VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Raffe skrivet 08 november 2006, 18:23:39

Titel: VV till 65 grader var 14:e dag
Skrivet av: Raffe skrivet 08 november 2006, 18:23:39
Jag råkade vara i källaren när pumpen, en Nibe 1115 - 8,5kW, slog till legionella-skyddet och började värma vattnet till 65 grader. Fint. Men...borde inte bergvärmen gå igång först fram till 55 grader för att därefter låta elen "ta över". Nu sköter elen hela uppvärmingen från 43 grader. Känns som att det slösas med el mellan 43 och 55 grader när man kan låta pumpen göra det jobbet. Är det en inställning någonstans eller skall det vara så?
Titel: SV: VV till 65 grader var 14:e dag
Skrivet av: Carl N skrivet 08 november 2006, 21:02:21
Jag råkade vara i källaren när pumpen, en Nibe 1115 - 8,5kW, slog till legionella-skyddet och började värma vattnet till 65 grader. Fint. Men...borde inte bergvärmen gå igång först fram till 55 grader för att därefter låta elen "ta över". Nu sköter elen hela uppvärmingen från 43 grader. Känns som att det slösas med el mellan 43 och 55 grader när man kan låta pumpen göra det jobbet. Är det en inställning någonstans eller skall det vara så?

Tyvärr är det så att legionellahöjningen sköts endast av elpatron, det styrs av en timer och startar på den temp som varmvattnet råkar ha just då.  :'(
Titel: SV: VV till 65 grader var 14:e dag
Skrivet av: mso skrivet 08 november 2006, 21:41:46
Visst är det så , men jag kollade på min externa ström mätare och det rörde sig om ca 2KW/gång. Om det är dyrt så kan du ändra intervallen till en gång i månaden eller nåt annat.

mso
Titel: SV: VV till 65 grader var 14:e dag
Skrivet av: Cul8 skrivet 08 november 2006, 21:58:22
Det skulle vara lätt för NIBE att omprogrammera eller så skulle man kunna bygga om själv:

- en relä mellan "timern" och elpatron
- termostat som vid >54 gr i tanken drar denna relä och startar elpatron.

... dvs, när timer startar legionellahöjning så slår man inte på elpatron före det att VP har höjt VV till 55 gr. Jag antar att när timer har startat legionellahöjning så stannar den inte förren VV är 65 gr.

/C
Titel: SV: VV till 65 grader var 14:e dag
Skrivet av: torstain skrivet 08 november 2006, 22:55:15
På min 1230 så  kan man ställa hur varmt vatten som kompressorn ska göra vid extra VV. Kan ställas in mellan 50 och 60 grader enl manualen.
/Tobias
Titel: SV: VV till 65 grader var 14:e dag
Skrivet av: mso skrivet 09 november 2006, 09:13:06
Det skulle vara lätt för NIBE att omprogrammera eller så skulle man kunna bygga om själv:

- en relä mellan "timern" och elpatron
- termostat som vid >54 gr i tanken drar denna relä och startar elpatron.

... dvs, när timer startar legionellahöjning så slår man inte på elpatron före det att VP har höjt VV till 55 gr. Jag antar att när timer har startat legionellahöjning så stannar den inte förren VV är 65 gr.

/C
Jag allt är möjligt men när man pratar om nån 20 lapp per år så är det nog större kostnad och risker med en sån lösning.
Dessutom så kan ju timern för leg höjning slumpmässigt aktiveras under ordinarie varmvatten produktion och då väntar elpatronen mad att gå in tills kompressor stannat på 57 grader. /mso
Titel: SV: VV till 65 grader var 14:e dag
Skrivet av: tipo874 skrivet 09 november 2006, 09:15:06
Stiebel kör med kompressorn upp till inställd max VV-framtemp, eller max inlärd VV-temp och switchar sedan över till elpatronen.

Det går dock inte att själv välja hur ofta legionellakörningarna skall köras, eller till vilken temperatur. Det körs alltid lördag morgon 01.00 eller var 20:e VV-cykel, och går alltid till 60°. Man kan dock stänga av legionella helt om man vill.
Titel: SV: VV till 65 grader var 14:e dag
Skrivet av: Cul8 skrivet 09 november 2006, 10:25:58
Jag allt är möjligt men när man pratar om nån 20 lapp per år så är det nog större kostnad och risker med en sån lösning.
Dessutom så kan ju timern för leg höjning slumpmässigt aktiveras under ordinarie varmvatten produktion och då väntar elpatronen mad att gå in tills kompressor stannat på 57 grader. /mso

Funtion finns ju redan där, behöver bara ändras att vänta med elpatronen inte bara när VV produktion pågår utan till att alltid vänta tills det blir stop vid 57.

Du har rätt, tänkte inte på besparing, det kan inte vara många tior mellan att göra dessa höjningar från ett lägre temp med elpatron ibland mot att alltid börja med kompressorn innan man fortsätter med elpatron.

/C