Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Felande rumsgivare RG20?  (läst 1319 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad jossi66

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
Felande rumsgivare RG20?
« skrivet: 06 december 2010, 20:39:08 »
Hej alla experter!

Jag kopplade in en RG20 till vår Nibe 1210 häromdagen för att få bättre balans på värmeförhållandena i huset. Vi har ett litet (2*80 kvm) 50-talshus med delvis golvvärme både nere och uppe och vattenradiatorer i övrigt. Problemet hittills har varit att temperaturen på övervåningen varit på tok för hög, dvs 22-25 grader, och detta sätter in så snart det blivit under noll ute. Tanken är nu att en rumsgivare ska motverka detta.

Problemet nu när RG20 är inkopplad är att displayen på 1210 visar att rumstemperaturen är 16,5-17,5 grader. Lägger vi en vanlig termometer intill givaren visar den 22 grader!? Sen kan jag inte ställa ner värdet för önskad temp lägre än till 18 grader genom att vrida på ratten på givaren, dvs till läge 1.

Jag har läst instruktionerna som följde med och även här i forumet, men blir inte klok på vad som är fel. Har jag gjort nåt fel eller kan det vara fel på givaren? (Det första är det mest troliga naturligtvis...) Jag har följt den instruktion som sa att ordningen på RG20s kontakter är 4-1-2-6 när man kopplar sladdarna nedåt.

Tacksam för svar!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Felande rumsgivare RG20?
« Svar #1 skrivet: 07 december 2010, 18:38:47 »
När du kopplar i RG20 så ska du koppla enligt siffrorna, ordningsföljden i instruktionen stämmer inte.
Siffrorna ska stå på kortet där trådarna kopplas in.
På min är ordningsföljden 4-2-1-6 om man kopplar sladdarna neråt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jossi66

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: Felande rumsgivare RG20?
« Svar #2 skrivet: 08 december 2010, 16:21:28 »
Jag ska prova att koppla om och se vad som händer.

Annars har jag kommit till ett lite bättre läge genom att ställa in rumskalibreringen på pumpen till max, dvs +5. Då visas rumstemperaturen iallafall inom "bara" ett par grader högre än det verkliga värdet och jag kan ställa önskad temp till ett par grader under det egentliga önskade värdet = det verkar fungera hyfsat. Trist att vara tvungen att använda en "workaround", men jag ser att jag inte är ensam om sånt här på forumet...

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!