Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: 55m kulvert till garage pÃ¥ 124kvm  (läst 1356 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ee87

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
55m kulvert till garage på 124kvm
« skrivet: 29 augusti 2022, 08:19:45 »
Hej,

Planerar för nybyggnation och skulle vilja ha Era inputs.
Kommer ha bergvärme till bostaden och funderar på att dra en kulvert till verkstad/maskinhallen som i sig är på 124kvm.

Maskinhallen är planerad att ha golvvärme indjuten i plattan.

Till min fråga....
Är den i bra ide att köra med kulvert från bostadshus -> maskinhallen.
Avstånd mellan bygganderna är 50m, så kulverten drygt 55m.

Tanken är endast att hålla komfortvärme i maskinhallen, dvs ca 10-15grader under vintern.

Är det någon som skulle vilja hjälpa mig göra en beräkning på uppskattat uppvärmningskostanderna för maskinhallen, samt vad värmeförluterna skulle bli med en kulvert?

Vad jag förstått så blir SCOP för en värmepump nästan 5 om man kör med låg framledningstemperatur på en golvvärmeinstallation.
Tror Ni detta skulle vara aktuellt i mitt fall?

Tacksam för Era tankar och tips!


Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: 55m kulvert till garage på 124kvm
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2022, 10:46:05 »

Det som talar emot din idé, är kostnaden för kulvert, kulvertförluster, grävning, borrdjup, och eventuell större storlek på värmepump.

Finns fastigheten i södra Sverige, så är en luft/luftare väl så bra alternativ för maskinhallen.

Förlusterna är runt 5 kWh/dygn vid en skillnad på 30° mellan vattnet i kulverten och marktemperaturen.

Utloggad Churchill

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 499
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 55m kulvert till garage på 124kvm
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2022, 10:57:34 »
Med ner mot 15 grader i returen ligger du nog snarare på 7 i COP på en värmepump det.
För att beräkna driftskostnaden blir det 125 kvadrat gÃ¥nger 35 kWh per kvadrat och Ã¥r  4400 kWh plus 1000 kWh i kulvertförluster att värma garaget
med COP på 7 behövs en drivsröm på 770 kWh el per år att driva värmepumpen extra.

Säg ett elpris på 5 kr/kWh blir årliga driftskosnaden 3900 kr
CTC ecopart 5, Jordvärme 2 x 260 meter, 8 kvadrat solfångare med 2 x 500/120 Ackumulatortankar, 160 kvadrat villa från 76. Konverterad till golvvärme i hela med extra radiatorer och aerotemper i tvättstugan.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9651
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: 55m kulvert till garage på 124kvm
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2022, 11:20:22 »
Hur hög är verkstaden/maskinhallen? Det kan vara så att den är uppåt 5 m hög och att det då motsvarar runt 248 kvm vanligt 2-plans hus?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: 55m kulvert till garage på 124kvm
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2022, 12:00:41 »
Med ner mot 15 grader i returen ligger du nog snarare på 7 i COP på en värmepump det.

Han lär ju värma villan samtidigt, så då blir ju inte returen till värmepumpen riktigt så lågt som 15°.

Utloggad ee87

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 55m kulvert till garage på 124kvm
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2022, 21:19:22 »
Med ner mot 15 grader i returen ligger du nog snarare på 7 i COP på en värmepump det.
För att beräkna driftskostnaden blir det 125 kvadrat gÃ¥nger 35 kWh per kvadrat och Ã¥r  4400 kWh plus 1000 kWh i kulvertförluster att värma garaget
med COP på 7 behövs en drivsröm på 770 kWh el per år att driva värmepumpen extra.

Säg ett elpris på 5 kr/kWh blir årliga driftskosnaden 3900 kr

Tack för din uträkning.
Blir bara lite fundersam....

Räknar du på att golvvärmen BARA drar 4watt/m2/timme?
Jag tycker initialt det låter lite lite??

Bör man inte räkna på typ 50w/m2/timme?
Tom 100w/m2/timme har jag sett på forumen här....

För isf blir ju kostanden ngt helt annat.
125kvm * 440kWh per kvadrat och år = ca 55.000 kWh plus 1000 kWh i kulvertförluster
Med ett COP på 7 behövs drivström på 8000 kWh

Säg ett elpris på 5 kr/kWh blir årliga driftskosnaden 40.000 kr

Jag kanske är helt ute och cyklar....

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3579
  • Karma +2/-0
SV: 55m kulvert till garage på 124kvm
« Svar #6 skrivet: 29 augusti 2022, 21:59:53 »
Blir det någon central vedpanna?
Var i landet ligger det?
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad ee87

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 55m kulvert till garage på 124kvm
« Svar #7 skrivet: 29 augusti 2022, 22:27:11 »
Blir det någon central vedpanna?
Var i landet ligger det?

Jag bygger i N/V Skåne.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4360
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: 55m kulvert till garage på 124kvm
« Svar #8 skrivet: 30 augusti 2022, 10:15:36 »
Han lär ju värma villan samtidigt, så då blir ju inte returen till värmepumpen riktigt så lågt som 15°.
Man kan ju köra maskinhallen på returen från villan.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: 55m kulvert till garage på 124kvm
« Svar #9 skrivet: 30 augusti 2022, 11:52:54 »
Man kan ju köra maskinhallen på returen från villan.

Ja, absolut....men jag funderar på om det blir någon vinst med det.

Är effektbehovet 6 kW i villan med 40° på framledningen och med ett deltaT på 5° samt 5 kW i maskinhallen, så blir flödet 0,29 l/s i villan + 0,06 l/s i maskinhallen. Det ger en temperatur till värmepumpen på 31,7°. DeltaT över värmepumpen blir då 8,3° d.v.s. ett flöde över kondensorn på 0,32 l/s.

