Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => DAIKIN => Ämnet startat av: Björn E skrivet 16 september 2018, 22:56:44

Titel: Fläkthastighet XR30
Skrivet av: Björn E skrivet 16 september 2018, 22:56:44
Jag har problem med att få fart på fläkten i min XR30. Fläkt på auto eller max ger ingen skillnad när det är varmt inne pga brasa; den går väldigt måttligt oavsett. Mode är inställt på värme. Med öppenspis-funktionen blir det något bättre men för att få fart på fläkten måste jag ändra Mode till Fläkt. Känns frustrerande att jag inte själv får välja fläkthastighet. Är det fel på den?
Titel: SV: Fläkthastighet XR30
Skrivet av: Daikin_ skrivet 17 september 2018, 04:53:36
Jag har problem med att få fart på fläkten i min XR30. Fläkt på auto eller max ger ingen skillnad när det är varmt inne pga brasa; den går väldigt måttligt oavsett. Mode är inställt på värme. Med öppenspis-funktionen blir det något bättre men för att få fart på fläkten måste jag ändra Mode till Fläkt. Känns frustrerande att jag inte själv får välja fläkthastighet. Är det fel på den?

Värmepumpar i värmedrift går ner i fläkthastighet för att motverka kallras. Du kan få upp din hastighet genom att aktivera öppen spis logiken och sänka måltemperaturen på fjärrkontrollen med någon/några grader. Maskinen kommer då att öka fläkthastigheten för att få bort överskottsvärmen.


Med vänlig hälsning
Daikin