« skrivet: 16 januari 2014, 09:50:05 »Ok. Vid kusten i Skåne är det nog en ganska lagom dimensionering om tillsatsen börjar gå in runt 0 grader, så det är inte så mycket att klaga på där.
Det beror på hur mycket frost det är. Allt eftersom förångaren frostar på så sjunker T11. När skillnaden mellan T11 och T12 (insugsluften) blir tillräckligt stor triggas en avfrostning. Hur stor skillnad det skall vara beror på hur kallt det är ute, men standardinställningen är att skillnaden skall vara minst ca 6 grader under en minut när det är runt 0 grader ute, så vid avläsningstillfället var det nog väldigt nära en avfrostning...
Att det är ganska stor skillnad mellan T2 och T12 behöver inte vara nåt fel, utan det beror förmodligen på att T2 sitter i en kapsling på väggen medan T12 sitter mitt i luftströmmen in i VP'n och reagerar mycket snabbare på förändringar i temperaturen.
Är inte så hemma på L/V-värmepumpar men är det inte väl stor skillnad mellan T11, -7,1 grader, och utetemperaturen, 2,8 grader?
Det beror på hur mycket frost det är. Allt eftersom förångaren frostar på så sjunker T11. När skillnaden mellan T11 och T12 (insugsluften) blir tillräckligt stor triggas en avfrostning. Hur stor skillnad det skall vara beror på hur kallt det är ute, men standardinställningen är att skillnaden skall vara minst ca 6 grader under en minut när det är runt 0 grader ute, så vid avläsningstillfället var det nog väldigt nära en avfrostning...
Att det är ganska stor skillnad mellan T2 och T12 behöver inte vara nåt fel, utan det beror förmodligen på att T2 sitter i en kapsling på väggen medan T12 sitter mitt i luftströmmen in i VP'n och reagerar mycket snabbare på förändringar i temperaturen.