« skrivet: 19 juni 2007, 01:06:23 »
Hej,

Jag tittar i VVS installatörernas Teknikhandbok 2006 och får fram följande dimensionering vid kyla.

Rör diam inv : Våt kyla 7/12 : Torr kyla 14/17

10 mm : 0.3 kW : 0,2 kW
13 mm : 0,7 kW : 0,5 kW
16 mm : 1,3 kW : 0,8 kW
20 mm : 2,6 kW : 1,6 kW
25 mm : 5,2 kW : 3,1 kW
35 mm : 10 kW : 6,3 kW


Har ni som kopplat frikyla följt detta?
Tittade i Argo ASW 5000 manualen och där står det att vatten flödet skall vara 808 l/h och ger då 4,7 kW, Air inlet: 27°C (DB) / 19°C (WB) - Water inlet: 7°C - Water outlet: 12°C.
.
Min cirkulationspump ger 1100 liter/h på läge 1. Inte kan man väl behöva ett cu 28 rör till detta. Sc:,h Borde det inte räcka med ett 18 mm cu rör?

 
« Senast ändrad: 19 juni 2007, 01:11:51 av Linnex »
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hÃ¥l. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.

Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34906
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Dimensionering av framledningsrören
« Svar #1 skrivet: 19 juni 2007, 07:08:14 »
Tycker det där låter väldigt konstigt, min fläktradiator har bara 10 mm rör internt i kylelementet = 8 mm invändigt och skall kunna ge runt 3.5 kW kyla vid 7/12°C.

Men man vet ju aldrig, jag skulle i alla fall aldrig dra mer än 22 mm i mitt system för frikyla, det kan aldrig behövas för de flöden det rör sig om, i alla fall inte om rörlängden är rimligt lång.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29389
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Dimensionering av framledningsrören
« Svar #2 skrivet: 19 juni 2007, 07:38:35 »
KB temperaturer på min frikyla är 7 ºC in och 11-12 ºC ut, med en liten 25 W cirkpump och 22 mm rör, den ska enligt uppgift då ge ca 3 kW (sensibel) vid 27 ºC i rummet samt 50% relfukt.

Rörbatteriet har 3 eller 4 rörrader i mitt kylbatteri, innebär det 3 eller 4 parallella rör?
Annars begränsar rörbatteriat flödet som Rickard skriver dÃ¥ det har betydligt klenare dimension.  :-\
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad JesseJames

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 119
  • Karma +1/-0
SV: Dimensionering av framledningsrören
« Svar #3 skrivet: 19 juni 2007, 23:18:41 »
Min cirkulationspump ger 1100 liter/h på läge 1. Inte kan man väl behöva ett cu 28 rör till detta. Sc:,h Borde det inte räcka med ett 18 mm cu rör?

Den ger 1100 liter/h vid ett visst mottryck.

Du får räkna ut vilket tryckfall brine slingan ger (i ditt fall 2*118m + längden till och från hålet) + vad fläktkonvektorn ger vid 808l/h
sedan får du räkna ut vad 18mm respektive 22mm ger för mottryck vid 808l/h.

Efter det går du in i pump diagrammet för din cirkulationspump och ser vilket av 18 respektive 22mm som räcker till (summan av de tre tryckfallen, 18 rör ger ett värde 22 ett annat, se vad du hamnar med båda varianterna).

Tryckfall för olika diametrar kan upskatta från de här diagrammen (OBS! Inner diameter för rätt siffror):
http://www.retherm.se/html/dimension___tryckfall.html

Har någon bättre diagram är jag intresserad, detta var vad jag fann på nätet.
« Senast ändrad: 19 juni 2007, 23:47:21 av JesseJames »
63kvm + 63kvm källare under utbyggnad till 130+140kvm. IVT HT+ E11 med 300/160 beredare och 100l arbetstank. 205m aktivt hål, granit. Dalmas i exil i Stockholm.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3405
  • Karma +4/-7
SV: Dimensionering av framledningsrören
« Svar #4 skrivet: 20 juni 2007, 18:33:11 »
Min cirkulationspump ger 1100 liter/h på läge 1. Inte kan man väl behöva ett cu 28 rör till detta. Sc:,h Borde det inte räcka med ett 18 mm cu rör?
Om du skriver vad du har för cirkpump du har och hur många meter rör du behöver för frikylan, hur många meter PEM-slang du har, så går det ju att räkna ut vilken rördimension du måste ha.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Linnex

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Dimensionering av framledningsrören
« Svar #5 skrivet: 20 juni 2007, 22:12:12 »
Min cirkulationspump ger 1100 liter/h på läge 1. Inte kan man väl behöva ett cu 28 rör till detta. Sc:,h Borde det inte räcka med ett 18 mm cu rör?
Om du skriver vad du har för cirkpump du har och hur många meter rör du behöver för frikylan, hur många meter PEM-slang du har, så går det ju att räkna ut vilken rördimension du måste ha.

Hej,

Jag har tagit hjälp med att räkna och kan konstatera att det var hemskt vad man får förluster.
Teoretiskt så räcker inte ens en 90W cirkulationspump till en ASW 5000 (som har bytt betäkning till ASW 47) och 22 mm koppar. Det skulle ge 13 minut liter hos mig. Dvs 780 liter/h istället för de 808 literna som är specade. Verkar som den generella dimensioneringen på 28 rör i mitt fall inte är helt fel. :o. Och jag som har en 65W pump liggande som jag tänkt att återanvända :-\. Krävs tydligen kraftigare doningar än vad jag trodde.
« Senast ändrad: 20 juni 2007, 22:14:08 av Linnex »
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hÃ¥l. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.

Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3405
  • Karma +4/-7
SV: Dimensionering av framledningsrören
« Svar #6 skrivet: 20 juni 2007, 22:47:38 »
780 liter/timme istället för 808 liter/timme är ju en ganska liten avvikelse och gör nog ingen större skillnad för slutresultatet.  Men man kan ju överväga vad man vinner med en större dimension i rör i form av mindre cirkpump och om man tycker det är värt det.  Sedan är det inte sÃ¥ stor mening med att tala om märkeffekten pÃ¥ pumpen för att tala om kapaciteten pÃ¥ den, dÃ¥ verkningsgraden mellan olika pumpar skiljer mycket.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren