Författare Ämne: Ivt greenline e7 - givare felkopplade?  (läst 3524 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad MLA79

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Ivt greenline e7 - givare felkopplade?
« skrivet: 21 oktober 2014, 09:44:36 »
Huset har en ivt greenline e7 från 2002 och vi har bott här i 6 mån. När vi flyttade in larmade den för hög returvärme vilken åtgärdades med att öppna alla avstängda radiatorer, sen dess har den tuffat på utan problem.

Det som gör mig lite fundersam är temperaturerna och deras förhållanden:

VB ut 37,8
VB in 40,7
KB in-1,3
KB ut 3,5

Borde det inte vara tvärtom? Att VB ut är varmare än in och KB in är varmare än ut?

Om de nu är felkopplade, hur påverkar det drift mm?

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7637
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Ivt greenline e7 - givare felkopplade?
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2014, 11:53:22 »
Det är lätt att kolla om givarna är felkopplade, det är bara att byta plats på trådarna till givarna på anslutningsplinten och se vilka värden du får.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Ivt greenline e7 - givare felkopplade?
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2014, 12:48:30 »
Men det kan ju vara fel på givarna och då blir det kanske ännu mera knas om man kopplar om. Går det inte att följa kablarna och se vart de går?
För att testa KB-givarna kan man ju tvångsstyra cirkulationspumpen och köra några minuter, därefter ska de visa samma värden om de är OK. Kompressorn skall ju inte gå då.
Samma med VB, när kompressorn står stilla och cirkulationspumpen går bör givarna visa samma värden.
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7637
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Ivt greenline e7 - givare felkopplade?
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2014, 12:55:36 »
Kopplar man om för att kolla kopplar man naturligtvis tillbaka om värdena blir "tokiga".
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29315
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ivt greenline e7 - givare felkopplade?
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2014, 14:10:51 »
Går det inte att tvångsköra cirkpumparna när kompressorn står stilla?
Då ser man ju rätt snabbt om KB resp VB givarna visar lika eller ej?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad MLA79

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ivt greenline e7 - givare felkopplade?
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2014, 15:14:41 »
Skall prova att koppla om givarna när jag kommer hem ikväll.

Hur kör jag enbart cirkulationspumparna? Vore trots allt bra att utesluta fel på givarna

Pratade med en servicetekniker som sa att det är möjligt att den varit felkopplad från fabrik, vad vet jag... Någon som vet hur det påverkar driften och livslängd på systemet om det nu varit fel från början?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Ivt greenline e7 - givare felkopplade?
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2014, 16:19:04 »
Givarna används i princip bara för information så det spelar ingen större roll för driften om dom visar helt rätt eller inte.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
SV: Ivt greenline e7 - givare felkopplade?
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2014, 18:53:11 »
Enda givaren som har viktig funktion är VB in som sätter övre gräns (frånslag) vid varmvattenproduktion.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19103
  • Karma +15/-13
SV: Ivt greenline e7 - givare felkopplade?
« Svar #8 skrivet: 21 oktober 2014, 20:48:29 »
Är det inte vbin som styr om vp ska göra värme eller inte på Ivt Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad magneten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ivt greenline e7 - givare felkopplade?
« Svar #9 skrivet: 21 oktober 2014, 22:11:29 »
För att köra pumparna manuellet så håll meny knappen intryckt ca 10s för att få tillgång till fullständiga menyer, sedan går du in på igångkörning..../manuell drift... sen kan du starta ex kb pump vb pump osv..
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i Ã¥ker. 
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.

Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp Ã¥rsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29315
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ivt greenline e7 - givare felkopplade?
« Svar #10 skrivet: 21 oktober 2014, 22:14:29 »
Är det inte vbin som styr om vp ska göra värme eller inte på Ivt Sc:,h

Nej, det är GT1, den sitter också på returen på äldre IVT.
VB-in (GT9) slår ifrån kompressorn på hög retur, så den är bra om den visar rätt.
« Senast ändrad: 21 oktober 2014, 22:16:51 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!