Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Toshiba estia. Felkod A01.  (läst 3845 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ArgaFiskarn

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Toshiba estia. Felkod A01.
« skrivet: 20 februari 2022, 19:00:06 »
Har en toshiba estia 8kw. Installerad 2010.
Strax innan jul började den strula ordentligt.
Fick larm A01,  dvs varnar för lÃ¥gt flöde.

Misstänkte 3vägsventilen,så den byttes.

Felet kvarstod.
Fick då tips om flödesvakten.
Bytte den, men samma fel ändå.

Bytte även cirkulationspump utan resultat.

Byglar jag kablarna till flödesvakten, så funkar det tills dess att pumpen stannar. Vilket då sker så fort den kommit upp i önskade temperaturer.

Har provat att mäta på flödesvakten när jag haft byglingen på. Dvs själva Vakten är egentligen bara för att plugga hålet som den sitter i då.
Men får inte några värden på den alls.
Har jag den ute ur systemet, och vickar på den manuellt. Så reagerar relät som den är kopplad till. Så både kretskortet och flödesvakten är ju hela.

Sliter mitt hår här för att hitta felet, men börjar få slut på idéer..

Smutsfilter osv är självklart rengjort.
Alla radiatorer i huset blir varma med, samt har luftat samtliga.

Någon som kan bistå med lite brainstorming kring vad det kan bero på?

Haft tre olika vvsare som kikat på det, men ingen som kommit fram till vad det är.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4718
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Toshiba estia. Felkod A01.
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2022, 19:52:15 »
Sitter kanske åt fel håll i hålet, baklänges så blir det ingen kontakt. klicket ska bli i flödesriktningen på flärpen

Edit kolla så den inte tar i botten så får du klippa av några mm.

Utloggad ArgaFiskarn

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Toshiba estia. Felkod A01.
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2022, 20:24:52 »
Kollat och dubbelkollat det du skriver. Utan framgång.. :(

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4718
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Toshiba estia. Felkod A01.
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2022, 20:46:39 »
Kollat och dubbelkollat det du skriver. Utan framgång.. :(
Så du menar att när du har den i handen och påverkar flärpen så klickar relät. Verkar nästan som att det kan bli kläm på delarna så den inte kan röra sig. Var det tillräckligt djup så den inte tog i botten. ett foto på delen kan vara intressant.

Utloggad ArgaFiskarn

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Toshiba estia. Felkod A01.
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2022, 20:03:38 »
Problemet är löst!
En rejäl spolning av plattvärmeväxlaren var det som behövs.
Men till folk som får problem i framtiden med dessa så vill jag bara gå ut och varmt rekommendera Pär på byggnadsklimat i Jönköping. Och Rickard med kollegor på optiref i Malmö.
Riktigt kunniga och trevliga att ha o göra med.

Utloggad MazzeS

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Toshiba estia. Felkod A01.
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2023, 14:30:21 »
Har en Estia luftvattenpump på 14 kW.
Ungefär samma problem/åtgärdshistorik som argafiskaren.
Men det där med plattvärmeväxlaren läste jag första gången idag.
Hittills okänt för mig och det vill jag tacka så mycket för.

Är annars inne på att lägga till ett magnetitfilter för returflödet till hydroenheten.
Kanske det kan motverka igensättning i värmeväxlaren framöver?
Tacksam för synpunkter

Argafiskarnn

  • Gäst
Argafiskarnn
SV: Toshiba estia. Felkod A01.
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2023, 11:06:15 »
Jag har installerat ett magnetitfilter på vår förra året. Fungerar klanderfritt, samt känns som en bra trygghetsgrej att ha med.

Esben Munch-Petersen

  • Gäst
Esben Munch-Petersen
SV: Toshiba estia. Felkod A01.
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2024, 17:02:08 »
Hvordan renser man plattvärmeväxlaren?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!