Det finns en aspekt i denna diskussion som inte kommit upp och det är det faktum att en avfrostning vid temperaturer runt 0 grader ute, och när maskinen går på låg belastning tar väldigt kort tid, i mina mätningar har jag kommit fram till att kompressorn går i ca 2 minuter med ca 700W medeleffekt, och det kostar ca 3.5 öre/avfrostning.
Visst kan tillverkarna se till att det tar längre tid mellan avfrostningarna, men då kanske på bekostnad av en lägre temp efter förångaren, med sämre COP som följ, vilket i sin tur kan kosta MER än en "till synes" onödig avfrostning.
Avfrostningarna triggas normalt av skillnaden mellan utetemp och temp på gasen efter förångaren, när deltaT blir mer än X grader så triggas en avfrostning.
Min personliga uppfattning är att gränserna är satta utifrån en effektivitetsoptimering, inte utifrån en optimering som säkerställer att förångaren skall vara si eller så mycket påfrostad innan avfrostning inleds.
Exakt vad som gör att deltaT vid vissa förutsättningar blir hög innan det finns ett påtagligt lager frost på förångaren har överhuvudtaget inte diskuterats, och jag har ingen aning, kanske någon med bättre förståelse eller erfarenhet av köldmediernas förångning kan ha en teori om detta?
Jag tror att frekventa avfrostningar ofta är ett resultat av obalans i kylkretsen mer än "mjukvarufel", det GÅR åtgärda med ny mjukvara, men kanske på bekostnad av sämre COP.
Många minns säkert Panasonics tidigare "äggklocka" som gjorde att deras värmepumpar avfrostade var 45:e minut? när det blev under -15 grader.
Det gjorde dom inte för att det behövdes p.g.a. mycket frost, men kanske av andra orsaker, och kanske var det t.o.m ekonomiskt sett bättre än att låta dem gå längre med ett påtagligt lager frost och en försämrad oljeåterföring?
Personligen så anser jag att egentligen bara är viktigt att det går lång tid mellan avfrostningar under de perioder när värmepumpen går med 100% effekt för att hålla huset varmt, just då tappar man ju rätt många minuters värmetillskott om värmepumpen avfrostar innan den frostat på ordentligt.
Dessa minuter innebär ett tapp av värme i huset som då måste ersättas med el eller annan (dyrare) värmetillförsel.