Hej,
har nyss lagat min jordvärmepump-
Förutsättningar. Värmepumpen tagit i drift 1983, dvs nu inne på sitt 27-år. Pumpeffekt 25-30 kW ( enligt märkningen ) Olja och el som tillsats.
Under alla dessa år endast bytt kontaktorer x 2 - inga övriga reparationer. (BILLIGT med andra ord ) Kompressortyp Copeland - anerkänt bra amerikansk märke.
Vid första kontaktorbytet trodde jag pumpen hade skurit, ringde därför runt och kollade priser på reparation. I princip ville alla sälja en ny pump och de priser jag fick var hutlösa!!
Bla angavs att man måtte byte till annan kompressor, då min var gått ur produktion, vilket inte ens var sant, den produceras fortfarande !!!
Nåväl, vi hittade kontaktorfelet och för en dryg tusing ordnade jag det hela själv den gången.
Men med tanke på framtiden började jag kolla kompressorer och hade turen att kunna köpa en ny för bara 5000 kr, den stod och samlade damm hos en kylkille.
Sedan har den stått och samla mer damm hos mig fram tills i höstas dåursprungskompressorn lade av. Ett nytt problem dök då upp eftersom jag har R22 i min anläggning, vilket är bannlyst här i Sverige. Det löste sig dock mycket turligt. Vi sög ur den gamla gasen, ( men behöll lite övertryck i anläggningen ) monterade i den friska kompressorn och återfyllde den gamla gasen som var frisk enligt kylkillen som hjälpte mig. Vägde gasen, kollade med papperen på anläggningen och efterfyllde 0,3 kg - så var vi tillbaka till ursprungsvärdena för anläggningen. ( Det var lite klurigt att hitta en skvett R 22, tog oss några veckor innan vi hittade gas, men det löste sig. )
Om jag har dåligt miljösamvete ? Nej, min anläggning har inte läckt ut ngt till atmosfären på 26 år, och vi sparade naturen för de miljökostnader som skulle ha uppkommit vid produktionav ny gas, - allt fanns ju redan, och även de miljökostnader som en destruktion av R22 för med sig. Kostnaden för bytet blev i storleksordningen mindre än 10 000, ( den tidigare inköpta kompressorn inkluderat ) inklusive en hygglig timersättning till kylkillen. ( Vitt ). Pumpen fungerar som den skall nu. Med andra ord total service och reparationskostnad under 500 kr/år - allt inräknat.
Alternativet; Ny värmepump - sannolikt kring 100 000 inklusibe omdragning av rör mm för att anpassas till en helt ny pump. .
Och håller den nya kompressorn lika länge som den gamla, lär nog inte jag bekymra mig särskilt mkt när den slutar fungera. ( 2036 - 90 år då)
Sens moral, lite tur och eget arbete för att hitta lösningar behövs. Men, kolla även hur det är med reservdelar 20 år framåt i tiden när du köper värmepump, jag upplever att värmepumpsinstallatörerna inte är seriösa - försöker bara sälja nytt ( till en många gånger högre kostnad )