« skrivet: 17 april 2009, 18:03:24 »
Jag har en CTC EcoPart som kör mot en 500l ack(med inbyggd VVB 200l) alltsÃ¥ fast kondensering. Nu tänker jag skaffa en VVB för att eftervärma vv.  En dusch, ett badkar. Tänkte att allt ska vara dimesionerat för c:a 5 personer max.
Nån som har ett förslag på storlek på VVB?
/Indi

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Hur stor VVB?
« Svar #1 skrivet: 17 april 2009, 18:14:12 »
Hej INDI!  Ja jag föreslÃ¥r isf en 300 liters beredare! :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad INDI

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur stor VVB?
« Svar #2 skrivet: 17 april 2009, 18:37:10 »
Jaha...så pass.
Tack för svar
/Indi

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hur stor VVB?
« Svar #3 skrivet: 17 april 2009, 18:45:33 »
Oj nej, jag tror att du fixar ett bad + en dusch med den inbyggda på 200 liter + 100 liter el VVB.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad INDI

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur stor VVB?
« Svar #4 skrivet: 17 april 2009, 19:09:07 »
Jaha ja, det var nog det jag ville höra.  Jag har tidigare värmt acken med en elpanna och dÃ¥ har 200 liter räckt men det är lite svÃ¥rt att veta nu, dÃ¥ temp i ack är ganska lÃ¥g vid högre utetemp. Hur lÃ¥ng tid kan det ta att för 100l VVB att värma frÃ¥n 30grC till 55grC?
/Indi

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Hur stor VVB?
« Svar #5 skrivet: 17 april 2009, 20:26:30 »
Oj nej, jag tror att du fixar ett bad + en dusch med den inbyggda på 200 liter + 100 liter el VVB.

Hej Carl N!  Du fÃ¥r väl ursäkta mig men jag anser nog att skall man ha en vv-beredare sÃ¥ skall den antingen vara pÃ¥ ca 270-300 liter eller ocksÃ¥ kan man väl lika gärna vara utan och INDI kanske klarar sig med sin 200 liters inbyggda beredare. Beredarna kostar ju ändÃ¥ nästan lika mkt i inköp och uppvärmning om det är en 100 liters, 200 liters eller 300 liters om de väl är uppvärmda, det är väl bara det att man aldrig riskerar att riskera vv-brist med en 270-300 liters beredare. Skulle sen 1 st alt 2 st vilja bada och 3 st alt 4 st vilja duscha med kort mellanrum sÃ¥ riskerar man aldrig vv-brist med den större beredaren. :)

Hur stor varmvattenberedare behövs och hur mycket vatten går det åt?? Citat enl denna länk: http://www.vvsonnet.se/varmvattenberedare-c-118.html?gclid=CLud7YG_-JkCFUEt3godzy9UGA
Som fingervisning kan du räkna med följande åtgång av varmvatten: Normal dusch (3-4 minuter) = 40 liter. Bad (standardbadkar) = 140 liter. Handdisk = 15 liter.
Den totala vattenåtgången per dygn i ett hushåll beror självklart på familjens storlek, men ''normalförbrukningen'' är följande: Två vuxna, ett barn = 400-500 liter. Två vuxna, två barn = 500-650 liter. Storfamilj som använder mycket varmvatten = 650 liter eller mer. Slut citat.
Prisskillnad på t.ex Focus 160 liters resp 270 liters vv-beredare = 705:- kr http://www.vvsonnet.se/varmvattenberedare-focus-c-118_1175.html

Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 17 april 2009, 20:29:34 av Raffen »
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hur stor VVB?
« Svar #6 skrivet: 17 april 2009, 21:07:52 »
Jaha ja, det var nog det jag ville höra.  Jag har tidigare värmt acken med en elpanna och dÃ¥ har 200 liter räckt men det är lite svÃ¥rt att veta nu, dÃ¥ temp i ack är ganska lÃ¥g vid högre utetemp. Hur lÃ¥ng tid kan det ta att för 100l VVB att värma frÃ¥n 30grC till 55grC?

Du ska sätta den i serie efter din VVB som är i acktanken, har du fast kondensering så håller väl acktanken 50 ºC, el-VVB:n sätter du på 60 ºC. Att värma 100 l från 50 ºC till 60 ºC med 3 kW tar ca 25 minuter.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad INDI

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur stor VVB?
« Svar #7 skrivet: 17 april 2009, 21:37:04 »
Hmm...men om jag kan hålla 50gr i acken så behöver jag väl ingen eftervärmning, jag menar 50gr i den inbyggda 200l VVB skulle räcka för mig. Härmed leds jag in på en annan fråga. Jag har för avsikt att köra med fast kondensering och då menar jag att ladda acken men med ett flytande temperaturbörvärde(utetempkompenserad) bara för att köra VPn så effektivt som möjligt med hög värmefaktor och färre start&stopp. Man har sagt till mig att den tillförda elförbrukningen på eftervärmd VVB spar jag lätt in på det viset.

Är jag helt fel ute?
« Senast ändrad: 17 april 2009, 21:38:40 av INDI »
/Indi

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hur stor VVB?
« Svar #8 skrivet: 18 april 2009, 12:04:00 »
Aha, du menar att du ska köra acken med flytande kondensering och bara förvärma varmvattnet i denna?

I så fall kan du behöva en större VVB på 200 liter eftersom acken kommer vara kall på sommaren.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Hur stor VVB?
« Svar #9 skrivet: 18 april 2009, 17:11:29 »
Hej INDI!  Mitt tips kvarstÃ¥r om att jag tycker att du ändÃ¥ skall skaffa dig en vv-beredare pÃ¥ ca 270-300 liter om du nu avser att investera i en sÃ¥dan. Prismässigt är det inga större skillnader mellan storlekarna och uppvärmningen är ju en engÃ¥ngshistoria, detta eftersom när den väl är uppvärmd sÃ¥ är kostnaden bara för det v-vatten som du verkligen förbrukar.
Du har även med en större vv-beredare full handlingsfrihet och riskerar därmed heller aldrig någon vv-brist. :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad INDI

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur stor VVB?
« Svar #10 skrivet: 18 april 2009, 21:33:15 »
Ok, jag förstår. Mången tack för alla inlägg *vinkar*
/Indi

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!