Alternativet är att skicka 40° till maskinhallen, men då med ett flöde på 0,05 l/s. Skillnaden på kondenseringstemperatur är marginell. (några tiondels grader)

Utloggad ee87

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 55m kulvert till garage på 124kvm
« Svar #10 skrivet: 31 augusti 2022, 17:57:52 »
Skulle vilja passa på och fråga vad Ni tror jag bör ha för pump för mitt endamål.

Bostadshuset har en platta som är på 212kvm.
Total BTA yta är 355m2.

Bostaden byggs med isoleca 350 samt tegelfasad.

Vad rekommenderar Ni för pump för mitt endamål?
Ni får gärna föreslå en pump för bara huset, och en annan pump om jag vill ta höjd för min verkstad (125kvm med 55m kulvert).

======

Anledningen till att jag frågar är för att jag pratade idag med en VVS firma. Han sa att jag inte kan ha en "vanlig" villapump, utan måste ha en så kallad "fastighetspump" istället.
Kan detta verkligen stämma?

Jag trodde jag det skulle räcka gott och väl med en pump i storleksordningen 12kw.
Jag har ju golvvärme som uppvärming i hela huset....bör väl inte dra så himla mycket....


Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4360
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: 55m kulvert till garage på 124kvm
« Svar #11 skrivet: 31 augusti 2022, 19:37:55 »
Ja, absolut....men jag funderar på om det blir någon vinst med det.
Jag har golvvärme i garaget och radiatorer i huset.
När vi körde igång efter konvertering noterade jag att shunten till garaget var väldigt orolig och den öppnade/stängde ofta. Efter omkoppling så att garaget matas med returen från huset blev det mycket lugnare.
Jag inbillar mig att jag även får prioritet till huset och att returen till VP blir svalare.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: 55m kulvert till garage på 124kvm
« Svar #12 skrivet: 31 augusti 2022, 20:12:00 »
Det beror på att din shunt har allt för stort kvs-värde typ 6,3, men borde ha ett värde på 1,5 räknat på 50 W/m² och deltaT 5° d.v.s. 0,18 l/s.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3579
  • Karma +2/-0
SV: 55m kulvert till garage på 124kvm
« Svar #13 skrivet: 02 september 2022, 11:19:07 »
Skulle vilja passa på och fråga vad Ni tror jag bör ha för pump för mitt endamål.

Bostadshuset har en platta som är på 212kvm.
Total BTA yta är 355m2.

Bostaden byggs med isoleca 350 samt tegelfasad.

Vad rekommenderar Ni för pump för mitt endamål?
Ni får gärna föreslå en pump för bara huset, och en annan pump om jag vill ta höjd för min verkstad (125kvm med 55m kulvert).

======

Anledningen till att jag frågar är för att jag pratade idag med en VVS firma. Han sa att jag inte kan ha en "vanlig" villapump, utan måste ha en så kallad "fastighetspump" istället.
Kan detta verkligen stämma?

Jag trodde jag det skulle räcka gott och väl med en pump i storleksordningen 12kw.
Jag har ju golvvärme som uppvärming i hela huset....bör väl inte dra så himla mycket....
En fastighetspump är inte märkvärdigare än att de heter 1345 eller 1355 om man tittar på Nibes sortiment. De saknar inbyggd beredare.

Gör en noggrann energiberäkning och se om inte en F1145-16, F1255-16, S1245-16 eller S1255-16 kan räcka.
« Senast ändrad: 02 september 2022, 11:21:23 av HBerggren »
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad ee87

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 55m kulvert till garage på 124kvm
« Svar #14 skrivet: 12 september 2022, 21:23:52 »
Fortsätter med mina funderingar kring kulvert och skulle uppskatta om Ni ville komma med synpunkter på hur jag ska bära mig åt.

Totalt sett har jag 4 byggnader som jag vill förse med VÄRME, alla med vattenburen golfvärme ingjutet i plattorna. Dessa är:
- Bostadshus (290m2 BYA - ska hålla 21 grader)
- Dubbelgarage (54m2 - ska endast hålla komfortvärme 10-15 grader)
- Verkstad (125m2 - ska endast hålla komfortvärme 10-15 grader)
- Attefallshus (30m2 - ska hålla 21 grader)

Pga av byggnadernas placering på fastigheten funderar jag om det är "smart" att parallellkoppla garaget (54m2) och verkstaden (125m2) på en och samma kulvert? Båda verkstad och garage ligger söder om bostadshuset, medans attefallshuset ligger norr om.

Aktuella avstånd: 
Bostadshus till garage = 25m
Garage till verkstad = 25m
Bostadshus till attefallshus = 20m

Alla byggnaderna kommer inte byggas i första etappen, men jag vill ändå "säkra upp mig" inför framtiden så att jag slipper borra upp plattan för att få in ytterligare kulvertar vid ett senare skede. Vill gärna veta om jag ska reservera plats för 1, 2 eller tom kanske 3st kulvertar när jag gjuter plattan för bostadshuset.

Attefallshuset kommer behöva en 4-rörs kulvert för både VÄRME och TAPPVATTEN.
Verkstad och Garage behöver endast en 2-rörs kulvert för VÄRME. Jag tänker mig att tappvatten i verkstaden kör jag med en enkel liten fristående varmvattenberederare.

Vänligen se bild för bättre förståelse.

Hur skulle Ni andra gjort i mitt fall?
Alternativt att strunta i golvvärme i garage och bara köra Luft/Luft?

Initialt tycker jag vattenburen golvvärme låter som det bästa alternativtet när det gäller uppvärmningen och vill helst ha det överallt. Men i mitt fall kanske det blir för mycket?

Vad tror Ni?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!