredare i serie med pumpen men den har jag kopplat in så att den endast förser lägenheten med VV. Jag har en fiffig lösning så att jag kan välja om jag skall ha den i serie med pumpen eller ej samt att jag kan välja ifall vi skall ta vatten från VV-beredaren eller inte. Anledningen är att vi hyr ut lägenheten och man vet aldrig om man får storkonsumenter som hyresgäster, därför håller vi en lite lägre hyra mot att lägenheten bekostar sitt VV själv. Den är alltså inkopplad på lägenhetens elmätare, men även det går att ändra med knapptryckning.
Vad gäller huskurvan så är den inte optimerad än. Jag har nu dragit ner den till 49 + 0, får se vart det bär.
Hur vore det att byta ut alla enkla element mot konvektorelement? Kan det göra någon förbättring tro? Och en dum fråga, är det så att framledningsbehovet styrs av den svagaste länken? D.v.s. om man bara har lågtempererade element (heter det så?) förutom, säg 3 st., kan man då sänka framledningen eller måste man ligga kvar på en högre nivå bara pga de 3 äldre elementen som man inte bytt ut?
Jag har läst några andra trådar och där för jag uppfattningen om att många starter innebär att man möjligen har lite för stor pump, men det rimmar ju inte med det du skrev om att vi möjligen kommer att behöva spets? För övrigt så noterade jag att vi i alla fall klarar -13 utan spets, så det känns bra. Det är inte ofta vi har så kallt.