Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning - medan du läste inläggen, hann 3 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: mrplumber
« skrivet: 05 februari 2020, 23:22:57 »

Hej,

Såg detta av en slump nu, min gamla användare verkar försvunnen  Sc:,h

Till frågan, kom aldrig tillrätta med varför den ibland får kommunikationsfel men verkar mestadels inträffa vid kallare väder. Har faktiskt bara fått kommunikationsfel 1 gång sen denna tråden, peppar peppar... Kopplade på en Nexa WBT-912 på larmdioden på EVPn så när det blir fel får jag en notis i mitt Telldus system och kan snabbt starta om innan värmen försvunnit.

Mvh
Daniel

Hej!

Jag har heller inte varit inne här på ett tag. Jag bytte styrkortet i utedelen och det verkar ha löst problemet. Det nya kortet hade ett senare versionsnummer noterade jag.
Skrivet av: DanielGla
« skrivet: 21 januari 2020, 21:02:34 »

Hej,

Såg detta av en slump nu, min gamla användare verkar försvunnen  Sc:,h

Till frågan, kom aldrig tillrätta med varför den ibland får kommunikationsfel men verkar mestadels inträffa vid kallare väder. Har faktiskt bara fått kommunikationsfel 1 gång sen denna tråden, peppar peppar... Kopplade på en Nexa WBT-912 på larmdioden på EVPn så när det blir fel får jag en notis i mitt Telldus system och kan snabbt starta om innan värmen försvunnit.

Mvh
Daniel
Skrivet av: mrplumber
« skrivet: 11 december 2019, 16:42:07 »

Något gammal tråd, men kom du på vad som orsakade kommunikationsfelet? Har en likadan som larmar för kommunikationsfel ibland, men kan gå felfritt i flera dagar.

Eller kanske någon annan vet?  dontknow
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 28 november 2018, 10:49:49 »

På 2025 finns en utgång (230V) för indikering av summalarm, vet inte om denna även signalerar kommunikationsfel?  Sc:,h
EVP-500 har inget utöver larmdioden. :(
Skrivet av: DanielGlantz
« skrivet: 28 november 2018, 08:07:39 »

Det tråkiga med detta är att man inte uppmärksammar det förrän temperaturen har sjunkit eftersom man inte har pannan i vardagsrummet direkt. Får se om man kan bygga nån IoT-lösning som kan larma  Sc:,h
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 28 november 2018, 07:26:27 »

Gissar att det är till för att man ska bli uppmärksam på att nått är fel och inte köra hela vintern på elpatron?
Min VP slutar göra varmvatten vid larm så man ska märka att nått är fel.
På de mer moderna grejerna kan man stänga av detta, men det är inte valbart på de äldre modellerna.
Skrivet av: DanielGlantz
« skrivet: 27 november 2018, 22:11:58 »

Det är väl helt enkelt så att Larmdriften är problemet, hittade detta i manualen:

Larm
Vid kommunikationsfel mellan FIGHTER 20XX och EVP 500 blinkar den röda lysdioden (31). Denna driftstörning kommer att märkas eftersom EVP 500 då går över i larmdrift, om utetemperaturen understiger +5°C. Detta innebär 35°C panntemperatur och 15°C börvärde på framledningen.

Vid internt givarfel eller något bestående larm i FIGHTER 20XX lyser den röda lysdioden (31) med fast sken. Denna driftstörning kommer att märkas eftersom EVP 500 då auto- matiskt går över i larmdrift (beskrivet ovan).


Det innebär väl att den struntar i elpatronerna och låter tempen sjunka. Kass programmering enligt mig.
Skrivet av: DanielGlantz
« skrivet: 27 november 2018, 21:50:30 »

Jag blir inte klok på pannan. Eltillägg står på ON så det ska väl fungera, jag har inte koll på om eldriften faktiskt är igång vid behov. Det jag funderar på är om det just är Varningsläget som stör ut eldriften. Men det är ju just vid det tillfället när pannan börjar sjunka i temp som man vill ha in elpatronerna men det verkar inte fungera så. Sjukt märklig programmering.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 27 november 2018, 17:00:24 »

Om elpatron är tillåten (knapp E på ON) så ska väl elpatron gå in och hjälpa till?  Sc:,h
Låter skumt att du måste mixtra med rundstyrningen?
Skrivet av: DanielGlantz
« skrivet: 27 november 2018, 10:44:00 »

Edit: Det är en Fighter 2005 14KW som jag har.
Skrivet av: DanielGlantz
« skrivet: 27 november 2018, 09:27:00 »

Hej,

Har ett irriterande och återkommande problem. Nu när det gick ner mot -10 så blir det givetvis kommunikationsfel mellan innedel och utedel på natten, klassiskt  :o Åtgärd är att starta om innedel och utedel så fungerar det igen, även om utedelen inte startar upp förrän cirka en halvtimme.

Det som jag inte begriper är varför inte elpatronerna går in när tempen i pannan sjunker, jag måste starta upp dessa manuellt genom snabbstart (splint mellan 1,2 och 3,4). Ett annat problem är också att så fort splinten tas bort mellan 3,4 så stannar eldriften. Verkar vara en av de sämre pannorna på marknaden, funktionsmässigt.

Någon annan som stött på samma problem med EVP500?

MVH
Daniel

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!