Jag justerade in allt själv. Det var inte helt trivialt, men inte allt för svårt heller. Med hjälp härifrån så tror jag att jag kommit ganska nära så bra som jag kan komma. Det finns säkert kvar optimeringar att göra, men nu ha jag kommit så långt som jag kommer med min nuvarande kunskap.
Men i enkla ordalag så gjorde jag som så här.
1: Öppna all strypningar på alla radiatorer och ta bort / öppna eventuella termostater, så att vattnet får fritt flöde. Slå av ev innegivare och styr bara på utegivaren.
2: Vänta..... ett antal timmar.
3: Gå igenom huset, känns det lika varmt överallt? Förmodligen inte, i det rum som är varmast stryper du radiatorn lite.
4: Gå till steg 2 och sedan steg 3 igen. Repetera tills att det är lika varmt alla rum.
5: Är det för varmt? Sänk kurvan För kallt? Höj kurvan.
6: Vänta igen och gå sedan igenom alla rum igen, justera ev radiatorer igen. Höj/ sänk kurva om det behövs.
7: Nöjd? Låt pumpen jobba på.
8: När utomhus tempen ändras så kan det hända att det blir kallt eller varmt inne igen. Justera då rumbör och ev kurvan.
9: Sen är det bara att repetera stegen tills att tempen blir bra vid alla utomhus temperaturer. Det tar en värmesäsong innan du fått till det vid alla utomhustemperaturer.
Som en genväg så kan du strypa radiatorerna på överplan något steg direkt, dom kommer förmodligen att behöva det ändå.
Att göra första grundjusteringen tar några dagar i anspråk, så ha tålamod.
När du kör fast och inte vet åt vilket håll du ska skruva, så skriv hit och fråga
Att röris gör en grundjustering och ser till att inga radiatorer är stängda kan jag tycka borde ingå - tyvärr gjorde dom inte det hos mig heller, men dom hade antagit att radiatorerna var grundjusterade från fabrik. Sen fick jag tjata en hel del innan jag fick nyckeln så jag kunde justera dom själv - den borde också ingå tycker jag.