Skrivet av: Thomas_I skrivet 23 mars 2010, 21:42:05
Har sökt runt utan framgång hur jag gör för att effektberäkna golvvärme.
Kommer i samband med konvertering till vattenburet uppvärmningssystem att byta till vattenburen golvvärme i hallen. Golvvärmen kommer att läggas i spårade spånplattor med värmereflekterande plåtar. Kommer sedan att lägga golvgips eller flytspackla samt lägga klinker/skiffer som golvbeläggning.

Golvyta: 13m2
Rörlängd: 78m
Slangdimension: 17mm

Hur beräknar jag vilken effekt golvvärmen avger?

Titel: SV: Effektberäkning golvvärme?
Skrivet av: Jawen skrivet 24 mars 2010, 02:16:14
Hej Thomas_i

Jag vet att 20mm slang som ligger 30 c/c ger 50 watt per kvm vid 30 grader i vattnet, så jag kan tänka mig att 17mm slang ger ca 20% lägre effekt vid samma cc pga arean.

Lägger du den 20cc så borde du upnå ca 650 watt på dina 13 kvm med 30 grader ut, och med hyffsad isolering och utan stora fönster så borde det bli bra, annars är det bara att öka ut-tempen lite.

Lägger du den 30 cc så ger den ca 520 watt på 13kvm med 30° ut, och härifrån kan du ju också välja att öka ut-tempen.

MvH Jawen
Titel: SV: Effektberäkning golvvärme?
Skrivet av: cougar skrivet 24 mars 2010, 06:42:38
Tänk på att om lägger ett tjockt trägolv så reduceras effekten ganska mycket, dels genom träets isolerande effekt och dels genom att yttemperaturen å golvet inte får överstiga 26 ºC.
i det läget får du en avgivande effekt på ca 30w/kvm vilket inte är så mycket om tex har stora fönster osv.