Den måste finnas en bypass mellan fram och returledning som gör att primärflödet inte påverkas av cirkpumpen.
Den är helt tokigt inkopplad.Så har ska det se ut enligt manualen, den där inkopplingen är inte korrekt.
När jag kollar närmare på bilden så är det lite svårt att utröna exakt hur det är kopplat på den där minishunten. Kan du ta en till bild snett underifrån?Ser konstigt ut med alla vinklar som sitter på grejerna, killen som kopplade verkar ha haft lite vinklar över som han slumpvis bara kopplat in lite här och där?
OK, shuntarna är nog rätt kopplade, jag såg fel, men jag fattar inte varför rörkrökaren slösar så på vinklar och kopplingar?
Kan du ta en bild på den där extra avstängda cirkpumpen och hur den är inkopplad?
Steg 4: Ställde vredet på värmepumpen där det brukade vara och gick och la mig.Steg 5: Vaknade till normal temperatur i huset.Så huvudproblemet var uppenbarligen dålig vattenvolym på grund av att den extra cirkulationspumpen var avstängd.