Hej,

Har fått problem med högt värmebärardelta som leder till "pressostat hög" och nedstängning igen. Är en IVT HT+ C9 installerad 2007. Förra gången byttes inre cirkpumpen ut (har en extern som driver övervåningen också) samt växelventilen (LK armatur). Nu stod jag och glodde på pumpen när den jobbade och VV-temp steg till 63 grader (börvärde 50) innan pressostat hög löste ut. Då var deltaT 15-16 grader. Samtidigt var kompressorn uppe i 104 grader. Kan väl aldrig vara bra?

Filtret på varma sidan är rensat och det finns ingen luft i VVB. Tips någon?
Souterränghus i mexisten från 1974 om 108 + 108 kvm. IVT Greenline HT+ C9, 180m borra, i drift sedan 070208.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Om interna cirkpumpen går kan det antingen vara växelventilen som står i nått mellanläge eller att flexislangarna kläggat igen.
Växleventilen är enkelt att kontrollera, om det inte är den så är tipset att montera loss flexislangarna och kontrollera dom.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
Kanske GT9 visar fel? DÃ¥ kan ju deltat bli högt? GT9 styr frÃ¥nslag vid produktion av varmvatten. När det gäller värmeproduktion har GT9 ingen styrande funktion.  Se till att den interna cirkpumpen gÃ¥r kontinuerligt och jämför GT8 och GT9 dÃ¥ kompressorn vilar, har du stor avvikelse är det troligt givarfel. Visar de lika inom nÃ¥gon grad är det nÃ¥t som försämrar flödet vid varmvatten produktion, men oavsett borde GT9 förhindra att varmvattnet nÃ¥r sÃ¥ hög temp.   
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad esox71

  • Kodjon
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Ok, ska ta en titt på växelventilen och kolla så att den funkar men känner man på rören när den skiftar från värme till VV så känns det ok. Lossa flexislangar verkar krångligt. Antar att jag måste tömma systemet då? Är det vanligt att de kläggar igen efter bara 7år?

Kollade igen nu när den kör värme och deltat är ändå 11-12 grader vilket det inte varit innan. Vill minnas att det legat på runt 7 ganska konstant. Kanske kan vara GT9 ändå? Vid förra haveriet bytte de även 2 givare efter mitt påpekande (kommer inte ihåg vilka men de hade ingen påverkan på styrningen) så de verkar inte vara av nån vidare kvalitet.
Souterränghus i mexisten från 1974 om 108 + 108 kvm. IVT Greenline HT+ C9, 180m borra, i drift sedan 070208.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Givarna kan du enkelt kontrollera genom att läsa av GT8 och GT9 när kompressorn står.
De ska visa lika då.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad esox71

  • Kodjon
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Givarna kan du enkelt kontrollera genom att läsa av GT8 och GT9 när kompressorn står.
De ska visa lika då.

Hmm GT8 visar exakt 3 grader mer än GT9 när pumpen står. Lutar åt att GT9 är kass. Å andra sidan kanske GT8 visar för mycket. Någon som vet hur givarna brukar bete sig när de flippar ur?
Souterränghus i mexisten från 1974 om 108 + 108 kvm. IVT Greenline HT+ C9, 180m borra, i drift sedan 070208.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Du kan samtidigt jämföra båda givarna mot GT1 (när kompressorn står).
Det är inte ovanligt att en givare börjar driva iväg lite.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad esox71

  • Kodjon
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Senaste nytt :). Sänkte VV-temp 50 -> 47 och då slutade pressostat hög att lösa ut. Dock fick jag högt värmebärardelta ibland men lat som man är hamnade problemet på hyllan tills igår. Åkte förbi lokala värmepumpsnasaren och införskaffade ny GT9 givare (Bosch!) a 238 riksdaler. Bytte och höjde VV-temp 47 -> 50. Inga larm än så länge och nu är GT8 = GT9 när kompressorn står. Tack för alla tips!
Souterränghus i mexisten från 1974 om 108 + 108 kvm. IVT Greenline HT+ C9, 180m borra, i drift sedan 070208.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!