Skrivet av: purjo__
« skrivet: 17 november 2017, 14:46:38 »Ja, byt kärl. Även om du lyckas få lös gummit så är det stor risk att det blir skadat.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 17 november 2017, 14:46:38 »Ja, byt kärl. Även om du lyckas få lös gummit så är det stor risk att det blir skadat.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 17 november 2017, 12:51:12 »Jag skulle köpa nytt kärl, gissar att membranet klibbat ihop på nått sätt.
Skrivet av: CirruZZ« skrivet: 16 november 2017, 10:31:41 »Har problem med trycket i mitt värmesystem, när det inte går så sjunker trycket till nästan 0. Försökte fylla luft i expansionskärlet men fick inte in något allas. Byte kägla (insatsen i ventilen) men ingen skillnad. När jag tog ut den så kom ingen lyft, eller vatten för den delen heller.
Pumpar upp till ca 7-8 bar men ingen luft kommer in, oavsett om käglan sitter i ventilen eller inte. har ca 1 bar i systemet nu, så det borde komma in luft tycker jag. Hur ser det ut innanför ventilen i expansionskärlet? Kan membranet fastan så pass att ingen luft kommer in? Är det till att byta expansionskärl som är lösningen? |
|