Kompressor trasig 3:e gången på CE50?
« skrivet: 12 april 2023, 18:06:44 »
Hej!

Jag har en Comfort Zone CE50 som installerades ursprungligen 2008.
Har fått hela vp-lådan inkl. kompressor utbytt 2 ggr via Arctic försäkring i mars 2017 samt mars 2019.
Har fungerat sedan 2019 men har nu fått kompressorlarm igen.

Kompressorlarmet inträffade först då kompressorn skulle starta för att producera varmvatten (alltså bad,dusch,disk).
Den gjorde ett försök eller två sedan larmade den. Jag nollställde genom att vrida av huvudströmbrytaren och vänta 30 sekunder och sedan slå på igen.
Första omstarterna gick kompressorn igång och den producerade varmvatten som vanligt tills den var klar.
Sedan gick det en halv dag och samma procedur upprepades när den skulle producera varmvatten, kompressorlarm igen.

Detta pågick under ett par dagar. Dock gick kompressorn igång när den värmde för vatten till radiatorerna??
Men nu verkar kompressorn helt gett upp och vill inte gå igång oavsett varmvattenproduktion eller värme.

Jag har luftat vattentanken och elementen så allt där är okej. Systemtryck 1,0 bar.

Jag har läst av felkoder på Invertern och fått 2 felkoder: ErER och EiLF. Vad jag kan läsa ut av detta är att E.iLF är ett "fasbortfall" ?

Alla säkringar är hela i säkringscentralen.
Enligt min effektmätare drar inte heller kompressorn mer effekt än tidigare när den går (gick).

Nån som har en idé vad som kan vara fel? Eller känner igen felet?
Kan kompressorn verkligen gå sönder igen efter bara 4 år?
Tilläggsförsäkringen genom Arctic är uppsagd då den blev så hutlöst dyr så det inte lönade sig längre att ha den kvar.

Har försökt få tag på nån VVS firma som servar Comfort Zone men verkar otroligt svårt att hitta någon. Några svarar inte alls och andra vill helst sälja på mig en ny Nibe istället för att felsöka/reparera.
Bor i Västerås.

Mvh Daniel
Bytte ut IVT/Autoterm 380 mot en Comfortzone CE 50, installerad 081001. 1 plans hus ca 110 kvm2. Västerås. Total årlig förbrukning 2009 var 12839 kWh. CE50=8476 kWh. H-h el=4363 kWh. Förbrukning 2010 var 13965 kWh. CE50=9634 kWh. H-h el=4331 kWh. Förbrukning 2011 var 12320 kWh. CE50=7435 kWh. H-h el=4885 kWh.
2 vuxna och 2 barn i hushållet.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9647
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Kompressor trasig 3:e gången på CE50?
« Svar #1 skrivet: 12 april 2023, 18:21:58 »
Har du kontrollerat även huvudsäkringarna vid elmätaren? Och att elmätaren indikerar alla tre faser? Ny VP-låda koster 90 tkr https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-frnluftsvp-bbr-ce-50-60/vp-lada-ce50-utbyte-125-stos.html så det knappast lönt att reparera då den är 15 år gammal nu. Men det vore ju intressant om det bara är fel på t.ex. invertern.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Kompressor trasig 3:e gången på CE50?
« Svar #2 skrivet: 12 april 2023, 18:25:16 »
Trist att höra men känns som nått mer är fel eller att reparationerna gjorts fel på nått okänt vis. Tyvärr är ju reparationen så dyr så det är tveksamt att göra den om man inte har försäkring kvar. Ovanligt tror jag att kompressorerna i CE50 ger upp så där, hört att enstaka fall skett men aldrig som hos er, så många och efter så kort tid

När den gör vv värmer den ju upp till högre temperatur. Vad har du för vv temp inställd?


CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad DanneWirén

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: VästerÃ¥s
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kompressor trasig 3:e gången på CE50?
« Svar #3 skrivet: 12 april 2023, 19:34:05 »
Huvudsäkringarna är hela i elcentralen.

Varmvatten är inställd på 55 gr, normal prioritet.

Ja sista bytet gick på 57 tusen för byte av vp-låda (Arctic stod för det) så det är verkligen inte nån mening att kosta på det på den här gamla maskinen.

Ja man undrar ju om det dåligt installerat/reparerat eller om nya kompressorerna är så otroligt dåliga. Eller bara en jäkla otur...

Testade köra nÃ¥gra omstarter nu pÃ¥ eftermiddagen och ibland gÃ¥r kompressorn igÃ¥ng och kör runt en 30-40 sekunder för att sedan lägga av. Sedan försöker den starta igen men inget händer och sedan börjar den blinka rött och larma   :(
Bytte ut IVT/Autoterm 380 mot en Comfortzone CE 50, installerad 081001. 1 plans hus ca 110 kvm2. Västerås. Total årlig förbrukning 2009 var 12839 kWh. CE50=8476 kWh. H-h el=4363 kWh. Förbrukning 2010 var 13965 kWh. CE50=9634 kWh. H-h el=4331 kWh. Förbrukning 2011 var 12320 kWh. CE50=7435 kWh. H-h el=4885 kWh.
2 vuxna och 2 barn i hushållet.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Kompressor trasig 3:e gången på CE50?
« Svar #4 skrivet: 13 april 2023, 06:54:09 »
En sak jag funderar över när jag tittar lite mer på dina siffror
- tycker din CE50 har haft en relativt hög elförbrukning, i alla fall jämfört med min, kan ju iofs bero på att barnen badat mycket genom åren -> hög VV förbrukning
- 110 m2 är rätt litet hus för en CE50, kan det vara så att den har svårt att göra av med producerad värme så är detta inte bra för pumpen tror jag, kan det ha gjort att kompressorena slitits hårdare??
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29389
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kompressor trasig 3:e gången på CE50?
« Svar #5 skrivet: 13 april 2023, 10:52:24 »
Hej!
Felkoderna betyder fasbortfall och "Retry count excess".
Fasbortfall tyder väl på att felet sitter före eller i invertern?

