Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: MLA79 skrivet 21 oktober 2014, 09:44:36

Titel: Ivt greenline e7 - givare felkopplade?
Skrivet av: MLA79 skrivet 21 oktober 2014, 09:44:36
Huset har en ivt greenline e7 från 2002 och vi har bott här i 6 mån. När vi flyttade in larmade den för hög returvärme vilken åtgärdades med att öppna alla avstängda radiatorer, sen dess har den tuffat på utan problem.

Det som gör mig lite fundersam är temperaturerna och deras förhållanden:

VB ut 37,8
VB in 40,7
KB in-1,3
KB ut 3,5

Borde det inte vara tvärtom? Att VB ut är varmare än in och KB in är varmare än ut?

Om de nu är felkopplade, hur påverkar det drift mm?
Titel: SV: Ivt greenline e7 - givare felkopplade?
Skrivet av: svenske kocken skrivet 21 oktober 2014, 11:53:22
Det är lätt att kolla om givarna är felkopplade, det är bara att byta plats på trådarna till givarna på anslutningsplinten och se vilka värden du får.
Titel: SV: Ivt greenline e7 - givare felkopplade?
Skrivet av: Olle61 skrivet 21 oktober 2014, 12:48:30
Men det kan ju vara fel på givarna och då blir det kanske ännu mera knas om man kopplar om. Går det inte att följa kablarna och se vart de går?
För att testa KB-givarna kan man ju tvångsstyra cirkulationspumpen och köra några minuter, därefter ska de visa samma värden om de är OK. Kompressorn skall ju inte gå då.
Samma med VB, när kompressorn står stilla och cirkulationspumpen går bör givarna visa samma värden.
Titel: SV: Ivt greenline e7 - givare felkopplade?
Skrivet av: svenske kocken skrivet 21 oktober 2014, 12:55:36
Kopplar man om för att kolla kopplar man naturligtvis tillbaka om värdena blir "tokiga".
Titel: SV: Ivt greenline e7 - givare felkopplade?
Skrivet av: Carl N skrivet 21 oktober 2014, 14:10:51
Går det inte att tvångsköra cirkpumparna när kompressorn står stilla?
Då ser man ju rätt snabbt om KB resp VB givarna visar lika eller ej?
Titel: SV: Ivt greenline e7 - givare felkopplade?
Skrivet av: MLA79 skrivet 21 oktober 2014, 15:14:41
Skall prova att koppla om givarna när jag kommer hem ikväll.

Hur kör jag enbart cirkulationspumparna? Vore trots allt bra att utesluta fel på givarna

Pratade med en servicetekniker som sa att det är möjligt att den varit felkopplad från fabrik, vad vet jag... Någon som vet hur det påverkar driften och livslängd på systemet om det nu varit fel från början?
Titel: SV: Ivt greenline e7 - givare felkopplade?
Skrivet av: purjo__ skrivet 21 oktober 2014, 16:19:04
Givarna används i princip bara för information så det spelar ingen större roll för driften om dom visar helt rätt eller inte.
Titel: SV: Ivt greenline e7 - givare felkopplade?
Skrivet av: Håkke skrivet 21 oktober 2014, 18:53:11
Enda givaren som har viktig funktion är VB in som sätter övre gräns (frånslag) vid varmvattenproduktion.
Titel: SV: Ivt greenline e7 - givare felkopplade?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 21 oktober 2014, 20:48:29
Är det inte vbin som styr om vp ska göra värme eller inte på Ivt Sc:,h
Titel: SV: Ivt greenline e7 - givare felkopplade?
Skrivet av: magneten skrivet 21 oktober 2014, 22:11:29
För att köra pumparna manuellet så håll meny knappen intryckt ca 10s för att få tillgång till fullständiga menyer, sedan går du in på igångkörning..../manuell drift... sen kan du starta ex kb pump vb pump osv..
Titel: SV: Ivt greenline e7 - givare felkopplade?
Skrivet av: Carl N skrivet 21 oktober 2014, 22:14:29
Är det inte vbin som styr om vp ska göra värme eller inte på Ivt Sc:,h

Nej, det är GT1, den sitter också på returen på äldre IVT.
VB-in (GT9) slår ifrån kompressorn på hög retur, så den är bra om den visar rätt.