Om man gräver lite i denna så hittar jag ett avsnitt om "drosselproblemet" sid 18.
https://cdn.jseducation.se/files/pages/felsokningslista-comfortzone-ce.pdf

Kompressorlarm som åtgärdas med nya parametrar, kanske nått att kolla upp?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad DanneWirén

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: VästerÃ¥s
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kompressor trasig 3:e gången på CE50?
« Svar #6 skrivet: 15 april 2023, 16:45:21 »
Hej på er,

Tack för input.

Lite uppdatering:
Jag har ju den senaste Invertern, mörkgrå Mitsubishi FR-D740 eftersom jag fick hela vp-lådan utbytt 2019. Parametrar stämmer. Det sitter till och med ny fläkt med potentiometer i den nya vp-lådan.

Igår skruvade jag loss fronten för att kolla alla kablar samt interna säkringar. Allt i sin ordning.
Gjorde flertalet omstarter där kompressorn gick igång men senare lägga av med kompressorlarm som följd. Ibland gick den inte igång alls utan kompressorlarmet kom direkt vid start av kompressorn. Invertern fick alltid felkoden E.iLF.
Efter mÃ¥nga försök gick huvudsäkringen pÃ¥ en fas (20A). Ut till centralen och i med en ny. Sedan starta om pÃ¥ nytt. Döm om min förvÃ¥ning att allt snurrar igÃ¥ng helt utan protester. Vv-produktion inga problem, inte heller värme till radiatorerna  :)
Det var ca kl 21 igår. Allt har fungerat klockrent sedan dess och inga larm. Peppar... peppar...

Jag blir inte riktigt klok, kan en av huvudsäkringarna varit boven i detta?
Jag kollade ju dom tidigare och alla var hela  ???
Nu får jag se hur allt fungerar närmsta dygnen...

Bytte ut IVT/Autoterm 380 mot en Comfortzone CE 50, installerad 081001. 1 plans hus ca 110 kvm2. Västerås. Total årlig förbrukning 2009 var 12839 kWh. CE50=8476 kWh. H-h el=4363 kWh. Förbrukning 2010 var 13965 kWh. CE50=9634 kWh. H-h el=4331 kWh. Förbrukning 2011 var 12320 kWh. CE50=7435 kWh. H-h el=4885 kWh.
2 vuxna och 2 barn i hushållet.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7658
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Kompressor trasig 3:e gången på CE50?
« Svar #7 skrivet: 15 april 2023, 17:01:48 »
Hur kollade du säkringarna? Tittade på dom eller mätte upp dom? Det är vanligt att "plutten" inte ramlar ur när säkringen går.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Inloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4722
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kompressor trasig 3:e gången på CE50?
« Svar #8 skrivet: 15 april 2023, 18:12:27 »
Nu är det inte bara en säkring som kan vara felkälla, det kan vara dålig kontakt/bränt vid anslutningar bakom plåtarna i central/mätarskåp med. Fungerade allt övrigt i huset, inget ljus som gick på sparlåga, spisen hade dålig fart e.t.c.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Kompressor trasig 3:e gången på CE50?
« Svar #9 skrivet: 15 april 2023, 19:35:51 »
Felkoden du fick tidigare tyder ju på att du haft minst ett intermittent fasbortfall och det kan ju mycket väl ha varit ett tillverkingsfel eller så i säkringen. Kanske värt att byta ut dom andra två också??

Jätteskönt om allt nu fungerar och tänk om du bytt kompressor mm i onödan tidgare gånger ;)

Skönt också om det fortsätter att fungera, då behöver inte värmepumpen få skulden den här gången
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad DanneWirén

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: VästerÃ¥s
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kompressor trasig 3:e gången på CE50?
« Svar #10 skrivet: 15 april 2023, 21:05:10 »
Hej,

Jag kollade bara säkringarna visuellt, mätte aldrig.
Allt övrigt i huset fungerade som det skulle, det var det som var underligt. Därför förmodade jag att säkringen var hel.
Men nåt fel på säkringen måste det ha varit.

Dom andra två gångerna 2017 och 2019 var det faktiskt kompressorn som hade gett upp konstaterade vvs/kylfirman efter felsökning. Det var andra fel som uppenbarade sig. Aldrig nåt fasbortfall dom gångerna.

Just nu känns det jäkligt skönt att det fungerar  :)
HÃ¥ller tummarna.
Bytte ut IVT/Autoterm 380 mot en Comfortzone CE 50, installerad 081001. 1 plans hus ca 110 kvm2. Västerås. Total årlig förbrukning 2009 var 12839 kWh. CE50=8476 kWh. H-h el=4363 kWh. Förbrukning 2010 var 13965 kWh. CE50=9634 kWh. H-h el=4331 kWh. Förbrukning 2011 var 12320 kWh. CE50=7435 kWh. H-h el=4885 kWh.
2 vuxna och 2 barn i hushållet.

Utloggad BJohan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 577
  • Karma +0/-0
SV: Kompressor trasig 3:e gången på CE50?
« Svar #11 skrivet: 04 oktober 2023, 07:55:12 »
Danne, fungerar din Comfortzone fortfarande. Min CE65 larmade för kompressorlarm i förrgår. Igår kväll bytte jag alla tre huvudsäkringar, trots att de inte verkade löst ut. Inget annat i huset påverkat. Sedan hoppade kompressorn igång och värmepumpen har gått utan problem hela natten. Problem solved?
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!